Quitar ICP

phoenix82

Fulgencio
Registrado
8 Jun 2019
Mensajes
6
Wh
30
Hola buenas ,

Me gustaría quitar el Icp (tengo contratado 3kw y sin llegar a eso salta continuamente ) y poner un sobretensiones permanentes y transitorias

Os adjunto foto. Actualizarías más cosas, verdad?

Saludos y gracias
 

Archivos adjuntos

  • IMG_6648.jpeg
    IMG_6648.jpeg
    330,7 KB · Visitas: 115
  • IMG_6643.jpeg
    IMG_6643.jpeg
    175,2 KB · Visitas: 91
Hola.
Si, podrías sustituir el ICP por un IGA con protector de sobretensiones, pero lo que no se ve ahí en esa foto es que dispongas de toma de tierra. Si no la tienes, limítate a poner un IGA y listo, o instala toma de tierra que sería lo mejor.

Con respecto a mejorar más cosas, una foto de las entrañas de la parte izquierda estaría bien, porque es posible que esos PIA (pequeños interruptores automáticos) sean solamente unipolares (solo cortan la fase), y en ese caso sería conveniente sustituirlos por magnetotérmicos DPN 1P+N que cortan los dos conductores.
 
Sin saber sección de tu derivación, me aventuro a que puedes poner un Iga de 25A además de un sobretensones permanente y quitar ese Icp porque no es acorde a la potencia que tienes contratada y porque no es necesario.
Bajo el Rebt actual, todos esos magnetotérmicos de los circuitos receptores no entran en normativa por ser unipolares pero mientras no solicites aumento de potencia, tu instalación se rige por la del 73, no tienes que sustituirlos. Otra cosa sería si quieres actualizar tu instalación.
 
Hola.
Si, podrías sustituir el ICP por un IGA con protector de sobretensiones, pero lo que no se ve ahí en esa foto es que dispongas de toma de tierra. Si no la tienes, limítate a poner un IGA y listo, o instala toma de tierra que sería lo mejor.

Con respecto a mejorar más cosas, una foto de las entrañas de la parte izquierda estaría bien, porque es posible que esos PIA (pequeños interruptores automáticos) sean solamente unipolares (solo cortan la fase), y en ese caso sería conveniente sustituirlos por magnetotérmicos DPN 1P+N que cortan los dos conductores.
Haz caso a lo indicado por @Nach
 
Hola.
Si, podrías sustituir el ICP por un IGA con protector de sobretensiones, pero lo que no se ve ahí en esa foto es que dispongas de toma de tierra. Si no la tienes, limítate a poner un IGA y listo, o instala toma de tierra que sería lo mejor.

Con respecto a mejorar más cosas, una foto de las entrañas de la parte izquierda estaría bien, porque es posible que esos PIA (pequeños interruptores automáticos) sean solamente unipolares (solo cortan la fase), y en ese caso sería conveniente sustituirlos por magnetotérmicos DPN 1P+N que cortan los dos conductores.

Pues tierra si tengo.
Adjunto foto de las entrañas
 

Archivos adjuntos

  • IMG_6652.jpeg
    IMG_6652.jpeg
    304 KB · Visitas: 85
Pues tierra si tengo.
Adjunto foto de las entrañas
Mejor. Tienes unas cuantas cosillas a mejorar ahí:
-Cambiar el ICP por un IGA o un IGA + sobretensiones.
-Cambiar los PIA unipolares por magnetotérmicos DPN 1P+N.
-Cambiar los puentes (parte de abajo) manteniendo sección desde el IGA o usando peine.
-Cablear los neutros a través de los magnetotérmicos.
-Respetar los colores. Fase negro y neutro azul. Ahora tienes un batiburrillo de secciones y colores que encima no se ve bien donde están unidos los neutros.
 
Lo que en un principio podría tener un coste, quitar Icp y sustituirlo por un Combi, de 150 € aprox, pues con todo lo que te están pidiendo hacer, calcula unos 800 € aprox y eso, sin solicitar aumento de potencia.
 
Lo que en un principio podría tener un coste, quitar Icp y sustituirlo por un Combi, de 150 € aprox, pues con todo lo que te están pidiendo hacer, calcula unos 800 € aprox y eso, sin solicitar aumento de potencia.
Bueno, eso depende de sus necesidades, apetencias y presupuesto. La instalación la tiene como la tiene y ha preguntado si mejoraríamos más cosas. Si no quiere hacer nada más, no pasa nada, nadie le va a quitar la luz, y solucionará su problema. Si quiere mejorar la seguridad, pues ahí tiene una lista para ir priorizando.
 
Lo que en un principio podría tener un coste, quitar Icp y sustituirlo por un Combi, de 150 € aprox, pues con todo lo que te están pidiendo hacer, calcula unos 800 € aprox y eso, sin solicitar aumento de potencia.
Joder. No tanto, no? He hecho un simulacro y me salen 220€ aprox…

IMG_0185.jpeg

Bueno, eso depende de sus necesidades, apetencias y presupuesto. La instalación la tiene como la tiene y ha preguntado si mejoraríamos más cosas. Si no quiere hacer nada más, no pasa nada, nadie le va a quitar la luz, y solucionará su problema. Si quiere mejorar la seguridad, pues ahí tiene una lista para ir priorizando.
Gracias nach
 
Ese peine es unipolar, no te vale. Si lo vas a hacer tu y te ves capacitado sin mezclar neutros, adelante. De paso te pones un par de diferenciales tipo A y lo bordas.
 