Solicitar maxímetro para almacén de frío industrial

JLL

Fulgencio
Registrado
21 Nov 2016
Mensajes
13
Wh
101
Buenas noches.

¿Se puede solicitar un maxímetro con una potencia contratada de 13,1 kW si el uso es almacén de frío industrial?

Sé que normalmente por debajo de 15 kW solo conceden maxímetro para ascensores, aparatos médicos y demás, pero entiendo que se podría argumentar que en una empresa como la nuestra un corte eléctrico con la consiguiente pérdida de mercancía puede suponer el hundimiento del negocio.

En nuestro caso somos una empresa muy pequeña con 2 socios y 1 empleado y llegamos a tener hasta 60.000 € de mercancía congelada almacenada en momentos puntuales. Una pérdida así nos manda a la bancarrota directamente. Tenemos un seguro pero por experiencias de otros compañeros del sector, mejor no tener que recurrir a el.

¿Se os ocurre alguna idea para que argumentar frente a la empresa distribuidora y concedan el maxímetro?

Por cierto el boletín no nos permite contratar mas de 13,1 kW
 
Hay otras soluciones. Toscano tiene un sobretensiones con rearme automático. En caso de salto del ICP automáticamente se desconecta y se vuelve a conectar evitando quedarse sin luz.

Otra opción que tenéis es pasar a una potencia 3.0 pero os tocará pagar reactiva o poner condensadores.
 
Buenas noches.

¿Se puede solicitar un maxímetro con una potencia contratada de 13,1 kW si el uso es almacén de frío industrial?

Sé que normalmente por debajo de 15 kW solo conceden maxímetro para ascensores, aparatos médicos y demás, pero entiendo que se podría argumentar que en una empresa como la nuestra un corte eléctrico con la consiguiente pérdida de mercancía puede suponer el hundimiento del negocio.

En nuestro caso somos una empresa muy pequeña con 2 socios y 1 empleado y llegamos a tener hasta 60.000 € de mercancía congelada almacenada en momentos puntuales. Una pérdida así nos manda a la bancarrota directamente. Tenemos un seguro pero por experiencias de otros compañeros del sector, mejor no tener que recurrir a el.

¿Se os ocurre alguna idea para que argumentar frente a la empresa distribuidora y concedan el maxímetro?

Por cierto el boletín no nos permite contratar mas de 13,1 kW
¿Cuál es tu distribuidora?
 
no podran contratar 3.0 ya que no soportan la potencia minima de 15KW.

Dudo que os acepten el argumento (no teneis potencias no interrumpibles) ya nos diras.

De todas formas has mirado la potencia demandada en distribuidora? hasta ahora no habeis tenido problemas de corte? habeis modificado/ampliado la instalacion?
 
Cual es la distribuidora?

si es ufd lo te eis hecho .
Si tiene 13 de nominal no pases a 3.0 en icp no debes tener problema. El contador tolera el doble de potencia durante 5 min y 1.4 veces durante 15 minutos..


si no puedes bajar a 10 maximetro ponte bonarea indexada
 
Última edición:
Muchas gracias por las respuestas.


Hay otras soluciones. Toscano tiene un sobretensiones con rearme automático. En caso de salto del ICP automáticamente se desconecta y se vuelve a conectar evitando quedarse sin luz.

Otra opción que tenéis es pasar a una potencia 3.0 pero os tocará pagar reactiva o poner condensadores.

Pues no sabía que existía este invento con rearme automático. Puede ser una muy buena solución para afinar un poco mas sin riesgo a que algún día salte y nos la arme muy gorda.

Hemos instalado una alarma con batería que nos envía un mensaje al móvil en caso de que la temperatura en las cámaras suba de -17ºC (síntoma de que el motor de frío está sin suministro), pero aun así..... Si salta a las 4 de la mañana no me entero.


¿Cuál es tu distribuidora?

Viesgo Distribución.



no podran contratar 3.0 ya que no soportan la potencia minima de 15KW.

Dudo que os acepten el argumento (no teneis potencias no interrumpibles) ya nos diras.

De todas formas has mirado la potencia demandada en distribuidora? hasta ahora no habeis tenido problemas de corte? habeis modificado/ampliado la instalacion?

