Y añade esto
[12:50, 11/11/2025] : Pero por mediciones y demás esta más que claro lo que sucede...
[12:51, 11/11/2025] +: Una instalación bifasica o con neutro flotante no son lo mismo he procurado explicarlo de manera simplificada si necesitan algo más técnico te lo hago sin problema!
[12:53, 11/11/2025] +: Por qué NO es una instalación “bifásica”
La “bifásica” clásica (dos fases a 90°)
Lo que a veces se llama “bifásica” (split-phase americano) daría ~230–240 V entre hilos exteriores y ~115–120 V a neutro real. No coincide: tú tienes tres hilos activos con 230 V entre cualquiera de ellos y ~133 V a un punto flotante. Eso es trifásico 120°, no bifásico.
[12:50, 11/11/2025] : Pero por mediciones y demás esta más que claro lo que sucede...
[12:51, 11/11/2025] +: Una instalación bifasica o con neutro flotante no son lo mismo he procurado explicarlo de manera simplificada si necesitan algo más técnico te lo hago sin problema!
[12:53, 11/11/2025] +: Por qué NO es una instalación “bifásica”
La “bifásica” clásica (dos fases a 90°)
Lo que a veces se llama “bifásica” (split-phase americano) daría ~230–240 V entre hilos exteriores y ~115–120 V a neutro real. No coincide: tú tienes tres hilos activos con 230 V entre cualquiera de ellos y ~133 V a un punto flotante. Eso es trifásico 120°, no bifásico.