Os dejo una casa en Zaraut, frente al mar...
Podéis ver como la máquina con su control de humedad trabajando ha ido a base de horas entre 17/21 de impulsión manteniendo la casa en por debajo de 25 siempre, con olas de calor por medio.
Ver el archivos adjunto 41420
Aquí hay una ventilación sin entalpia, por lo que la humedad sale y entra sin miramientos. Pero estos son los datos. Impulsión constante a un suelo a paso 10/5, buen monitoreo de la humedad y buen aislamiento.
Es esto un caso genérico? no... pero meterle a una casa de este tipo gas natural, por haber leído en un foro no sé que de los repuestos en mi opinión es una mala decisión.
Saludos y suerte con el proyecto.
Aquí otro caso similar al expuesto por
@Eco-Calderas :
Unifamiliar a cuatro vientos a 6 km de la costa en Valencia
Aislamiento buscando objetivo CTE-2019
Bomba Vaillant con control de humedad
Suelo refrescante con paso 10 cm
VMC con intercambio de calor NO ENTÁLPICA
Impulsión de frío a suelo configurada a 16º pero con control de humedad, que en la práctica ha oscilado, según las condiciones ambientales, entre 17º y 21º la mayor parte del tiempo.
Algunas ventanas orientadas al oeste todavía pendientes de solucionar el tema de la protección contra el sol, con lo cual penalizaban el rendimiento.
Fancoils de soporte para deshumectar, es decir, usados a la velocidad baja. Podía activar o desactivar manualmente la función de deshumectación. Una vez activa, la consiga era el %HR, no la temperatura.
Suelo refrescante conectado 24x7
Resultado: Vivienda por debajo de 25º/26º en los días más duros, 24º/25º o menos los días menos duros. En el piso superior en algún momento se han alcanzado 27º, pero para ser justos he de decir que esta es una de las habitaciones con ventana al oeste sin protección solar (excepto el vidrio, que podría ser mejorable), todavía pendiente de solucionar y con PCs funcionado, que parace que no, pero aportan notable calor en verano.