En SR con aerotermia si por ejemplo impulsas a 35 grados centígrados (bien porque lo has fijado o bien porque la programación lo determina según pendiente y desplazamiento de la curva junto con la temperatura exterior y la temperatura de consigna de confort) mientras que se esté calentando el suelo posiblemente tengas un retorno de 5 grados menos.Buenos días @cameno.alv,
Muchas gracias por tu respuesta.
Vale, entiendo que si como es mi caso ahora mismo, que el caudal lo controla el DeltaT, si aumentamos el mismo, bajará el caudal, pero, y si puedo controlarlos de forma independiente, es decir, aumentar el DeltaT y mantener el caudal al que estuviera. Por lo que estoy viendo, es una opción de la Panasonic Aquarea. Entiendo que entonces la potencia térmica aumentaría, pero como no creo que lo hiciesen los COPS, lo haría también la potencia consumida, ¿no?. La cuestión es si con eso conseguiría mejor rendimiento del suelo radiante en el sentido de confort.
El problema, por lo menos en mi caso, es que con un DeltaT de 5° C o menos, con temperaturas exteriores de 7° C o menos, la máquina se pone a desescarchar con una frecuencia alta, mientras que si ponemos un DeltaT de 8° C, que es el que tengo ahora, los desescarches no se dan, o se da muy, muy pocos. Hemos pasado de 6-7 desescarcges en 11 horas de funcionamiento, a uno o ninguno, lo que conlleva reducir las paradas/arranques de 12-14 a 0-2. Es decir, según lo que comentas, emitimos menos con el suelo radiante al tener una temperatura media menor. ¿Qué es mejor, tener esa temperatura media mayor o evitar las continuas paradas/arrancadas del compresor que provocan los desescarches, que al final lo que provocan son bajadas de temperatura del suelo radiante y mayor consumo? Vaya dilema.
Un saludo. Cuidaros.
Felices Fiestas.
Pero el comportamiento es un tanto distinto.
Si la máquina indica una consigna de impulsión de 35 grados pero el retorno está en 27 grados (por ejemplo cuando arrancas una máquina con el suelo frío) ........ la impulsión real es de unos 32 (por debajo de la consigna de impulsión). Y la máquina funciona a tope, al 100%, a 5kwh aprox en una de 16kwh aunque se esté impulsando a una baja temperatura. Esto es así porque tiene que ir a tope para poder calentar el retorno frío. En la medida que el retorno va subiendo porque el suelo radiante se va calentando ............. la impulsión sube. Por ejemplo cuando retorna 29 entonces la máquina ya es capaz de impulsar a 34 grados y sigue consumiento el 100%. Con el tiempo el retorno ya viene a 31 grados porque el suelo radiante ya está caliente ......... entonces la máquina ya alcanza su temperartura máxima de impulsión para esas condiciones exteriores o por haberlo prefijado, a 35. Aquí el salto térmico o delta ya empieza a decrecer y la máquina empieza a modular. Cuando viene a 33,5 el retorno ............ la máquina sigue impulsando a 35 grados y como le cuesta calentar poco un retorno de 33,5 hasta 35 pues entonces sigue modulando más y gasta menos. La modulación hace que la máquina pueda estar a un stress del 100%, del 90%, del 40%, del 16% etc.....
Importante, máquina grande consumo grande aunque module. Un 16kwh térmicos de Thermor, la Alfea Extensa 16+ por ejemplo, al menor régimen de modulación te chupa casi 2kwh. En en una modulación normal del 50% aprox estás por encima de 3kwh.
Por eso es muy importante el dimensionamiento correcto de la máquina porque una máquina grande gasta y gasta mucho por lo que no tiene sentido tener una máquina más grande de lo que se necesita.
Lo que de verdad ahorra es el aislamiento porque no es la modulación o menor consumo lo que hace ahorrar ya que se sigue gastando bastante. Lo que ahorra de verdad es alcanzar la consigna de habitación y entonces el consumo es cero. Por eso en lo que hay que invertir es en aislamiento, el resto es un poco retórica.