Buenas @Stiebel Eltron,Hola a ver... 4 a 6 encendidos al día pues bueno no está mal.
Con control ''de fabricante'' me refiero a un gestor que llevan los fabricantes que se encargan de controlar la potencia de trabajo de bomba de calor, la instalación (bombas de calefacción, ACS, sensores, etc) y donde puedes conectar termostatos del propio fabricante.
Que no son termostatos al uso en la mayoría de ellos, sino un control remoto con BUS (suelen llevar 4 hilos, 2 para los 12V y 2 hilos de comunicación).
Estas placas o gestores están metidas en las unidades interiores, o en su defecto en una caja de instalación en pared si montas depósitos sueltos. A ellas llevas las bombas de circulación, sensores, etc etc etc...
Algunos fabricantes no disponen de gestor en cajas de instalación en pared externas, y te obligan como mínimo a comprar la unidad interior de pared (parecido a una caldera de gas) donde vienen algunos elementos de instalación ya incluidos y el gestor.
Así mismo, hay gestores y gestores. Algunos pues están desarrollados con menos presupuesto y les puedes hasta conectar termostatos de cualquier fabricante ON OFF directamente a ellos.
Otros están diseñados con mas tecnología y calidad y entonces necesitan controles BUS para generar cálculos e interactuar entre los demás elementos conectados al BUS.
Cuando usas este gestor y los termostatos BUS del propio fabricante la modulación es mas eficiente porque el sistema sabe lo que pasa dentro. A través del BUS. Entonces actúa en base a eso. Con termostatos de otros, ON OFF el gestor no sabe qué pasa dentro solo dame y para, con potencia según frío exterior. Tú al activar esa función consigues que haya una temperatura variable a suelo radiante y ya es algo.
Pero si en vez de tanto termostato exprimes el gestor de fábrica, pues tendrías un mejor COP ya que la variabilidad en caudales se reduce a 0 y la modulación es pura.
Estos gestores y su calidad, son una de las cosas que afectan directamente al SCOP de un equipo.
Saludos.
Entendido. Creo que el gestor ese debe de estar dentro de la unidad interior de mi aerotermia. Por tanto, si no lo entendido mal, lo que debería hacer es, o bien, sustituir los termostatos que tengo marca Ferco que son de para/arranca por unos termostatos Panasonic para la aerotermia que tengo, o más fácil, desconectarlos, salvo a lo mejor uno, para poder demandarle una temperatura de alguna manera, y dejar todos los circuitos libres para que la aerotermia haga su gestión, ¿no?
Por otro lado, si pongo un DI, ¿es necesario poner una bomba secundaria?
Sabiendo que lo mejor es poner un DI, de todas formas, con los circuitos que tengo abiertos siempre, ¿la instalación no es menos "chapuza"?
Un saludo. Cuidaros.