Godo
Fulgencio
He encontrado esta información de un post de Brendon Uys en "Renewable Heating Hub" que me ha parecido interesante y muy relevante para este subforo:
Comienzan analizando el SCOP de los sistemas con bomba de calor en Reino Unido, variando en terminos generales entre el 2.2 y 2.67 (con las geotérmicas algo por encima con un 3.15)
Luego hacen un ensayo con varias configuraciones.
Básicamente analizan 3 tipologías de conexión de las bombas de calor para una temperatura de 20ºC:
1.- Con depósito de inercia y control por termostato
2.- Con depósito de inercia y control por temperatura exterior
3.- SIN depósito de inercia y control por la bomba de calor (mantiendo una temperatura constante en la vivienda)
Resumiendo los resultados:
1.- COP medio de 2.7
2.- COP medio de 3.4
3.- COP medio de 4.71
(esto es opinión mia) Lo cual demostraría que es mejor evitar el depósito de inercia si es posible, aunque hay que hacer un estudio mas detallado de la instalación y hay mas posibilidades de mal funcionamiento si no se hace bien.
How to correctly install heat pumps so that they work properly and efficiently - Renewable Heating Hub
I was recently asked by the organisers of PowerEx Live to do a presentation for them in December 2022 outlining how to install heat pumps correctly so that
renewableheatinghub.co.uk
Comienzan analizando el SCOP de los sistemas con bomba de calor en Reino Unido, variando en terminos generales entre el 2.2 y 2.67 (con las geotérmicas algo por encima con un 3.15)
Luego hacen un ensayo con varias configuraciones.
Básicamente analizan 3 tipologías de conexión de las bombas de calor para una temperatura de 20ºC:
1.- Con depósito de inercia y control por termostato
2.- Con depósito de inercia y control por temperatura exterior
3.- SIN depósito de inercia y control por la bomba de calor (mantiendo una temperatura constante en la vivienda)
Resumiendo los resultados:
1.- COP medio de 2.7
2.- COP medio de 3.4
3.- COP medio de 4.71
(esto es opinión mia) Lo cual demostraría que es mejor evitar el depósito de inercia si es posible, aunque hay que hacer un estudio mas detallado de la instalación y hay mas posibilidades de mal funcionamiento si no se hace bien.