Me temo que, como ya has comprobado, retornos a 3 metros no sirve. Eso no se considera retornos bajos, están a la misma altura aproximadamente que las rejillas de impulsión, verdad? Al colocarlos ahí, se rompe por completo el ciclo correcto del aire en lo que a calefacción se refiere
Imagina esta estancia, que se parece a tu casa:
Tu impulsión está a la altura amarilla. El aire caliente sale y, por pura diferencia de densidad, sube de forma natural hacia el tejado y se va acumulando arriba, volviéndose cada vez más caliente (zona roja).
Estratificación: Al haber tanta altura, las capas de aire se ordenan de forma muy estable en función de su peso y temperatura. No se mezclan de forma natural: se "estratifican".
La zona inferior, que es donde tú haces la vida, permanece fría y en tonos azules.
Si tus
retornos se colocan a la misma o parecida altura a la que impulsas (las salidas de tus conductos del salón):
- El retorno aspira el aire que ya está templado en la zona media amarilla.
- La máquina lo calienta todavía más y lo vuelve a expulsar.
- Al salir tan caliente, vuelve a subir al techo de inmediato sin llegar nunca a tocar el suelo.
- Gastas energía continuamente en calentar el techo, mientras abajo sigues pasando frío.
Ver el archivos adjunto 41720
Si no hay nada que rompa esa dinámica, el aire de abajo siempre estará mucho más frío que el de arriba.
Si colocas un ventilador de pie en la parte alta de la escalera (en la imagen la zona de la mesa a la izquierda de la franja amarilla) soplando de lateral, no vas a conseguir mezclar las capas de aire.
Por lo tanto, o aspiras el aire azul mediante retornos que estén casi a la altura del suelo o colocas un ventilador en la zona roja que empuje verticalmente el aire caliente hacia abajo y rompa las capas para que el aire se homogenice.
Ver el archivos adjunto 41721