En verano, el efecto que se busca con el recuperador entálpico es un cierto «secado» del caudal de aire exterior. Gracias a ello, podemos evitar el gasto energético que supone secarlo, por ejemplo, con el aire acondicionado.
Es cierto que hay muchos escenarios de T y HR posibles tanto exteriores como interiores, pero sigo sin ver claro que haya situaciones en verano en que ocurra ese secado. Si el aire interior está más seco (absoluta no relativa) que el exterior es porque se ha usado algún sistema para secarlo (AC) y por lo tanto ya se ha "gastado" esa energía que dices.
pensandolo bien uno sensible tb deberia secar no?cuando se cruze el aire frio con el caliente se enfriara y condensara igual no?
Es muy difícil que condense el aire exterior pasando por un recuperador que está a temperatura del aire interior, es casi imposible.
Si extraes a 25ºC necesitarías el aire exterior a 41ºC con el 40% para que empezase a condensar algo