Duda sobre si las medidas de tensión son correctas.

  • Iniciador del tema Iniciador del tema bosco
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Y añade esto
[12:50, 11/11/2025] : Pero por mediciones y demás esta más que claro lo que sucede...
[12:51, 11/11/2025] +: Una instalación bifasica o con neutro flotante no son lo mismo he procurado explicarlo de manera simplificada si necesitan algo más técnico te lo hago sin problema!
[12:53, 11/11/2025] +: Por qué NO es una instalación “bifásica”

La “bifásica” clásica (dos fases a 90°)

Lo que a veces se llama “bifásica” (split-phase americano) daría ~230–240 V entre hilos exteriores y ~115–120 V a neutro real. No coincide: tú tienes tres hilos activos con 230 V entre cualquiera de ellos y ~133 V a un punto flotante. Eso es trifásico 120°, no bifásico.
 
Pues mi segundo electricista se sigue reafirmando en que no tenemos bifasica.
Os dejo su razonamiento y de nuevo agradecería vuestra experta opinión.
""
[17:14, 10/11/2025] + Qué está pasando

Entre fases tienes ~230 V.

Entre cada “fase” y el “centro/neutro/tierra” ves ~132–136 V.

Entre “neutro” y tierra también ~130 V.

Eso es el patrón clásico de una red trifásica de 230 V en triángulo (Δ), sin neutro real (sistema “flotante” respecto a tierra, típico IT o delta no aterrizada).

Justo lo que estás midiendo (~132–136 V). El hecho de ver ~130 V entre “neutro” y tierra indica que ese “neutro” no está referenciado a tierra: es un punto flotante/virtual creado por acoplamientos capacitivos y/o resistivos de las tres fases hacia tierra y cargas.

Por qué NO es una instalación “bifásica” """"

La “bifásica” clásica (dos fases a 90°) no se utiliza aquí.

Lo que a veces se llama “bifásica” (split-phase americano) daría ~230–240 V entre hi…
[17:19, 10/11/2025] +: Sobre el tema de si la instalación es bifásica tipo B1:
Aunque los valores que medimos sean 230 V entre fases y 133 V entre fase y el conductor marcado como “neutro”, esto no significa que sea una B1.

En un sistema B1 auténtico, el neutro está conectado a tierra y por eso la tensión entre neutro y tierra es prácticamente 0 V.

En esta instalación, al medir neutro–tierra obtenemos ~130 V, lo que indica que ese neutro no está referenciado a tierra, es decir, no es un neutro real, sino un conductor activo flotante. Esto corresponde a una trifásica 230 V sin neutro conectado (sistema flotante/IT o delta), que solo se parece en valores, pero no es una B1.

El hecho de que los dos conductores estén protegidos con fusible tampoco demuestra que sea B1. Cuando no hay neutro real, ambos hilos son activos, y por eso los dos llevan fusible. En cambio, en un sistema con neutro de verdad (como el actual 230/400 V), el neutro no se fusila porque está referenciado a tierra.

En resumen:

Las tensiones coinciden con B1, pero la referencia a tierra no, por lo tanto no es B1.

El conductor llamado “neutro” no es neutro, es fase flotante.

Para usar equipos monofásicos correctamente se necesita un neutro real.

Solución:

Solicitar a la distribuidora cambio a 230/400 V con neutro, o

Instalar un transformador Δ→Y para disponer de 230 V fase–neutro reales de forma segura.
Mentira, en España no existe distribución a trifásica de 230 V en triángulo (Δ), es siempre en estrella en 130/230V, es más, siempre es distribución en modo TT, neutro (estrella) del transformador a tierra y protecciones a tierra. Y nunca, es decir, nunca en distribución ni en contadores se pone fusible al neutro.

Ese electricista no tiene ni idea y no sabe nada del reglamento electrotécnico, En un sistema de B1, cuando se distribuye a los consumidores dos fases, no existe neutro (no lo necesita).

Corta completamente toda comunicación con ese supuesto electricista, que no tienen ni idea de lo que habla en España.
 

Creo que con esto queda bien explicado incluso para ese inútil que se hace llamar electricista.

Y lo dicho, no existe distribución en baja tensión en triángulo ni con neutro flotante (excepto contados casos dentro de fábricas, pero eso no es distribución general, que es lo que tratamos)

Lo siento si suena mal, pero apuesto lo que sea que ese supuesto electricista no es de España (lo que hagan en otros paises, no es comparable a lo que se hace aquí).
 

Creo que con esto queda bien explicado incluso para ese inútil que se hace llamar electricista.

