Consulta Subida de presión

He probado 3 vasos de expansión , el último lo compre nuevo, y sigue el mismo problema


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
 
No creo por q tira agua por la válvula de seguridad


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
 
iba a decir lo del vaso de expansión y lo del manómetro...

La caldera tiene alguna función de auto-llenado? Que el grifo de llenado este estropeado y vaya entrando agua? y que por algún motivo entre agua solo cuando la caldera esta en funcionamiento o a cierta temperatura? sino la presión iría subiendo incluso con la caldera fría.

Con la caldera fría a 1.2bares corta la llave de paso general del agua, pon la caldera a funcionar y mira si sube tanto la presión o no.

A que temperatura la tienes funcionando? si reduces la temperatura baja la presión?
 
Trabaja a un máximo de 65 grados, si la pongo a trabajar a menos grados la presión sube menos pero no calienta los radiadores


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
 
No tiene ningún grifo de autollenado


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
 
Mi caldera con 14 radiadores + termo ACS a 60°C se pone a 2,5bar y calienta bien los radiadores y la estancia. Claro la temperatura de consigna es de 19°C.
 
Eso está bien


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
 
Ya está solucionado, muchas gracias a todos


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
 
Es verdad, lo siento no caí


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
 
El flexo q lleva el agua al vaso de expansión estaba en taponado


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
 
Atrás