Consulta RoofTop y Caudal Variable de Aire

GusBox

Fulgencio
Registrado
23 Nov 2016
Mensajes
7
Wh
29
Buenos días.
Quisiera saber vuestra opinión respecto a un sistema Rooftop a utilziar en un edificio de oficinas y funcionando en caudal variable de aire. Tenía entendido que los _Rooftop estaban más orientados a trabajar a caudal constante pero no sé si habrán evolucionado lo suficiente. Tenéis alguna experiencia.

Muchas gracias.
 
No veo adecuado un roof top para un edificio de oficinas debido fundamentalmente al alto grado de compartimentación que tienen estos locales, mejor un VRF o un sistema aire-agua con fan-coils. A no ser que sea una gran zona diáfana. No soy muy amigo de los VAV
 
Por condicionantes arquitectónicos no puedo ir a soluciones como las que planteas Carlos. De ahí mi duda, entre una UTA con caudal variable o un ROOFTOP con caudal variable. Estoy deacuerdo contigo, pero tal como te lo planteo, ir a soluciones de caudal constante tampoco me parece razonable. La idea es parcializar por zonas, pero esas zonas sí tendran compartimentación. y puestos a meter varias UTAS y una unidad de producción, igual sería mejor varias rooftop. Pero no sé qué tal funcionan con caudal variable. Qué opinas??

Muchas gracias por las aportaciones.
 
Atrás