Buenas tardes

Acabo de instalar un aplique exterior de chasis metálico, y al encenderlo salta el diferencial. En su interior lleva una placa de leds con su transformador, la toma de tierra del aplique va conectada al chasis y a nada mas.

¿Que puede estar pasando?

Gracias.
 
Buenas tardes

Acabo de instalar un aplique exterior de chasis metálico, y al encenderlo salta el diferencial. En su interior lleva una placa de leds con su transformador, la toma de tierra del aplique va conectada al chasis y a nada mas.

¿Que puede estar pasando?

Gracias.
Es obvio: una de las fases está "comunicando" con el chasis y éste a su vez, con la tierra.
Mira aislamiento con un tester.
 
Muchas gracias, intentaré aislar mejor la placa led del chasis que es la única manera de que 'comuniquen', veo que lleva pasta termoconductora en una zona.

Un saludo.
 
Es obvio: una de las fases está "comunicando" con el chasis y éste a su vez, con la tierra.
Mira aislamiento con un tester.
Lo que dices es lo más probable. Pero la 'comunicación' a tierra no necesariamente tiene que pasar por el chasis. Es posible que una de las fases 'comunique' directamente con tierra, sin pasar por el chasis. Esta 'comunicación' podría estar localizada en la misma placa, por ejemplo.
Lo que es obvio, es que hay una fuga a tierra.
 
Yo empezaría por probar la lámpara en otra instalación. Coges un trozo de cable y una clavija y la enchufas en cualquier otro enchufe. Así descartas si el problema está en la lámpara o en la línea de alimentación.

Si funciona, el problema lo tienes en la instalación de línea de la red de esa lámpara exterior, que seguramente hasta ahora no haya empezado a dar problemas porque no había accionado el interruptor o no circulaba corriente por el conductor de neutro.

Si por el contrario el fallo se reproduce en la lámpara al enchufarla a una toma de pared, entonces está claro que el problema viene de la luminaria y podrás revisarla o cambiarla.
 
Hola,
Gracias a todos.
Pues Como dice @Nach hice un apaño y probé la lampara en un enchufe con toma de tierra y funciona perfectamente. Va a ser problema de la línea de la red que es nueva. Curiosamente saltan dos diferenciales, a ver si la tierra no está bien emparejada con cada diferencial.

Ya os contaré.

Un saludo.
 
Hola,

A falta de confirmación el problema es de un cruzamiento del neutro.
 