Si que lo hemos mirado, pero al no tener maxímetro nos pone esto:

"Si tu facturación no es con maxímetro no se mostrará el máximo de potencia alcanzado en un cierto momento, sino una media de la potencia que usaste en la hora de mayor demanda de tu servicio medida en vatios. Puedes hacer la consulta pinchando aquí"

Entiendo entonces que la media de potencia durante la hora de mayor demanda no me sirve de referencia, ¿no?, teniendo en cuenta que las cámaras de frío suelen hacer ciclos de unos 15 minutos arrancadas-8 paradas (reguladas por termostato y varía mucho de invierno a verano).

Aun así con cámaras de frío es muy difícil afinar, porque miramos una vez varios días con una pinza amperimétrica una cámara con una potencia nominal de 2,8 kW y tengo apuntado que variaba entre 1,5 y 4 kW de consumo instantáneo (por ejemplo cuando abres la puerta para meter mercancía y entra aire caliente de fuera se dispara el consumo instantáneo).

Cual es la distribuidora?

si es ufd lo te eis hecho .
Si tiene 13 de nominal no pases a 3.0 en icp no debes tener problema. El contador tolera el doble de potencia durante 5 min y 1.4 veces durante 15 minutos..


si no puedes bajar a 10 maximetro ponte bonarea indexada

Es Viesgo Distribución.

No entiendo cuando dices que en icp no debo tener problema. Los icp con los contadores inteligentes ya no hacen nada, ¿no?

Hombre si el contador me tolera 1,4 veces durante 15 minutos voy sobrado 13,1 x 1,4 = 18,34.

Y los ciclos de cámara rondan los 15 minutos pero se pueden programar para que sean ciclos mas cortos pero mas frecuentes. Por ejemplo en lugar de 15ON-8OFF, se pueden hacer de 10ON-3OFF, y haciéndolo así ya se que nunca van a coincidir todos los motores en ON durante mas de 15 minutos.

Lo que dices de Bonarea indexada, ¿con esa tarifa te permiten maxímetro por debajo de 10 o como es la cosa?
 
"Si tu facturación no es con maxímetro no se mostrará el máximo de potencia alcanzado en un cierto momento, sino una media de la potencia que usaste en la hora de mayor demanda de tu servicio medida en vatios. Puedes hacer la consulta pinchando aquí"
en ese caso solo te queda mirar en el contador ya que tu distribuidora no te quiere enseñar
 
Con menos de 10 kW contratados puedes entrar en el mercado regulado, con la tarifa PVPC 2.0 DHA

Con 10 kW, podrías demandar 14 kW durante 15 minutos. Si puedes configurar las cámaras para que no se solapen más tiempo o por encima de esa potencia, esa sería la tarifa más barata.

Si no puedes bajar de 10 kW contratados, tienes q irte al mercado libre, y aquí BonArea es la más barata, con menos margen comercial.

Otra opción sería utilizar un gestor de cargas, que pueda desconectar alguna de las cámaras en caso de q vayas a sobrepasar el límite, sólo durante algún tiempo. Pero esto ya sería complicado, y no se si el coste compensaría el ahorro...

De que consumo mensual en kWh hablamos?
 
Muchas gracias por las respuestas.




Pues no sabía que existía este invento con rearme automático. Puede ser una muy buena solución para afinar un poco mas sin riesgo a que algún día salte y nos la arme muy gorda.

Hemos instalado una alarma con batería que nos envía un mensaje al móvil en caso de que la temperatura en las cámaras suba de -17ºC (síntoma de que el motor de frío está sin suministro), pero aun así..... Si salta a las 4 de la mañana no me entero.




Viesgo Distribución.





Si que lo hemos mirado, pero al no tener maxímetro nos pone esto:

"Si tu facturación no es con maxímetro no se mostrará el máximo de potencia alcanzado en un cierto momento, sino una media de la potencia que usaste en la hora de mayor demanda de tu servicio medida en vatios. Puedes hacer la consulta pinchando aquí"

Entiendo entonces que la media de potencia durante la hora de mayor demanda no me sirve de referencia, ¿no?, teniendo en cuenta que las cámaras de frío suelen hacer ciclos de unos 15 minutos arrancadas-8 paradas (reguladas por termostato y varía mucho de invierno a verano).

