buenas, soy nuevo en el foro aunque siempre he estado ojeando los temas, gracias por vuestra colaboracion, pues ayudais mucho a gente como yo que nos gusta hacer de "manitas".
Tengo unas dudas sobre como hacer un subcuadro en la planta de arriba.
La instalacion es del 95 y el cuadro tiene un general de 25A, un diferencial (que no veo sus caracteristicas) y cuatro magnetotermicos de 25A, 20A, 16A y 10A. Pontencia contratada de 5,75Kw. Y cuando en su dia pusieron los ICP, del contador al cuadro cambiaron la seccion a 6mm.
A la planta de arriba sube la linea de 25A. donde tengo; lavadora, secadora, calentador electrico, congelador y un pequeño frigorifico, tambien la plancha.
Perdonar el "rollo" pero creo que es util especificarlo todo.
La idea es hacer un subcuadro en la planta de arriba para distribuir mejor.
"Vamos al lio"
Del cuadro general magnetotermico de 32A, linea de 6mm. y en el subcuadro magnetotermico de 32A, distancia entre cuadros de 6 a 8 metros. ¿esto esta bien?
En el subcuadro un diferencial de 30mA. para 4 magnetotermicos (3 de 16A. para lavadora, secadora y calentador y 1 de 10A para lumbrado)
Y otro diferencial de 30mA. para 5 magnetotermicos de 16A. para 4 aparatos de aire acondicionado y 1 para enchufes.
La seccion de los cables de 2,5mm para todo y 1,5 para alumbrado.
¿esta todo bien dimensionado?.
¿debo plantearlo de otra manera?
Agradeceria mucho vuestra ayuda.
Saludos.
Tengo unas dudas sobre como hacer un subcuadro en la planta de arriba.
La instalacion es del 95 y el cuadro tiene un general de 25A, un diferencial (que no veo sus caracteristicas) y cuatro magnetotermicos de 25A, 20A, 16A y 10A. Pontencia contratada de 5,75Kw. Y cuando en su dia pusieron los ICP, del contador al cuadro cambiaron la seccion a 6mm.
A la planta de arriba sube la linea de 25A. donde tengo; lavadora, secadora, calentador electrico, congelador y un pequeño frigorifico, tambien la plancha.
Perdonar el "rollo" pero creo que es util especificarlo todo.
La idea es hacer un subcuadro en la planta de arriba para distribuir mejor.
"Vamos al lio"
Del cuadro general magnetotermico de 32A, linea de 6mm. y en el subcuadro magnetotermico de 32A, distancia entre cuadros de 6 a 8 metros. ¿esto esta bien?
En el subcuadro un diferencial de 30mA. para 4 magnetotermicos (3 de 16A. para lavadora, secadora y calentador y 1 de 10A para lumbrado)
Y otro diferencial de 30mA. para 5 magnetotermicos de 16A. para 4 aparatos de aire acondicionado y 1 para enchufes.
La seccion de los cables de 2,5mm para todo y 1,5 para alumbrado.
¿esta todo bien dimensionado?.
¿debo plantearlo de otra manera?
Agradeceria mucho vuestra ayuda.