Con 4cm no se recomienda insuflar lana. es muy poco espesor para conseguir que se pueda rellenar bien.De acuerdo. Qué información debería proporcionar para que puedan recomendarme un material específico?
Mi piso es un segundo piso, en la ciudad de León (ciudad fría y poco húmeda).
Es un piso de 100 m2 con el 50% de la fachada orientada al sur y el 50% orientado al oeste.
Superficie a insuflar: 33,12 m2
Espesor medio de la cámara 40 mm
Densidad media del aislamiento instalado 28 a 35 kg/m3
Nivel de resistencia térmica declarada 1,18 m2k/W
Volumen de cámara relleno 1,32 m3
Me han hecho un presupuesto de 1.331 € IVA incluido para estas condiciones, con Lana mineral de vidrio modelo "Lana mineral insuflada KNAUF - SUPAFIL 034".
No sé si con esto podréis darme una opinión más ajustada a mi caso concreto.
Gracias
¿han visto la camara?¿han comprobado que esté limpia?
En 4cm sería mejor insuflar bolitas de EPS o corcho o cualquier cosa que sea pequeñita y que no se pueda quedar "enganchada" en las rebabas de mortero que presumiblemente habrá en las hojas de ladrillo.