Hola,
En primer lugar disculparme si esto ya ha sido preguntado, pero no he sido capaz de encontrar nada en el buscador. Tengo un cuadro un poco antiguo, y esta tarde ha empezado a saltar el diferencia de manera continua. Solo conseguía subirlo si dejaba alguno de los PIA bajados, da igual cualquiera de ellos, lo que es extremadamente extraño. La única forma era por ejemplo teniendolos todos subidos que en uno de ellos no hubiera ningún consumo, vamos como si estuviera bajado.
He pensado que podría ser un problema del diferencial (debe tener del orden de 25-27 años de antiguedad desde que se montó la casa, pero no estoy seguro si tiene sentido o no. Lo he cambiado y ahora mismo aguantan todos arriba sin problema alguno. ¿Tiene sentido? los diferenciales se estropean así con el tiempo?
Por dar más datos, en algún momento cuando intentaba subirlo con todos los PIA se quedaba a medio camino, pulsaba el test y bajaba abajo del todo, pero sin electricidad en la casa.
Adjunto una foto del cuadro, y si, se que tengo que cambiar el ICP por un IGA :_) si alguno se anima a darme una recomendación es bienvenida, tengo 5,5 contratados en casa.
La foto es de antes de cambiar el Diferencial por un Hager de 25A 0,03A.
Thx.
En primer lugar disculparme si esto ya ha sido preguntado, pero no he sido capaz de encontrar nada en el buscador. Tengo un cuadro un poco antiguo, y esta tarde ha empezado a saltar el diferencia de manera continua. Solo conseguía subirlo si dejaba alguno de los PIA bajados, da igual cualquiera de ellos, lo que es extremadamente extraño. La única forma era por ejemplo teniendolos todos subidos que en uno de ellos no hubiera ningún consumo, vamos como si estuviera bajado.
He pensado que podría ser un problema del diferencial (debe tener del orden de 25-27 años de antiguedad desde que se montó la casa, pero no estoy seguro si tiene sentido o no. Lo he cambiado y ahora mismo aguantan todos arriba sin problema alguno. ¿Tiene sentido? los diferenciales se estropean así con el tiempo?
Por dar más datos, en algún momento cuando intentaba subirlo con todos los PIA se quedaba a medio camino, pulsaba el test y bajaba abajo del todo, pero sin electricidad en la casa.
Adjunto una foto del cuadro, y si, se que tengo que cambiar el ICP por un IGA :_) si alguno se anima a darme una recomendación es bienvenida, tengo 5,5 contratados en casa.
La foto es de antes de cambiar el Diferencial por un Hager de 25A 0,03A.
Thx.