Buenos días, impulsando a 40 en el colector está a a 35 y el retorno a 30. Miraré los caudalimetros, más o menos como debería ponerlos? Muchas gracias por tus respuestas
Lo primero, impulsando a 40 que llegue al colector a 35 significa que estás perdiendo demasiada temperatura por mezcla en el depósito de inercia. Las entradas y salidas se deben de configurar como te decía, te pego una foto de un modelo comercial, en el que se indica claramente donde deben de estar idas y retornos de primario y secundario con conexiones de depósito en base y parte superior.
Ver el archivos adjunto 18486
Lo segundo, con 35º de impulsión que tienes ahora en el suelo radiante debería de ser suficiente para calentar bien, y con un retorno de 30º no parece que el caudal sea muy bajo. A ver si puedes poner fotos de los colectores, donde se vean los caudalímetros con la máquina funcionando y si hay algo entre colector de ida y retorno, como una válvula de presión diferencial por ejemplo.
Por la bomba en el retorno yo no me preocuparía.
Si no hay nada más mal, para calentar más podrías subir un poco la temperatura de ida al suelo radiante pero mejor tras haber modificado la instalación del depósito de inercia para no perder rendimiento subiendo más la impulsión de la aerotermia.
Muchas gracias, te estoy muy agradecido por tu ayudaLo primero, impulsando a 40 que llegue al colector a 35 significa que estás perdiendo demasiada temperatura por mezcla en el depósito de inercia. Las entradas y salidas se deben de configurar como te decía, te pego una foto de un modelo comercial, en el que se indica claramente donde deben de estar idas y retornos de primario y secundario con conexiones de depósito en base y parte superior.
Ver el archivos adjunto 18486
Lo segundo, con 35º de impulsión que tienes ahora en el suelo radiante debería de ser suficiente para calentar bien, y con un retorno de 30º no parece que el caudal sea muy bajo. A ver si puedes poner fotos de los colectores, donde se vean los caudalímetros con la máquina funcionando y si hay algo entre colector de ida y retorno, como una válvula de presión diferencial por ejemplo.
Por la bomba en el retorno yo no me preocuparía.
Si no hay nada más mal, para calentar más podrías subir un poco la temperatura de ida al suelo radiante pero mejor tras haber modificado la instalación del depósito de inercia para no perder rendimiento subiendo más la impulsión de la aerotermia.