Hola

sigo dándole vueltas a la gestión de la bomba de circulación del SR. La bomba del secundario en mi caso es una Wilo controlada por las dos centralitas de los colectores, cuando un termostato demanda agua activa la bomba. Ahora la bomba tiene un interruptor wifi para poder pararla, ejemplo en modo ausencia pero me gustaría poder controlarla desde la unidad interior de Aerotermia Vaillant Arotherm Plus y no estar pendiente de arrancar/parar la bomba.

En el esquema eléctrico no termino de estar seguro si la placa de la Vaillant puede gestionar la bomba o no. ¿ podéis echarme un cable con esto ?

2EF2FE38-260D-4ABD-B5E1-8D89970C7AF5.jpeg

4AFAEC4F-5D3C-4AA6-96CA-74C8B9E7F393.jpeg
 
Tienes que configurar la salida x13 o la x14.
Desde el menú instalador, si sólo tienes una zona:

Esquema 8.
Número de zonas: 2.
Zona 2: inactiva.
Config. Módulo reg. Sistema/SM2: zona.
 
@cameno.alv muchas gracias por contestar, la instalación ahora solo tiene una zona y un termostato sensoHome en salón, tiene módulo wifi de Vaillant y un termostato Salus WS30 por estancia (8 total), no hay ningún circuito abierto todos tienen termostato, un DI de 100l. El esquema actual es el 13 ( habló de memoria porque está en Avila y yo en Madrid).

Si te entiendo bien desde el menú instalador cambio el esquema de 13 (actual) a 8, doy de alta un segunda zona ( ahora solo tiene zona 1), la zona 2 la dejo inactiva y configuro el módulo de regulación sistema/SM2 para la ¿ zona 1 o la zona 2 ?

Por último conectó la bomba a la salida X13 a L y N, no tiene tierra.

De está forma la bomba la activa la aerotermia cuando entre en funcionamiento la calefacion/refrigeración y el resto del tiempo el agua estará parada en el DI y el SR, ¿ correcto ?
 
@cameno.alv muchas gracias por contestar, la instalación ahora solo tiene una zona y un termostato sensoHome con módulo wifi y un termostato Salus WS30 por estancia (8 total), no hay ningún circuito abierto todos tienen termostato, un DI de 100l. El esquema actual es el 13 ( habló de memoria porque está en Avila y yo en Madrid).

Si te entiendo bien desde el menú instalador cambio el esquema de 13 (actual) a 8, doy de alta un segunda zonas ( ahora solo tiene zona 1), la zona 2 la dejo inactiva y configuro el módulo de regulación sistema/SM2 para la ¿ zona 1 o la zona 2 ?

Por último conectó la bomba a la salida X13 a L y N, no tiene tierra.

De está forma la bomba la activa la aerotermia cuando entre en funcionamiento la calefacion/refrigeración y el resto del tiempo el agua estará parada en el DI y el SR, ¿ correcto ?
Correcto.
Apúntate los valores anteriores antes de hacer ningún cambio.
La salida SM2 tiene varias opciones: recirculación ACS, bomba carga ACS, calefacción, zona...le tienes que dejar en zona.
 
Ok, mirando de nuevo el manual veo que hay una opción Nivel especialista/menú comprobación/comprobación sonda/actuador para conectar la salida multifuncion 1, por defecto está desconectada, ¿ o es solo para comprobaciones ?, me refiero al parametro T.1.119 salida multifuncion 1 ¿ habría que cambiar el valor a conectada ?

5A54E37F-181C-4891-B284-43355016C4A9.jpeg
 
Es un menú comprobación para accionar las salidas de la máquina durante un momento y comprobar su funcionamiento. No hay que tocar nada ahí
 
Tienes que configurar la salida x13 o la x14.
Desde el menú instalador, si sólo tienes una zona:

Esquema 8.
Número de zonas: 2.
Zona 2: inactiva.
Config. Módulo reg. Sistema/SM2: zona.

hola @cameno.alv disculpa que te vuelva a preguntar , este finde quiero hacer alguna prueba y me ha surgido una duda. En mi caso solo hay una zona configurada - Zona 1- que es regulada por un sensoConfort inhalambrico de Vaillant en modo ampliado, hasta aquí sin problema. La SM2 - salida multifuncion - no esta activa, es decir, no tiene valor en este momento, ¿ bastaría con configurar la SM2 y asignarle el valor zona ? o tendria que crear esa segunda zona - zona 2 -, dejarla inactiva y confirmar el SM2 a zona.

En el manual no viene gran cosa, es más, no da información al respecto ni especifica gran cosa
 
hola @cameno.alv disculpa que te vuelva a preguntar , este finde quiero hacer alguna prueba y me ha surgido una duda. En mi caso solo hay una zona configurada - Zona 1- que es regulada por un sensoConfort inhalambrico de Vaillant en modo ampliado, hasta aquí sin problema. La SM2 - salida multifuncion - no esta activa, es decir, no tiene valor en este momento, ¿ bastaría con configurar la SM2 y asignarle el valor zona ? o tendria que crear esa segunda zona - zona 2 -, dejarla inactiva y confirmar el SM2 a zona.

En el manual no viene gran cosa, es más, no da información al respecto ni especifica gran cosa
No me preguntes porqué pero hay que crear esa segunda zona y dejarla inactiva para después asignar la función de SM2
 
@cameno.alv , este finde hemos realizado avances :emoji_slight_smile:. No conseguí por ningún sitio dar con la forma de crear una nueva zona, si existe yo al menos no la he encontrado. Lo que hice directamente es configurar la SM2 (salida multifuncion 2) a valor zona como me dijiste, al hacer esto dio de alta automaticamente Zona 2 y la dejo desactivada.

Tengo que medir con el multimetro si da tensión en la SM2 cuando esta activa la calefacción y en caso positivo conectar directamente a la bomba.

¿ podrias explicarnos que es eso de los esquemas ?, ahora está en 11 y no se si lo tengo que cambiar, no encuentro información en el manual.
 