Consulta Suelo radiante refrescante - radiante

Tema en 'Aerotermia' iniciado por forero18, 3 Jul 2019.

  1. OP
    OP
    forero18

    forero18 Nergizo

    Mensajes:
    44
    Me Gusta (rec.):
    1
    Puntos:
    8
    Reg.:
    6 Jun 2018
    Gracias por contestar a todos, he estado un poco liado y no he podido responder antes, ahora mismo la máquina está funcionando y D5 está a 15°C eso es la impulsión que quería saber, el retorno me pone 21°C, la máquina se paro ayer a las 16:30 y ha arrancado hoy a las 11, la máquina la compré en eBay por 2000€ y no tiene marca, me enviaron un manual en inglés.

    Adjunto algunas gráficas, el consumo medio es de 6-7kwh diarios, similar a Mangel

    [​IMG][​IMG]

    Enviado desde mi Mi Note 3 mediante Tapatalk
     
  2. Carlos

    Carlos Administrador

    Mensajes:
    3.533
    Me Gusta (rec.):
    1.616
    Puntos:
    113
    Reg.:
    14 Oct 2015
    Máquina sin marca? Con motivo me parecía extraño el control.

    No dejes eso impulsando a 15°C o te cargarás el suelo. Parece que no tiene forma de regular por la impulsión, tendrás que ponerlo a 26°C por el retorno aprox
     
  3. OP
    OP
    forero18

    forero18 Nergizo

    Mensajes:
    44
    Me Gusta (rec.):
    1
    Puntos:
    8
    Reg.:
    6 Jun 2018
    Muchas gracias Carlos, he puesto el retorno a 24°C a ver qué temperatura de impulsion me da, voy a ir probando, ¿cuál es la temperatura de impulsion recomendada? Por ahora no ha condensado el suelo
     
  4. Carlos

    Carlos Administrador

    Mensajes:
    3.533
    Me Gusta (rec.):
    1.616
    Puntos:
    113
    Reg.:
    14 Oct 2015
    Con 25°C y 70% en el ambiente tendría que ser superior a 19°C.

    Que no hayas visto condensaciones no quiere decir que no haya condensado.
     
  5. OP
    OP
    forero18

    forero18 Nergizo

    Mensajes:
    44
    Me Gusta (rec.):
    1
    Puntos:
    8
    Reg.:
    6 Jun 2018
    Finalmente Io he puesto a 23°C, lleva casi 2 días sin arrancar la máquina, únicamente funciona la bomba de circulación que consume 50w, actualmente el retorno está a 25°C, teóricamente a 26°C debe arrancar.

    La vivienda está a 24.5°C y 63 de humedad, ya por lo menos no hace frío.. [​IMG]
     
    Última edición: 7 Jul 2019
  6. mbc

    mbc SuperNergizo

    Máximo publicador del mes pasado

    Mensajes:
    2.563
    Me Gusta (rec.):
    1.084
    Puntos:
    113
    Reg.:
    18 Dic 2017
    Será porque vivo en una zona húmeda. Pero viendo esto no me gusta el suelo refrescante por la humedad.
    Prefiero 26 grados y una humedad baja (40-50%) que 24-26 grados y una humedad más elevada.
     
  7. OP
    OP
    forero18

    forero18 Nergizo

    Mensajes:
    44
    Me Gusta (rec.):
    1
    Puntos:
    8
    Reg.:
    6 Jun 2018
    Está es la gráfica de temperatura/humedad en la zona de Sevilla[​IMG]
     
  8. mbc

    mbc SuperNergizo

    Máximo publicador del mes pasado

    Mensajes:
    2.563
    Me Gusta (rec.):
    1.084
    Puntos:
    113
    Reg.:
    18 Dic 2017
    Lo dicho. Si no estoy equivocado Sevilla es una zona seca. Esas humedades interiores son incluso superiores a las que yo tengo dentro de casa en una zona humeda en el prelitoral.

    En el comedor estamos a 26 grados y un 45% de humedad
     
  9. armacell555

    armacell555 Nergizo

    Mensajes:
    45
    Me Gusta (rec.):
    21
    Puntos:
    8
    Reg.:
    7 Dic 2016
    Yo tb soy de la costa y prefiero ese 65 de humedad que el 45 sobre todo por tema salud sin contar la ausencia de corrientes de aire,ojala pudiera conseguir lo mismo en la isla.
     
  10. mbc

    mbc SuperNergizo

    Máximo publicador del mes pasado

    Mensajes:
    2.563
    Me Gusta (rec.):
    1.084
    Puntos:
    113
    Reg.:
    18 Dic 2017
    Lo dices por la sequedad de la garganta? Yo lo noto a humedades mucho más bajas... Lo que si odio es sudar aún teniendo el aire acondicionado...
     
  11. armacell555

    armacell555 Nergizo

    Mensajes:
    45
    Me Gusta (rec.):
    21
    Puntos:
    8
    Reg.:
    7 Dic 2016
    Correcto,sequedad de garganta boca y nariz,yo tengo mi propia teoria,creo que la gente que vive en lugares secos se adapta mucho mejor al aire acondicionado que los que vivimos en zonas humedas y la razon es que un aire en la costa lo primer que hace es eliminar la carga latente y esto modifica radicalmente las caracteristicas del aire ambiente,yo creo que la mejor climatizacion es la que no modifica en exceso las caracteristicas ambientales del lugar,quizas como se habla en otro articulo una aerotermia con un fancoil y una temperatura de impulsion alta seria mejor
     
    A mbc y Carlos les gusta esto.
  12. mbc

    mbc SuperNergizo

    Máximo publicador del mes pasado

    Mensajes:
    2.563
    Me Gusta (rec.):
    1.084
    Puntos:
    113
    Reg.:
    18 Dic 2017
    Supongo que la instalación de AC de mi casa es particular. Mientras toda la gente se queja de lo que dices (malestar, sequedad de la garganta etc.) Yo batallo para bajar la humedad al máximo poniendo (por ejemplo) el ventilador al mínimo. Y aún y así la humedad como he dicho no es baja (siempre superior al 45-50% excepto en olas de calor, cuando si puede bajar un poco más).
    Probablemente sea culpa de que el AC no es inverter.
     

Compartir esta página