Buenos días.

Vengo teniendo este problema con el error H65 casi desde el principio y ya la instalación tiene 7 años, pero hacía el reset y no volvía a aparecer en todo el invierno. Esta temporada la máquina se para cada vez que tiene que hacer desescarche, funcionando bien si no lo tiene que hacer. He tratado de averiguar como solucionarlo pero no es fácil teniendo en cuenta los datos que da el manual. Hace referencia como causa a la bomba de circulación y a un sensor de flujo que no consigo saber donde está. Por otra parte en el rastreo de la avería ( página 107) indica que si la bomba esta bien, la mía lo está, el problema sería el interruptor de flujo de agua o directamente toda la placa electrónica de control. A ver si me podríais ayudar en como discriminar algo más que elemento es el culpable. Soy bastante experto en electrónica y tengo medios de comprobación, pero no hay información suficiente sobre los elementos comentados. Muchas gracias y perdonarme por lo extenso de la pregunta. Un saludo a todos.
 