Muchas gracias de nuevo.Buenas @MarcP,
Con gestión integral del sistema me refiero a que gestionarias todo, calefacción/refrigeración/ACS desde un sólo sistema, el de la Panasonic Aquarea en mi caso, es decir, gestionarias con la bomba interna y una válvula de tres vías interna el derivar el agua de calefacción hacia el depósito. De la otra manera, me imagino que tienes que poner una bomba secundaría exterior y una válvula de tres vías exterior.
Si te compensa bibloc o monoblock, eso lo decides tu. En mi caso, no queríamos un cacharrazo enorme en la calle. También te digo que al meter una unidad interior más grande, nos quedamos con un espacio muy pequeño para poder meter un deposito de inercia y una bomba secundaría, y por eso nuestra instalación no lo tiene, cuando por la cantidad de zonificación no hubiese estado mal ponerlo. El instalador lo que hizo fue suplir su ausencia dejando circuitos siempre abiertos que hacen de un pequeño DI, que sumado a los circuitos que se abren cuando empieza a funcionar dan los litros suficientes para que funcione sin muchas paradas/arranques (o eso espero que ocurra este invierno, de momento en verano ha ido bastante bien, la prueba del invierno pasado no es significativa ya que conseguimos hacerlo funcionar bien casi acabado el invierno por diversos problemas).
Craso error. Mi hilo sólo aporta como configurar el sistema, no la potencia que necesitas para tu casa. No compares mi casa con la tuya para poner la aerotermia de una potencia o de otra sólo por los metros cuadrados. Tienes que mirar las cargas térmicas de la casa, y con eso decidir. Mi casa es más grande, pero yo tengo un aislamiento bastante bueno. En tu caso, sin saber que aislamiento tienes pues es complicado. Por ejemplo, pones que tienes "Aislamiento en paredes de 8cm de xps entre 2 hojas de ladrillo + placas cartón yeso aplacado en el interior". En mi caso, tengo, si no recuerod mal, 6 cm de SATE, la pared de termoarcilla de 24 cm, y trasdosado de pladur de 15mm con 5 mm de lana de roca interior. Según el Certificado Energético tengo una transmitancia de 0,24, pero también hay que tener en cuenta que yo estoy en Madrid, ambiente más frío y seco, que tu, que estarás en algo más cálido y húmedo. Vamos, lo que te quiero decir con todo esto, es que no confies sólo la potencia de la aerotermia a los metros cuadrados de la casa, sino que hay un montón de factores que también entran en la ecuación. Quién te tiene que dar ese dato es tu arquitecto, ya que entiendo que en el proyecto lo habrá incluido. Una pequeña recomendación, no sobredimensiones. Es mejor quedarse un poco corto por el hecho de evitar paradas/arranques constantes.
Cuantos menos, mejor, pero eso creo que tiene que ser un profesional el que te aconseje. En mi caso, pusimos 6 a regañadientes por parte del instalador que quería poner menos, pero al final, al tener dos plantas y cuatro habitaciones, queríamos uno por habitación y no había mucho más.
Un saludo. Cuidaros.
No sabía que si el acumulador de ACS era externo debería añadir: bomba secundaría exterior y una válvula de tres vías exterior. (No sé lo que es, y su complejidad de hacerlo, pero me tendré que informar bien, quizá ya no valga la pena ponerlo a parte.
En nuestro caso por poner bibloc no tendríamos problemas de espacio para añadir más elementos. Ya dirás como te ha ido este invierno!!
Entiendo lo que comentas a la hora de escoger la potencia de la máquina. Tengo en cuenta el aislamiento, etc. He calculado unos 6kw por el estudio que nos realizaron la marca del suelo radiante y si no recuerdo mal, por ahí iba lo que recomendaba el arquitecto. en el primer mensaje del hilo puse una imagen de lo que creo que son las "cargas térmicas" del proyecto. Agradecería que alguien que entienda me diga si es correcto.
Y lo de los termostatos, supongo que pondremos 2, tal y como todos recomendáis, que cuantos menos mejor.
Un saludo y gracias de nuevo