Buenas tardes q todos,
Sólo quería “dejar bien cerrado” este hilo actualizando el resultado de lo que he hecho en casa. Partíamos de una Daikin de 11kw sobredimensionada para una casa de 140m2 con 10 termostatos, teniendo una media de 3-4 arranques por hora.
Se ha instalado un DI de 200 litros y hemos conectado los termostatos a una centralita para que solo se active la bomba de secundario si alguno demanda (antes funcionaba de forma continua); además, hemos bajado un poco la velocidad de la bomba ya que estaba a tope (como para una casa de 300m2). Finalmente, hemos sacado la unidad de control de la máquina y la hemos instalado junto al termostato del salón , pasando a controlar la máquina no por TAI sino por termostato ambiente con modulación activada y la TAI controlada por curva climática.
Resultado? Sin perder ni un ápice de confort hemos pasado a una media de 7 arranques AL DÍA , lo que me tiene sumamente contento, sobre todo porque me demuestra que todas las sandeces del ingeniero, del aparejador, de “ tu sube bien la temperatura “...eran solo eso, patrañas. Ahora la temperatura de impulsion más alta ronda los 35-36 grados cuando el frío aprieta.
Aún queda pendiente una última cosa: conectar un termostato digital desde el DI a la bomba de secundario para que si la temperatura del DI baja mucho (por ejemplo durante desescarches o producción de ACS) la bomba se pare y no me mande agua fría del DI al SR. Ya os contaré
Un saludo a todos y GRACIAS