Salto de "automático"

  • Iniciador del tema Iniciador del tema ham
  • Fecha de inicio Fecha de inicio

ham

Fulgencio
Registrado
5 Feb 2024
Mensajes
135
Ubicación
madrid
Wh
286
hola,
ya van dos noches que, a la misma hora, me "salta" el "automático" de la foto que pone "AUTOMATICO INVERSOR", ¿sabéis que puede ser? ¿se habrá estropeado?
También noté que estaba bastante caliente y, en esas horas, el inversor está cargando la batería desde la red. Ahora que no está cargando de la red, tiene una temperatura "normal".
Cualquier ayuda/pista es bienvenida
Gracias.
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] Salto de "automático"
    WhatsApp Image 2024-07-18 at 09.18.53.webp
    62,2 KB · Visitas: 35
Pues ese automático protege dos cosas:
-Cortocircuitos. No parece el caso porque una vez se produce el corto normalmente ya es permanente.
-Sobreintensidades. Demandar más de 32 A de forma sostenida en ese momento. Si dices que estabas cargando baterías en ese momento, podría ser la causa. Ahora bien, pueden ser muchas cuestiones. ¿El cableado es correcto para esa intensidad? ¿A qué intensidad cargas las baterías?
 
  • Me gusta
Reacciones: ham
Pues ese automático protege dos cosas:
-Cortocircuitos. No parece el caso porque una vez se produce el corto normalmente ya es permanente.
-Sobreintensidades. Demandar más de 32 A de forma sostenida en ese momento. Si dices que estabas cargando baterías en ese momento, podría ser la causa. Ahora bien, pueden ser muchas cuestiones. ¿El cableado es correcto para esa intensidad? ¿A qué intensidad cargas las baterías?
Gracias por la rápida respuesta, Nach. El inversor que tengo es el goodwe 600EH. Adjunto ficha técnica. Y, si la entiendo bien, son 25A de carga/descarga. Además hasta ahora no había fallado. Saludos y gracias
 

Archivos adjuntos

Gracias por la rápida respuesta, Nach. El inversor que tengo es el goodwe 600EH. Adjunto ficha técnica. Y, si la entiendo bien, son 25A de carga/descarga. Además hasta ahora no había fallado. Saludos y gracias
¿El modelo es el GW6000-EH?

La corriente de carga de 25 A es entre el inversor y la batería y es corriente continua y al voltaje de la batería, pero no tiene nada que ver con la corriente máxima en corriente alterna de la red. El automático que te está saltando es en la parte de corriente alterna. En la hoja de características dice:

Potencia aparente máx. de la red eléctrica (VA): 12 000 (carga de 6 kW, salida de respaldo de 6 kW). Es decir, que el inversor puede demandar de la red hasta 12 kW, que son 52 A, claramente por encima de la protección que has puesto e imagino que de la línea de alimentación. Si estás cargando la batería y además al mismo tiempo estás demandando potencia de la salida de respaldo del inversor puedes superar los 30 A perfectamente. Desconozco como tienes conectado el inversor y qué uso estás haciendo de el mismo, pero esto podría ser la causa.
 
  • Me gusta
Reacciones: ham
¿El modelo es el GW6000-EH?

La corriente de carga de 25 A es entre el inversor y la batería y es corriente continua y al voltaje de la batería, pero no tiene nada que ver con la corriente máxima en corriente alterna de la red. El automático que te está saltando es en la parte de corriente alterna. En la hoja de características dice:

Potencia aparente máx. de la red eléctrica (VA): 12 000 (carga de 6 kW, salida de respaldo de 6 kW). Es decir, que el inversor puede demandar de la red hasta 12 kW, que son 52 A, claramente por encima de la protección que has puesto e imagino que de la línea de alimentación. Si estás cargando la batería y además al mismo tiempo estás demandando potencia de la salida de respaldo del inversor puedes superar los 30 A perfectamente. Desconozco como tienes conectado el inversor y qué uso estás haciendo de el mismo, pero esto podría ser la causa.
Si, el modelo es el GW6000-EH y se supone que se activa la salida de respaldo cuando hay fallo en el on-grid por lo que, según entiendo, no podrían estar activas a la vez la "entrada" de corriente de la calle y la salida de respaldo o backup.
En todo caso, ¿cuál crees que podría ser la solución? ¿poner otro de mayor amperaje y de cuánto? ¿no es "malo" ampliar el amperaje si no lo necesita por especificaciones?
Gracias de nuevo
 
Si, el modelo es el GW6000-EH y se supone que se activa la salida de respaldo cuando hay fallo en el on-grid por lo que, según entiendo, no podrían estar activas a la vez la "entrada" de corriente de la calle y la salida de respaldo o backup.
Pues por lo que pone en la hoja de características no parece que sea como dices, puesto que puede demandar al mismo tiempo de la red eléctrica para cargar las baterías y alimentar la salida de respaldo.
En todo caso, ¿cuál crees que podría ser la solución? ¿poner otro de mayor amperaje y de cuánto? ¿no es "malo" ampliar el amperaje si no lo necesita por especificaciones?
Gracias de nuevo
Antes de plantear la solución primero hay que identificar el problema claramente. Tienes que releer la documentación del inversor y comprobar como está hecha tu instalación para ver si es posible que haya cargas en la salida del respaldo funcionando. Si es así, pues podrías ver si limitar la intensidad de carga (no se en qué escenarios se necesitan cargar a 25 amperios sostenidos por la noche, eso es muchísima batería), evitar conectar grandes consumidores al respaldo, reprogramar consumos o tomar otras medidas. Pero también habría que revisar si los conductores de la línea son los adecuados para esa intensidad, si soportarían una intensidad superior, si no hay contactos débiles que estén produciendo calentamientos y riesgos de incendio, etc.
 