Aun así con cámaras de frío es muy difícil afinar, porque miramos una vez varios días con una pinza amperimétrica una cámara con una potencia nominal de 2,8 kW y tengo apuntado que variaba entre 1,5 y 4 kW de consumo instantáneo (por ejemplo cuando abres la puerta para meter mercancía y entra aire caliente de fuera se dispara el consumo instantáneo).



Es Viesgo Distribución.

No entiendo cuando dices que en icp no debo tener problema. Los icp con los contadores inteligentes ya no hacen nada, ¿no?

Hombre si el contador me tolera 1,4 veces durante 15 minutos voy sobrado 13,1 x 1,4 = 18,34.

Y los ciclos de cámara rondan los 15 minutos pero se pueden programar para que sean ciclos mas cortos pero mas frecuentes. Por ejemplo en lugar de 15ON-8OFF, se pueden hacer de 10ON-3OFF, y haciéndolo así ya se que nunca van a coincidir todos los motores en ON durante mas de 15 minutos.

Lo que dices de Bonarea indexada, ¿con esa tarifa te permiten maxímetro por debajo de 10 o como es la cosa?

Lo primero de todo mira que potencia realmente demandas...... Y luego mira si te permite bajar a 10 kW PVPC. que es la tarifa chollo.

10kW permite picos de 14 kW en 15 minutos.
 
Con menos de 10 kW contratados puedes entrar en el mercado regulado, con la tarifa PVPC 2.0 DHA

Con 10 kW, podrías demandar 14 kW durante 15 minutos. Si puedes configurar las cámaras para que no se solapen más tiempo o por encima de esa potencia, esa sería la tarifa más barata.

Si no puedes bajar de 10 kW contratados, tienes q irte al mercado libre, y aquí BonArea es la más barata, con menos margen comercial.

Otra opción sería utilizar un gestor de cargas, que pueda desconectar alguna de las cámaras en caso de q vayas a sobrepasar el límite, sólo durante algún tiempo. Pero esto ya sería complicado, y no se si el coste compensaría el ahorro...

De que consumo mensual en kWh hablamos?

Tengo que hacer pruebas con el contador ya que la distribuidora no me indica los históricos de consumo puntual.

Miraré lo del gestor de cargas, puede ser otra opción interesante.

Consumo varía mucho, desde unos 1700 kWh al mes en invierno que se abren muy poco más cámaras hasta casi 3000 en verano que se abren mucho más (y además el aire de la calle es más caliente por lo tanto les cuesta más enfriar).


Lo primero de todo mira que potencia realmente demandas...... Y luego mira si te permite bajar a 10 kW PVPC. que es la tarifa chollo.

10kW permite picos de 14 kW en 15 minutos.

Si. Voy a mirar el consumo en contador.

Lo único que es un poco difícil porque influyen muchos factores. Tengo que hacer varias pruebas en las condiciones más desfavorables.
 
Instala una alarma de corte eléctrico que te haga una llamada al móvil ante cualquier fallo. Yo no esperaría a que suba la temperatura, puedes detectar más fácil y mucho antes el corte eléctrico. Eso independientemente de que finalmente consigas poner maxímetro, un salto de diferencial te afectaría igualmente. Cuando te juegas 60000€ creo que todo esto compensa.
 
Respecto al margen del contador, ¿sabéis si el trifásico el margen es el mismo?

En este artículo se indica que puede que el trifásico tenga menos márgen:


Sacado del artículo:

¿Salta antes el limitador del contador inteligente si el suministro es trifásico? No me es posible comprobarlo directamente, pues no he tenido la oportunidad. Pero una compañera asesora energética llamada Raquel Castro, de optimiza-te me ha comentado que en un suministro con trifásica y limitador por ICP, al cambiar el contador por el nuevo inteligente saltaba antes. Si esto es así, hay más motivos aún para cambiar a monofásica donde sea posible.


Para nosotros cambiar a monofásica no es posible.

Ya encargamos una vez hace años una máquina con compresor de 5CV que originalmente era trifásica con conversión a monofásico (conversión hecha por el mismo fabricante) y nos dio un montón de problemas.
 