Y lo dicho, no existe distribución en baja tensión en triángulo ni con neutro flotante (excepto contados casos dentro de fábricas, pero eso no es distribución general, que es lo que tratamos)

Lo siento si suena mal, pero apuesto lo que sea que ese supuesto electricista no es de España (lo que hagan en otros paises, no es comparable a lo que se hace aquí).
Gracias de nuevo Electrico, agradecido por tus opiniones, pues es de España, de cataluña concretamente, me comenta que lo tiene clarisimo, que es de electricidad básica.

Descartaré a este electricista y me inclinaré por la opinión del primero.
Gracias
 
Gracias de nuevo Electrico, agradecido por tus opiniones, pues es de España, de cataluña concretamente, me comenta que lo tiene clarisimo, que es de electricidad básica.

Descartaré a este electricista y me inclinaré por la opinión del primero.
Gracias
De básica, eso que es, ese no ha estudiado electrotecnia en su vida. Piensa que asesorandose con chatgpt lo tiene solucionado.

Y no es opinión del primero, son hechos.
 
@Electrico pregunta para ti.

Hace años (muchos) mi abuela tenia una vivienda que funcionaba a 125V (F+N), cuando se hizo la adaptación en distribución a 230/400V actual, se le instalo un autotrafo en fachada que bajaba de 230 (F+N) a 125V ya que su instalación eléctrica seguía a 125V.

Quizás se pueda intentar hacer la mismo pero al reves, si tiene una red B1 de 125/230V podrias pinchar una fase y el neutro (en vez biafasico) y ponerte un autotrafo para tu casa de 8KVA o algo así y a funcionar hasta que llegue la civilización eléctrica a tu barrio...

Obviamente la sección del cable desde la distribución al Trafo debe ser el doble, y a que llevas el doble de intensidad para la misma potencia, pero creo que es mas fácil que "solicitar a compañía que lo arregle".


Otra opción que se me ocurre es pillar un inversor de aislada, que le metas 230V bifásico y que te saque 230 F+N. El que yo suelo instalar tiene trafo con separacion galvanica y tienes la opcion de unir o separar los neutros, y unir o separar las tierras, por lo que lo puedes usar de "autotrafo", nunca lo he probado pero sobre el papel no se que fallo podria tener... Se te ocurre algo?
 
@Electrico pregunta para ti.

Hace años (muchos) mi abuela tenia una vivienda que funcionaba a 125V (F+N), cuando se hizo la adaptación en distribución a 230/400V actual, se le instalo un autotrafo en fachada que bajaba de 230 (F+N) a 125V ya que su instalación eléctrica seguía a 125V.

Quizás se pueda intentar hacer la mismo pero al reves, si tiene una red B1 de 125/230V podrias pinchar una fase y el neutro (en vez biafasico) y ponerte un autotrafo para tu casa de 8KVA o algo así y a funcionar hasta que llegue la civilización eléctrica a tu barrio...

Obviamente la sección del cable desde la distribución al Trafo debe ser el doble, y a que llevas el doble de intensidad para la misma potencia, pero creo que es mas fácil que "solicitar a compañía que lo arregle".


Otra opción que se me ocurre es pillar un inversor de aislada, que le metas 230V bifásico y que te saque 230 F+N. El que yo suelo instalar tiene trafo con separacion galvanica y tienes la opcion de unir o separar los neutros, y unir o separar las tierras, por lo que lo puedes usar de "autotrafo", nunca lo he probado pero sobre el papel no se que fallo podria tener... Se te ocurre algo?
Es que el tema es que no tiene que arreglar nada, ya que la instalación bifásica, B1, no le crea ningún problema. Los electrodomésticos y las protecciones funcionan perfectamente.
 
@Electrico pregunta para ti.

Hace años (muchos) mi abuela tenia una vivienda que funcionaba a 125V (F+N), cuando se hizo la adaptación en distribución a 230/400V actual, se le instalo un autotrafo en fachada que bajaba de 230 (F+N) a 125V ya que su instalación eléctrica seguía a 125V.

Quizás se pueda intentar hacer la mismo pero al reves, si tiene una red B1 de 125/230V podrias pinchar una fase y el neutro (en vez biafasico) y ponerte un autotrafo para tu casa de 8KVA o algo así y a funcionar hasta que llegue la civilización eléctrica a tu barrio...

Obviamente la sección del cable desde la distribución al Trafo debe ser el doble, y a que llevas el doble de intensidad para la misma potencia, pero creo que es mas fácil que "solicitar a compañía que lo arregle".


