Al poner la instalación fotovoltaica, he tenido que poner el cuadro principal por donde entra la acometida, ya que allí está el inversor
Acometida que va a cuadro principal: ICP de 40A a la entrada -he puesto uno grande, ya que es el contador el que hace la función de ICP- En este cuadro tengo:
- Circuito del inversor con magneto de 20A
- Circuito para futiro cargador de coche con magneto de 32A
- Cable de 10 mm y 20 metros hasta cuadro secundario
Cuadro secundario: Le entra el cable de 10mm y ahí he puesto a la intrada un magneto de 32A. La salida de este está a 6mm doble uno hacia cada diferencial (40 cm max de cable)
Diferencial 1
3 DPN
Cocina 25A
Lavadora 20A
Aopyo electrico termosifon 16A
Diferencial 2 rearmable
2 DPN
Fuerza 16A
Luz 10A
He puesto el de 32A para seguir cierta lógica (me parece más lógico poner aquí uno que sea algo mayor del que ya tengo de 25A
Esto lo he hecho para repartir las fugas entre los dos difrenciales. antes el rearmable cogía todo y me saltaba mucho. Mis consumos son normales y corrientes
La cuestión es ¿estoy dentro de normativa?
Acometida que va a cuadro principal: ICP de 40A a la entrada -he puesto uno grande, ya que es el contador el que hace la función de ICP- En este cuadro tengo:
- Circuito del inversor con magneto de 20A
- Circuito para futiro cargador de coche con magneto de 32A
- Cable de 10 mm y 20 metros hasta cuadro secundario
Cuadro secundario: Le entra el cable de 10mm y ahí he puesto a la intrada un magneto de 32A. La salida de este está a 6mm doble uno hacia cada diferencial (40 cm max de cable)
Diferencial 1
3 DPN
Cocina 25A
Lavadora 20A
Aopyo electrico termosifon 16A
Diferencial 2 rearmable
2 DPN
Fuerza 16A
Luz 10A
He puesto el de 32A para seguir cierta lógica (me parece más lógico poner aquí uno que sea algo mayor del que ya tengo de 25A
Esto lo he hecho para repartir las fugas entre los dos difrenciales. antes el rearmable cogía todo y me saltaba mucho. Mis consumos son normales y corrientes
La cuestión es ¿estoy dentro de normativa?