Hola.
Llevo un mes (desde que empezó el frio) analizando el funcionamiento de mi nueva BAXI PLATINUM, que vino a sustituir a una caldera de gasoil. Es de 11kw y tengo un DI de 50 litros al que se conecta una salida que alimenta a dos bombas circuladoras, una para cada planta. Mi casa tiene unos 170m/2, en Asturias.
He logrado configurar la máquina para que impulse siempre a unos 35º y busco la manera de que haga las mínimas paradas posibles. Lo primero que observé es que la sectorización a base de termostatos no sirve; cualquier variación de caudal hace que la máquina no module lo suficientemente rápido y llegue a los 40º parando el compresor. Tampoco puedo calentar una planta sola; la máquina no puede modular y está parando y arrancado varias veces por hora.
Leyendo en este y otros foros me he dado cuenta que la causa está en que la máquina está sobredimensionada. El consumo estable es de 1,3kwh aprox, de ahí no baja. Yo había calculado, en base a mis consumos de gasoil, que con 7kw de potencia me serviría pero al final, como siempre, hice caso de varios instaladores a los que pedí presupuesto, y me vine arriba. Ahora tengo claro que con los 7kw habría acertado. Y menos mal que no me dejé llevar; alguno me dijo que tenía que montar 16kw.
Bueno, al grano:
Observando las temperaturas en las 4 tomas del DI, a media tarde, después de todo el día funcionando las temperaturas son:
Por la parte de la máquina, entrada al DI 35º, retorno 34º. Por la parte del suelo radiante, salida a 35º, retorno a 30º.
Llegado este punto, la máquina empieza a no modular, y comienza a hacer paradas, lo cual es lógico, porque ya se iguala ida y retorno.
Comentar que realizo las mediciones con un mismo termopar, cambiándolo de toma. De esta manera, me evito errores de medida entre aparatos.
Analizando la utilidad del DI, teniendo en cuenta que se trata de suelo radiante (con un volumen grande de agua en circulación), combinado con aerotermia (que impulsa a temperatura constante), creo que sobra. Hay volumen de agua de sobra en cada planta para amortiguar posibles variaciones de impulsión de la máquina. Lo veo necesario y se utilizan calderas de gas o gasoil, pellets, etc, para estabilizar la temperatura de entrada la suelo, pero con aerotermia no.
Ahora he solucionado el problema obligado a la máquina a parar un par de horas a media tarde (bajando la temperatura en los termostatos para que paren la máquina. Así se enfría ligeramente y puedo volver a arrancar hasta las 23.00 que apago la máquina hasta el día siguiente.
¿Qué opináis?
Llevo un mes (desde que empezó el frio) analizando el funcionamiento de mi nueva BAXI PLATINUM, que vino a sustituir a una caldera de gasoil. Es de 11kw y tengo un DI de 50 litros al que se conecta una salida que alimenta a dos bombas circuladoras, una para cada planta. Mi casa tiene unos 170m/2, en Asturias.
He logrado configurar la máquina para que impulse siempre a unos 35º y busco la manera de que haga las mínimas paradas posibles. Lo primero que observé es que la sectorización a base de termostatos no sirve; cualquier variación de caudal hace que la máquina no module lo suficientemente rápido y llegue a los 40º parando el compresor. Tampoco puedo calentar una planta sola; la máquina no puede modular y está parando y arrancado varias veces por hora.
Leyendo en este y otros foros me he dado cuenta que la causa está en que la máquina está sobredimensionada. El consumo estable es de 1,3kwh aprox, de ahí no baja. Yo había calculado, en base a mis consumos de gasoil, que con 7kw de potencia me serviría pero al final, como siempre, hice caso de varios instaladores a los que pedí presupuesto, y me vine arriba. Ahora tengo claro que con los 7kw habría acertado. Y menos mal que no me dejé llevar; alguno me dijo que tenía que montar 16kw.
Bueno, al grano:
Observando las temperaturas en las 4 tomas del DI, a media tarde, después de todo el día funcionando las temperaturas son:
Por la parte de la máquina, entrada al DI 35º, retorno 34º. Por la parte del suelo radiante, salida a 35º, retorno a 30º.
Llegado este punto, la máquina empieza a no modular, y comienza a hacer paradas, lo cual es lógico, porque ya se iguala ida y retorno.
Comentar que realizo las mediciones con un mismo termopar, cambiándolo de toma. De esta manera, me evito errores de medida entre aparatos.
Analizando la utilidad del DI, teniendo en cuenta que se trata de suelo radiante (con un volumen grande de agua en circulación), combinado con aerotermia (que impulsa a temperatura constante), creo que sobra. Hay volumen de agua de sobra en cada planta para amortiguar posibles variaciones de impulsión de la máquina. Lo veo necesario y se utilizan calderas de gas o gasoil, pellets, etc, para estabilizar la temperatura de entrada la suelo, pero con aerotermia no.
Ahora he solucionado el problema obligado a la máquina a parar un par de horas a media tarde (bajando la temperatura en los termostatos para que paren la máquina. Así se enfría ligeramente y puedo volver a arrancar hasta las 23.00 que apago la máquina hasta el día siguiente.
¿Qué opináis?