Conexionado termostato analógico 2 hilos a wifi

Carlos24

Fulgencio
Registrado
6 Abr 2024
Mensajes
7
Ubicación
Murcia
Wh
36
Muy buenas,
He estado leyendo varios hilos pero no consigo solucionar esto. Estoy intentando cambiar unoa termostatos analógicos de ruleta, 2 hilos, por un Tuya wifi, todo para suelo radiante eléctrico.

Este es termostato analógico de 2 hilos.
IMG_3613.jpeg

IMG_3616.jpeg


Y el termostato wifi que he comprado:

IMG_4610.png

Me estoy volviendo loco, he conectado el cable gris que lleva la alimentacion a L, no tengo N, y he conectado el cable negro ( que alimenta el hilo radiante a L1). De esta forma no se enciende, por lo que he puenteado de L a L1, y conectado el cable negro en N1, enciende y puedo funcionar, pero no calienta nada:
IMG_4608.jpeg

Os agradecería mucho alguna idea u orientación.

Gracias!
 
Ese termostato que has comprado, funciona con pilas? Si la respuesta es no, necesitas alimentación de 220v o no lo harás funcionar con los dos cables que tienes.

Necesitas 220v en bornes 1 y 2,
 
Última edición:
Hola gracias, va a 220v, y pensé alimentar al puentear el cable gris ( q lleva 220v), y consigo encender, pero no calienta.
¿Tendría entonces que buscar otra alimentación diferente a la que llega al analógico no?
Gracias por responder
 
Efectivamente. Necesitas fase y neutro para alimentar el termostato.

El termostato actual analógico hace simplemente de interruptor, cortando bien fase o bien neutro, por lo que no va a funcionar el nuevo

Consigues alimentar porque hay retorno a través de la bobina del actuador del suelo radiante y el termostato necesita poca intensidad para, digamos funcionar. Pero no vas a conseguir activar esa bobina
 
Ok muchas gracias, pues voy a sacar de la caja más cercana y alimentar.

Gracias!!
 
Hola buenas, pues ayer pasé un cable con un punto a 220v de una caja cercana, y conexioné en L este cable a 220, y en L1 y N1 los dos cables que tenía el analògico ( en L1 puse el cable alimentado y en N1 el que va directo al hilo radiante). Resultado, nada, todo en marcha pero calienta el suelo nada ( toda pa noche puesto a 32C, con temperatura de 19C en la habitación).

IMG_4714.jpeg

IMG_4699.jpeg

Acabo de mirar el cableado de la caja, donde van las conexiones del hilo radiante, y he sacado un cable directo de la toma roja ( dos cables rojos de bastante grosor unidos) y conectado a L1, y el cable negro que tenía ya ( que iba ya unido a los otros dos cables negros del hilo radiante) a N1. En L dejo la toma de 220v que ya tenía. El termostato enciende y marca que está calentando, pero vamos como antes. Voy a darle unas horas a ver si funciona.

IMG_4719.jpeg


IMG_4719.jpeg


IMG_4716.jpeg


IMG_4699.jpeg

Parece que puede tener lógica, L alimenta y N1-L1 son el circuito cerrado del suelo, alimentado cuando el termostato se lo mande. Bueno, perdonad el chorizo.
 
El termostato se alimenta entre L y N y cuando salta da paso de corriente entre L y L1 y entre N y N1. Por ello has de meter un cable del termostato viejo a L, el otro a L1 y el cable nuevo de la caja de registro a N y lo que aparente ser neutro en la caja de registro. Si el termostato no enciende o al encenderse y activar el relé se apaga, cambia la posición de los cables L y L1. Si sigue sin ir, cambia el cable en el lado de la caja de registro de N a L, ya que tiene pinta de que el termostato corta el neutro del contactor y no la fase.
 
Pues por fin funciona! Calentando.
En resumen,
- L, la toma de 220v del interruptor analógico
- N, sin nada
- L1, el segundo cable que tenía el analógico (cable que viene de los cables negros del hilo radiante, seguramente entrada desde L)
- N1, cable empalmado directo a los otros cables del hilo radiante ( en este caso color rojo)

Digamos, L alimentado a 220v y L1/N1 directos a los cables de entrada y salida del circuito de hilo radiante.

Lo raro es que NO he necesitado una nueva alimentación de 220V, como me comentabais, solo un cable adicional al circuito del hilo radiante ( y no tenían tensión ninguno).

Gracias a todos por vuestra ayuda. Ojala valga este hilo para más personas.

Saludos.
 
Mucho ojo con mezclar circuitos. Asegurate bajando y subiendo magnetotermicos que no haya dos pia que apaguen el termostato.
 
Comprobado, solo se apaga bajando uno de los tres de 25A que tengo en el cuadro. Gracias por la indicación.
 
Por lo que he visto sin problema, todo funciona.. de todos modos lo probaré más tiempo.
 