Hola a todos,Hola @Masterknife , disculpa que vuelva a consultar pero estamos en la parte de compra de la modulación del suelo radiante, tu sistema como modula ??? punto fijo, modulante o climática ???? saludos
A ver si consigo explicarme bien:
No se si será igual en otros modelos de aerotermia, en Daikin puedes ajustar por un lado la regulación de la TAI y por otro el encendido/apagado de la máquina
-Regulación TAI: normalmente en invierno lo hago según dependencia climática (usando el sensor de la propia unidad exterior) pero en verano y después de varias pruebas he usado un punto fijo en torno a 16 grados (un poco por encima de la temperatura de rocio del interior) porque si la bajaba más empezaba a condensar; no use dependencia climática porque la unidad exterior está muy “expuesta” (orientación norte/sur) y temía que con el calor me falseara la medición al no ser una sonda dedicada.
-En cuanto al encendido/apagado, el ajuste no cambia en todo el año; tengo la unidad de control de la Daikin en el salón y es la que funciona como termostato maestro con modulación según temperatura ambiente , de forma que cuando la temperatura de la habitación donde está colocado cae/sube la máquina arranca y calienta/enfría el depósito de inercia ; el resto de termostatos de las habitaciones funcionan como esclavos,simplemente demandando al depósito de inercia pero no arrancan el compresor