Yutaki S Combi muchas paradas y arrancadas

Bueno, pues he hecho una prueba que ha comenzado muy bien, pero ha acabado con el mismo resultado:
Ver el archivos adjunto 18450

He configurado la màquina al 40%, subido la temperatura de impulsión (máximo 40 grados, y esta mañana impulsaba a 36), y despues del pico del ACS a las 6.30, el suelo radiante se ha encendido a las 9.15, y ha funcionado como toca hasta las 12.30 que ha vuelto con los parones...
No sé si debe ser algún otro parámetro de configuración el que permita evitar esas paradas y arrancadas...
tiene pinta de que en cuanto alcanza temperatura de consigna y el agua empieza a llegarle de retorno con menos diferencial de grado empieza el festival de arranques y paradas...

Busca un parámetro que en daikin se llama Delta T o delta de temperatura, mira qué valor tiene y prueba a subirlo.
 