Buenos días @Stiebel Eltron,Si hay un problema evidente y estás seguro que ocurrirá, pues la solución más práctica es esa: poner dos circuitos diferenciados.
Esto puedes hacerlo con el control del propio fabricante, o bien de lo que pilles por el mercado. Algunos fabricantes no disponen de un control por termostatos - sondas específico y lo que tienen son termostatos ON-OFF con sus pegatinas. Son los que suelen hacer conexiones con 2 hilos, en plan válvulas zona y trabajar con la misma bomba, etc etc etc...
Entonces depende de qué marca vayas a montar, quizás puedas buscarte termostatos por el mercado. Pero habla con el instalador o quien diseñe esa instalación, porque puedes comprar algo que no te vale.
Lo bueno de los fabricantes que tienen sus termostatos - sondas ( suelen ser muy completos y con 4 hilos) es que estos imprimen distintas temperaturas objetivos en la inercia según lo que ocurre dentro, porque hay que poner inercia cuando hay cambios de caudal.
Los cambios de caudal en las bombas de calor aire - agua son una ''putadilla'' para el equipo, que tiene que volver a ajustar velocidad de compresor, apertura de la válvula de expansión y una serie de procesos más... y según qué fabricante tarda mas o menos y pierde mas o menos... al final son pérdidas de % que no vienen reflejados en los catálogos. Entonces para fijar un caudal estable es mejor una inercia.
Saludos.
Entendido que lo mejor es no poner termostatos, hasta aquí todos de acuerdo.
Y ahora, por lo que también te entiendo, lo que yo tengo montado es una "chapuzilla" por el hecho de que puedo volver loca a la aerotermia, me explico.
Tengo seis termostatos (ya se, una barbaridad, pero eso es otra historia), dos colectores, dos centralitas, 17 circuitos de SR y 13 electroválvulas.
La instalación está montada de la siguiente forma:
Cada una de las plantas tiene tres termostatos programados por temperatura y horas que mandan señales a la centralita que está en el cuadro del colector de cada planta. Esas centralita, dependiendo de las señales que le mandan los termostatos de su planta, manda señales a las electroválvulas para abrir/cerrar los circuitos del SR y arrancar/parar la aerotermia.
Por lo que indicas todo esto influye negativamente al tener que obligar al compresor a ajustar velocidad, apertura de válvula de expansión, etc., debido, entiendo, a los cambios de caudal que se provocan al abrir o cerrar distintos circuitos del SR.
También dices que para fijar un caudal estable es mejor una inercia. ¿Te refieres a un depósito de inercia?. ¿Con esto te refieres a lo que estamos comentando, que es mejor no tener nada que abra/cierre circuitos y que todo fluya sólo, y más si no hay depósito de inercia, como es mi caso, no?
Un saludo. Cuidaros.