Aire menos caliente después del primer ciclo

Xinif

Fulgencio
Registrado
9 Sep 2022
Mensajes
47
Ubicación
Almuñecar
Wh
171
Buenas tardes,
Tengo dos sistemas de AA por conductos de Haier. Tienen una potencia de (creo) 4100 frigorias y lo uso como calefacción. El problema que tengo es que, cuando lo enciendo por la mañana, me sale aire bastante caliente de las rejillas. Cuando llega a la temperatura deseada se apaga. Cuando baja la temperatura en la casa, se enciende de nuevo, pero el aire que sale es tibio por lo cual tarda mucho en calentar la casa. Cuando haga un reset (quitar corriente durante 1 minuto) funciona bien la primera vez, pero las siguientes veces otra vez sale tibio. Noto que la unidad exterior anda a una velocidad más baja.

Parece que está en modo Silencio o Eco pero en el mando esto no está activado. Y ya se me acaban las ideas.
 
Sale más frío porque la temperatura está cerca de consigna (míralo a ver si es esto). De hecho como dices sale tibio. Intenta buscar el manual del instalador y el de usuario y busca las opciones "Eco" y "Modo noche" a lo mejor también pudieras tener algo de eso activado? Y las rejillas apuntalas al suelo para evitar estratificación
 
Buenas tardes,
Tengo dos sistemas de AA por conductos de Haier. Tienen una potencia de (creo) 4100 frigorias y lo uso como calefacción. El problema que tengo es que, cuando lo enciendo por la mañana, me sale aire bastante caliente de las rejillas. Cuando llega a la temperatura deseada se apaga. Cuando baja la temperatura en la casa, se enciende de nuevo, pero el aire que sale es tibio por lo cual tarda mucho en calentar la casa. Cuando haga un reset (quitar corriente durante 1 minuto) funciona bien la primera vez, pero las siguientes veces otra vez sale tibio. Noto que la unidad exterior anda a una velocidad más baja.

Parece que está en modo Silencio o Eco pero en el mando esto no está activado. Y ya se me acaban las ideas.

 
Gracias por las explicaciones. Tiene sentido lo que decís / lo que pone en el enlace. Aunque sigue haciendo cosas raras. El otro día lo tenía puesto a 21.5 grados. Cuando llegaba a la temperatura deseada, se notaba que el aire salía a casa la temperatura del ambiente. Y se quedaba andando asi durante media hora. La unidad exterior marchaba a un nivel muy bajo. La temperatura seguía subiendo por encima de la temperatura de consigna.

Creo que alguna sonda podría no estar del todo Ok pero voy a dejarlo un tiempo a ver que pasa.
 
Gracias por las explicaciones. Tiene sentido lo que decís / lo que pone en el enlace. Aunque sigue haciendo cosas raras. El otro día lo tenía puesto a 21.5 grados. Cuando llegaba a la temperatura deseada, se notaba que el aire salía a casa la temperatura del ambiente. Y se quedaba andando asi durante media hora. La unidad exterior marchaba a un nivel muy bajo. La temperatura seguía subiendo por encima de la temperatura de consigna.

Creo que alguna sonda podría no estar del todo Ok pero voy a dejarlo un tiempo a ver que pasa.
Es normal que suba como medio grado de la temperatura de consigna marcada, lo hace para evitar tener que estar parando y arrancando.

Al acercarse a consigna tu máquina empieza a modular al mínimo, lanza aire a una temperatura suave (para no subir ni pasarse de consigna demasiado) y después de un tiempo sin variaciones alcanza una temperatura algo superior a la de consigna y entonces se para.

Yo lo veo un comportamiento totalmente normal.
 