Sobredimensionamiento de aerotermia

OP
OP
Masterknife

Masterknife

Nergizo
Registrado
5 Mar 2018
Mensajes
335
Ubicación
Salamanca
Wh
1.285,9
@Masterknife lo pregunto porque me queda la duda de qué temperatura tiene que pasar por el Suelo Radiante para que no sienta demasiado calor en la planta de los pies , se entiende ?? Según he leído no debería pasar los 29 grados , entonces si la máquina de Aerotermia me calienta el depósito de inercia a 38 -40 grados , luego por demanda se activa la bomba del secundario y envía agua del depósito a los colectores de mi casa, cómo hago para que no pasen 40 grados del DI a mis tuberías de piso?? Cómo Régulo esa temperatura ?? No se si me enredo o no con todo esto , pero no la quiero joder
Aquí te lo explica todo bien

 

soldik

Fulgencio
Registrado
28 May 2021
Mensajes
27
Ubicación
quellon
Wh
123,5
No vas a notar 38-40 grados ya que entre el tubo y el porcelanico vas a tener 5 cm de recrecido, la cola y el porcelanico por lo que al final en la plaqueta sentirás calorcito no un calor que te vaya quemar los pies.
Además tú puedes regular la temperatura de impulsión poniendola a 35 o 32 bien entrenino fijo o según temperarura exterior.
hola @Diegol el problema es que en mi instalacion es con l sistema nuevo de suelo radiante sin inercia donde la tuberia se emplaza en placas de aislante y luego se coloca un montero autonivelante de bajo espesor
 
Arriba