Roca Laura no respeta temperatura máxima de ACS

  • Iniciador del tema Iniciador del tema Volta
  • Fecha de inicio Fecha de inicio

Volta

Fulgencio
Registrado
30 Jun 2024
Mensajes
24
Ubicación
España
Wh
81
Hola a tod@s,

Mi caldera Roca Laura tiene fijada la temperatura máxima de ACS en 38 grados (para el verano), lo que ocurre es que la temperatura aumenta por encima de esos 38 grados concretamente alcanza más de 50 grados, teniendo que abrir el agua fria para no escaldarse.

Pruebas que he realizado:

-Cambio de las sondas de temperatura
-Limpieza caudalímetro

Conclusiones:

El problema comenzó desde la colocación de las alcachofas de ducha de alta presión (las microperforadas que ahorran agua y aumentan la sensación de presión). Parece ser que la caldera (a diferencia del modo calefacción) no es capaz de cerrar la válvula de gas al pasar del la temperatura objetivo, incluso cuando esta se rebasa de manera abrupta la temperatura. Supongo es un tema de programación de la tarjeta de Baxi Roca, porque no encuentro otra explicación. He revisado la programación de la tarjeta, lo único que encuentro para modificar es la Histéresis (supongo solo afecta a calefacción) y R0-R1 que es para limitar la ida (supongo de calefacción a 50 grados)

¿Alguna idea?
 
Pues pinta que te reducen demasiado el caudal esas "alcachofas". Y aún a mínima potencia te supera la temperatura de demanda. Y más ahora en verano que el agua de la calle viene calentorra.
 
Pues pinta que te reducen demasiado el caudal esas "alcachofas". Y aún a mínima potencia te supera la temperatura de demanda. Y más ahora en verano que el agua de la calle viene calentorra.
Efectivamente, creo que es eso. Lo que no entiendo es como la tarjeta electrónica no cierra la válvula de gas para dejar de calentar al superar la temperatura marcada en X grados, al igual que hace con la calefacción. Pero bueno esto ya sería un "problema" de diseño de Baxi Roca, una pena porque se desperdicia gas.
 
Efectivamente, creo que es eso. Lo que no entiendo es como la tarjeta electrónica no cierra la válvula de gas para dejar de calentar al superar la temperatura marcada en X grados, al igual que hace con la calefacción. Pero bueno esto ya sería un "problema" de diseño de Baxi Roca, una pena porque se desperdicia gas.
La válvula se queda al mínimo, pero con ese mínimo al tener tan poco caudal de agua, se calienta más de lo que le demandas. Existen un caudal minimo y si estás por debajo... Pueden pasar eso.
 
Atrás
Arriba