Consulta Wallbox conectado a interruptor de 16A

  • Iniciador del tema Iniciador del tema sfjavi
  • Fecha de inicio Fecha de inicio

sfjavi

Fulgencio
Registrado
11 May 2024
Mensajes
1
Ubicación
Vitoria
Wh
10
Recientemente me han instalado un punto de recarga de coche eléctrico wallbox en el garaje de mi vivienda unifamiliar. Admitiendo una carga de hasta 32A.

Revisando la instalación, suponía que el suministro eléctrico del wallbox lo obtendrían del entrada general electricidad de la casa.

En el cuadro de electricidad general de la casa no veía ningún cable que ya no estuviera. Así que se me ocurrió ir bajando uno a uno los interruptores magnetotermicos y resulta que el suministro eléctrico del wallbox se corta al bajar el interruptor de 16A adjunto la imagen.

Junto al wallbox han puesto una caja de componentes con un diferencial y 2 interruptores, así que suponía que el suministro eléctrico lo obtendrían directamente de la entrada de electricidad de la casa.

No sé mucho sobre electricidad, pero esto no puede estar bien verdad?. El suministro eléctrico del wallbox no tendría que cortarse al bajar el interruptor de 16 A. Además el wallbox puede cargar hasta 32A
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] Wallbox conectado a interruptor de 16A
    IMG_20240511_112242.webp
    94,4 KB · Visitas: 37
Pinta mal. Debería tener una línea directa al contador o al cuadro eléctrico.

Pd. Esos magnetotermicos unipolares (corte un solo hilo) deberías de sustituirlos por unos que corten los dos hilos además de poner un interruptor general con sobretensiones (en la foto no se ve).
 
Recientemente me han instalado un punto de recarga de coche eléctrico wallbox en el garaje de mi vivienda unifamiliar. Admitiendo una carga de hasta 32A.

Revisando la instalación, suponía que el suministro eléctrico del wallbox lo obtendrían del entrada general electricidad de la casa.

En el cuadro de electricidad general de la casa no veía ningún cable que ya no estuviera. Así que se me ocurrió ir bajando uno a uno los interruptores magnetotermicos y resulta que el suministro eléctrico del wallbox se corta al bajar el interruptor de 16A adjunto la imagen.

Junto al wallbox han puesto una caja de componentes con un diferencial y 2 interruptores, así que suponía que el suministro eléctrico lo obtendrían directamente de la entrada de electricidad de la casa.

No sé mucho sobre electricidad, pero esto no puede estar bien verdad?. El suministro eléctrico del wallbox no tendría que cortarse al bajar el interruptor de 16 A. Además el wallbox puede cargar hasta 32A
Pues si, como dicen pinta mal.
Pag. 21 del *pdf adjunto

Y por lo que indicas del cuadro que han puesto junto al PdR (un diferencial y dos interruptores ???)
 