Pues por lo que pone en la hoja de características no parece que sea como dices, puesto que puede demandar al mismo tiempo de la red eléctrica para cargar las baterías y alimentar la salida de respaldo.

Antes de plantear la solución primero hay que identificar el problema claramente. Tienes que releer la documentación del inversor y comprobar como está hecha tu instalación para ver si es posible que haya cargas en la salida del respaldo funcionando. Si es así, pues podrías ver si limitar la intensidad de carga (no se en qué escenarios se necesitan cargar a 25 amperios sostenidos por la noche, eso es muchísima batería), evitar conectar grandes consumidores al respaldo, reprogramar consumos o tomar otras medidas. Pero también habría que revisar si los conductores de la línea son los adecuados para esa intensidad, si soportarían una intensidad superior, si no hay contactos débiles que estén produciendo calentamientos y riesgos de incendio, etc.
Entiendo y te agradezco toda la información/ayuda que me dices. Yo no soy "técnico" pero te comento: este inversor tiene dos salidas en AC, una "normal" (que entiendo que también es entrada para cargar la bateria desde la red) y otra de salida de cargas críticas o backup, que en mi caso da carga a TODA la casa. El inversor se supone que hace la conmutación en milisegundos y luego tengo un "contactor" -creo que se llama así- que hace que la casa se "alimente" por uno u otro circuito si detecta el fallo de red por lo que entiendo que realmente no pueden estar activos los dos a la vez y por lo que entiendo que, incluso a máxima carga de 6000W o 25A no deberían pasar esos 25A
Saludos
 
Entiendo y te agradezco toda la información/ayuda que me dices. Yo no soy "técnico" pero te comento: este inversor tiene dos salidas en AC, una "normal" (que entiendo que también es entrada para cargar la bateria desde la red) y otra de salida de cargas críticas o backup, que en mi caso da carga a TODA la casa. El inversor se supone que hace la conmutación en milisegundos y luego tengo un "contactor" -creo que se llama así- que hace que la casa se "alimente" por uno u otro circuito si detecta el fallo de red por lo que entiendo que realmente no pueden estar activos los dos a la vez y por lo que entiendo que, incluso a máxima carga de 6000W o 25A no deberían pasar esos 25A
Saludos
Pues a ver si está fallando esa conmutación o el sistema de aislamiento que tienes.
 
  • Me gusta
Reacciones: ham
Pues a ver si está fallando esa conmutación o el sistema de aislamiento que tienes.
Creo que no, porque he probado y funciona. Además, si estuviera fallando directamente se iría la luz y lo que está ocurriendo es que cuando salta el automático indicado sigue habiendo luz en la casa a través del circuito de backup
 
Estoy leyendo el manual de tu inversor, y la instalación que tienes no está correctamente ejecutada:

[Nergiza.com] Salto de "automático"

Según la tabla, tendrías que tener un magnetotérmico de 63 A, no uno de 32 A como tienes. Por supuesto el conductor tendría que tener la sección correcta, al menos 10 mm2 (no se si es tu caso).
 
  • Me gusta
Reacciones: ham
Estoy leyendo el manual de tu inversor, y la instalación que tienes no está correctamente ejecutada:

Ver el archivos adjunto 29255
Según la tabla, tendrías que tener un magnetotérmico de 63 A, no uno de 32 A como tienes. Por supuesto el conductor tendría que tener la sección correcta, al menos 10 mm2 (no se si es tu caso).
Sobre el conductor, ni idea la verdad. Y me sorprende, pero agradezco lo que dices del magnetotérmico. Ya puestos, ¿me recomiendas algún modelo para reemplazarlo que cumpla esas características de 63A???
y ya puestos, ¿cuál es el peligro de no cambiarlo, que salga ardiendo?? ¿y qué me dices del que está al lado que pone "DIFERENCIAL INVERSOR" y que pone 40A, es correcto????
Mil gracias por tu ayuda/conocimientos
 
De todas formas y a ver si estoy en lo correcto con respecto al funcionamiento de la salida de backup del inversor.

Cuando hay suministro de red, el inversor saca por la salida de backup "corriente" que genera sincronizada con la red, cuya fuente puede ser de las placas, baterías, o la misma red. En caso de pérdida de suministro, la conmutación consiste en que la salida de backup se mantiene activa tirando de la batería/placas y con su propia onda sin sincronizar. Al mismo tiempo, señalizará algún pin para activar algún elemento externo si se desea.

En el caso de la instalación que nos ocupa, habrá un conmutador AB en el cuadro, que determine el origen del suministro de toda la casa: o red o salida de backup del inversor. La maniobra del conmutador AB será la señal del inversor.

Entonces según esto no podría haber al mismo tiempo carga de batería en el inversor y consumos por backup porque aunque el inversor lo permite, tu sistema de conmutador en el cuadro principal bloquea los consumos de esa línea con el conmutador AB. Todo esto siempre que estén funcionado bien:
-La señalización que hace de maniobra del conmutador AB.
-El propio conmutador AB.
 