Otra opción que se me ocurre es pillar un inversor de aislada, que le metas 230V bifásico y que te saque 230 F+N. El que yo suelo instalar tiene trafo con separacion galvanica y tienes la opcion de unir o separar los neutros, y unir o separar las tierras, por lo que lo puedes usar de "autotrafo", nunca lo he probado pero sobre el papel no se que fallo podria tener... Se te ocurre algo?
El problema, es donde meter la tierra del neutro del secundario, si es un edificio, no puedes independizar ese neutro de la tierra.

En su defecto podría montar un sistema TN-S, pero sería más costoso.

Yo sigo sin ver donde está el problema de faltar el neutro, si también tiene la ventaja de que al ser las fases a 125V sobre tierra, los aislamientos y equipos están menos esforzados y es más seguro antes un contacto.
 
Buenas, me encuentro en una situación "parecida". Nos acabamos de mudar y nos han hecho una instalación eléctrica nueva en la vivienda, hasta ahí todo en orden. El problema viene al conectar determinados electrodomésticos en la cocina (solo dos: placa y lavavajillas), aunque se encienden, dan errores al inicio y no funcionan. Después de contactar con el servicio técnico del fabricante y con el electricista que hizo la instalación, nos dicen que la red que llega a la vivienda es B1 y que algunos electrodomésticos más "sofisticados" lo detectan y no funcionan. El resto de electrodomésticos si funcionan.

Al leer todo el hilo y ver el video que ha compartido Electrico, me doy cuenta que los focos led se quedan con luz al apagarlos, por lo que puede ser que no tengamos la instalación de la vivienda realizada correctamente...

Por otro lado, en las mediciones que hicieron en los enchufes, entre una de las fases y tierra se obtenían 147 V, que puede ser otro símbolo de que algo no esté bien.. no lo sé

Por favor, me podríais asesorar??
 
Buenas, me encuentro en una situación "parecida". Nos acabamos de mudar y nos han hecho una instalación eléctrica nueva en la vivienda, hasta ahí todo en orden. El problema viene al conectar determinados electrodomésticos en la cocina (solo dos: placa y lavavajillas), aunque se encienden, dan errores al inicio y no funcionan. Después de contactar con el servicio técnico del fabricante y con el electricista que hizo la instalación, nos dicen que la red que llega a la vivienda es B1 y que algunos electrodomésticos más "sofisticados" lo detectan y no funcionan. El resto de electrodomésticos si funcionan.

Al leer todo el hilo y ver el video que ha compartido Electrico, me doy cuenta que los focos led se quedan con luz al apagarlos, por lo que puede ser que no tengamos la instalación de la vivienda realizada correctamente...

Por otro lado, en las mediciones que hicieron en los enchufes, entre una de las fases y tierra se obtenían 147 V, que puede ser otro símbolo de que algo no esté bien.. no lo sé

Por favor, me podríais asesorar??
En casa de mi madre hay suministro del tipo B1 y en la vida hemos tenido problema alguno con ningún electrodoméstico. Recientemente he instalado una placa de inducción y funciona perfectamente.

La tensión entre fase y tierra en ese tipo de suministro debería ser aproximadamente 130 V, ambas fases por igual o casi. La tensión de 147 V que dices tener me resulta sospechosa. ¿Te pasaba en ambas fases o solo una? A ver si el problema no es que tengas suministro B1, sino que tengas un neutro flotante, una fase derivada a tierra en el edificio o cerca o una tierra sin conectar a nada (o inoperante).

Por ejemplo, para hacer una prueba podrías bajar absolutamente todos los interruptores del cuadro de la luz, salvo el que alimenta a la placa (que debe ser exclusivo para eso o como mucho sumando el horno), a ver si así te funciona. Porque si la tierra no está bien conectada o no funciona, la derivación que hacen los filtros de lavadora y lavavajillas te mete una tensión fantasma en el circuito de protección.
 
Gracias Nach, tengo que volver a hacer las mediciones, creo recordar que cuando midió el técnico del fabricante daba en una fase la medida correcta (130 V aprox.) y en la otra los 147 V, de ahí me explicaron que era una red bifásica y que lo habitual es que diera cero.

Voy a hacer las pruebas que comentas para ir descartando...
 
No he podido realizar las medidas, pero han traído a casa un modelo más básico de placa de inducción y funciona....

Mi principal duda es si realmente hay electrodomésticos actuales que puedan detectar algo diferente en la red y no funcionen o si en mi instalación hay algo defectuoso, que a la larga me de problemas...
 