Consulta Tema complejo: ¿Factor de potencia alterado?

  • Iniciador del tema Iniciador del tema SirLouen
  • Fecha de inicio Fecha de inicio

SirLouen

Fulgencio
Registrado
16 Abr 2022
Mensajes
322
Ubicación
Europa
Wh
634
Os voy a contar mi situación a ver si alguien sabe del tema y puede orientarme.

Resulta que se me ocurrió poner varias pinzas amperimétricas por varios puntos de la instalación. Lo bonito de estas pinzas, (Shelly EM) es que al estar conectadas a un circuito y al mismo tiempo pedir el amperaje de una fase, son capaces de calcular de sacar el ángulo de la fase.

Datos sobre la instalación​

1. Tengo conectadas las pinzas en varios puntos de la instalación os voy a pasar un croquis simplificado de la instalación para que entendáis donde están puestas. Puede ser un pelín jodido, solo hay que entender que en el lado del inversor, hay dos tipos de circuitos, por una parte, los que están del lado de la red, y por el otro lado, los que están conectados a la llamada salida EPS (emergency power supply). Básicamente estas tomas, reciben corriente tanto cuando hay corriente en la red, como cuando no la hay.

También importante decir que el inversor tira tanto de Baterías como de las Placas. Creo que esto es importante para lo que viene a continuación.

2. En rosa, especifico la potencia real de los aparatos eléctricos que hay en el preciso momento de medir.

Aquí el esquema:

[Nergiza.com] Tema complejo: ¿Factor de potencia alterado?

¿Dónde está el problema?


Lo mismo no hay problema pero las mediciones de las tres pinzas son las siguientes:

Voltaje general en la instalación: 245V de media.

PINZA 1:
Potencia reactiva: 200 VAR (esto me lo muestra el Shelly EM)
Potencia activa: 100W (esto me lo muestra el Shelly EM)
Voltaje: 245V
Medición con una pinza amperimétrica normalucha: 0.8A aprox.
Por consiguiente, observamos que el factor de potencia es de 0.5 (esto me lo muestra el Shelly EM)

PINZA 2
Potencia reactiva: 450 VAR (esto me lo muestra el Shelly EM)
Potencia activa: 120W (esto me lo muestra el Shelly EM)
Voltaje: 245V
Medición con pinza amperimétrica: 1.85A
Factor potencia: 0.26 (esto me lo muestra el Shelly EM)

PINZA 3:
Aquí viene lo más curioso, aunque lo otro ya me parece curioso de cojones
Potencia reactiva: 800 VAR (esto me lo muestra el Shelly EM)
Potencia activa: 120W
Voltaje: 245V
Medición con pinza: 3,26A
Factor de potencia: 0.15

De las mediciones, la única que me cuadra es la Pinza 1. Hay que tener en cuenta que encima, tanto C3 como C4 están tirando de batería al 100% (dado que la batería está llena).

Todo esto es una instalación monofásica

Uno podría pensar que los Shelly están locos, pero me dio por poner otro más por si acaso, y da las mismas mediciones. De hecho, los actualicé porque supuse que estaban rotos. Pero lo cierto es que la medición con Pinzas Amperimétricas y con un Voltímetro y me cuadra con el dato de potencia Reactiva que me marcan los Shelly.

Solo me quedaría probar ya con un vatímetro, lo que pasa es que valen una pasta, y no tengo a nadie conocido para que me lo preste. Lo mismo todo esto es normal, realmente lo que hay conectado en C3 y C4 es poco: equipamiento de red (unos 25W) y un par de bombillas 12W+12W para un total de aprox 50W por circuito)

¿También puede ser que el inversor, necesite corriente? Es el SAJ H1-6K-S2 (no me queda a mi claro esto mirando su ficha técnica).

Lo que me parece bizarro de cojones, son los 3,26A que me está tirando la pinza 3, es mucha tela.

Algo raro está pasando. He comprobado los cables y están 10.000% en su sitio. El cable de la pinza 3, va 50.000% del CPM al IGA. Solo hay un vatímetro CHINT DSU666 entre medias que me puso el instalador.

Ojo: Lo mismo esto es lo más normal del mundo. Pero sinceramente, me ha llamado la atención y me gustaría sacar una lógica, ya aunque sea por cuestión de aprender un poco.
 
¿Y si apagas el inversor qué medidas obtienes?
Creo que ya he detectado de donde puede venir el problema
Mi querido electricista me ha juntado aquí el último día que vino por la p**a cara, donde marco la línea roja

Todavía no tengo los conocimientos técnicos para identificar las implicaciones que tiene esto, pero voy a tener que deshacer yo este entuerto. El problema es que la salida del automático tiene ya un puente hecho para otro diferencial. Así que básicamente, tengo que meter 3 cables de 6 mm² en un hueco donde caben 2 como mucho.

¿Supongo que en estos casos se pone una ficha de empalme de 3 entradas y 1 salida?

[Nergiza.com] Tema complejo: ¿Factor de potencia alterado?
 
Creo que ya he detectado de donde puede venir el problema
Mi querido electricista me ha juntado aquí el último día que vino por la p**a cara, donde marco la línea roja

Todavía no tengo los conocimientos técnicos para identificar las implicaciones que tiene esto, pero voy a tener que deshacer yo este entuerto. El problema es que la salida del automático tiene ya un puente hecho para otro diferencial. Así que básicamente, tengo que meter 3 cables de 6 mm² en un hueco donde caben 2 como mucho.

¿Supongo que en estos casos se pone una ficha de empalme de 3 entradas y 1 salida?

Ver el archivos adjunto 18758


El electricista es el mismo que han encontrado en el Manzanares con zapatos de suela de cemento?

[Nergiza.com] Tema complejo: ¿Factor de potencia alterado?



:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
 
He quitado el puente este y no ha cambiado nada, así que afortunadamente, falsa alarma. Solo provocaba que la instalación dentro del EPS se cayera cuando tiraba del IGA, algo que no era lo correcto. Pero por lo demás no provocaba ninguna interferencia adicional.

También he hecho la prueba que me ha comentado @Nach y he observado lo siguiente:

Al desconectar y aislar el inversor por completo, es decir 100% de la instalación tirando de red estos son los datos de la Pinza 3, que es la más relevante en este caso:

Potencia reactiva: 50 VAR (esto me lo muestra el Shelly EM)
Potencia activa: 30W
Voltaje: 240V
Medición con pinza: 0,20A
Factor de potencia: 0.6

Si bien el factor de potencia era de corte bajo, me cuadra más pero todavía tengo que hacer más pruebas incluso en este escenario sin inversor porque me parece bastante bajo. A ver si meto algo más gordo de 2000W y veo como fluctua.

Pero lo importante aquí es que volviendo al modo inversor, he observado que de día cuando están las placas produciendo el factor de potencia está entorno al 0.6, pero es llegar la noche y activarse las baterías, y es cuando el factor de potencia cae a 0.15, e igualmente no me cuadra por qué en la pinza 3 hay potencia con las baterías activadas. El medidor de la distribuidora marca 0W, aunque en la Pinza 3, tanto en el Shelly como en una Pinza amperimétrica, se vea claramente que hay esos 3A.

[Nergiza.com] Tema complejo: ¿Factor de potencia alterado?


Posiblemente, todo sea esto sea correcto, y funcione como debe ser, pero no entiendo por qué ocurre este fenómeno.
 
Atrás
Arriba