Ayuda con termo eléctrico

daniasen

Fulgencio
Registrado
4 May 2022
Mensajes
53
Ubicación
leganes
Wh
124
Buenas , recientemente he terminado la casa de pueblo y hemos puesto un termo de 100 litros el cual no consigo regularlo
Lo he puesto con la rueda de temperatura al 75% de la ruleta y el agua primera sale que escalda .
Lo baje de temperatura y lo que pasa es que a los 2 minutos de salir el agua que escalda lo que hace es templar el agua
Hay alguna forma de regularlo como la caldera para que salga caliente el agua y no escalde la primera ? O los termos funcionan así .
Es un pueblo de la sierra donde las temperaturas son bajas
 
Si el termostato no regula tienes dos vias, bien sustituir un termostato probablemente averiado o bien poner una válvula termostática a la salida del termo.

Lo que tienes que valorar es si bajando la temperatura tienes agua caliente suficiente o te quedas corto. Calentar de mas es un gasto pero si te quedas corto no queda más remedio que subir temperatura. Lo ideal es calentar lo que vayas a gastar y no más, pero si el resultante es una temperatura alta, la única solución es la válvula termostática.

No puedes comparar con una caldera porque el funcionamiento es totalmente distinto. La caldera regula la cantidad de gas a aplicar de forma insta también mientras que el termo eléctrico es un deposito de agua ya calentada a usar cuando sea.
 
Última edición:
Buenas , recientemente he terminado la casa de pueblo y hemos puesto un termo de 100 litros el cual no consigo regularlo
Lo he puesto con la rueda de temperatura al 75% de la ruleta y el agua primera sale que escalda .
Lo baje de temperatura y lo que pasa es que a los 2 minutos de salir el agua que escalda lo que hace es templar el agua
Hay alguna forma de regularlo como la caldera para que salga caliente el agua y no escalde la primera ? O los termos funcionan así .
Es un pueblo de la sierra donde las temperaturas son bajas

Este termo, ¿Está colocado horizontal o verticalmente?
 
Los termos tienen una posición obligatoria de colocación relacionada por dónde entra el agua y por donde sale.
Mira que tu termo esté montado en el sentido adecuado.
 
Ayuda con termo eléctrico
 
Está colocado horizontalmente

Como bien ha dicho Jeopardize, una posible fuente de funcionamiento incorrecto consiste en que el instalador haya conectado la entrada y la salida al revés de lo indicado en las instrucciones.

Otra fuente de error -Juno4-, consiste en colocar horizontalmente un termo originalmente diseñado para ser instalado en vertical.

Nada impide cometer ambos errores en la misma instalación.

Finalmente, creo que existen algunos modelos que se han diseñado para colocarse en cualquiera de las dos indicadas disposiciones; sin embargo, incluso en estos casos, siempre tienden a funcionar mejor la colocación vertical.
 
Finalmente, creo que existen algunos modelos que se han diseñado para colocarse en cualquiera de las dos indicadas disposiciones; sin embargo, incluso en estos casos, siempre tienden a funcionar mejor la colocación vertical.

Por eso mismo indiqué lo de “no reversible”.

A ver si pudiera concretar el modelo exacto de termo y salimos de dudas.

El tema de la equivocación entre entrada / salida se puede ver fácilmente tocando si la tubería marcada en color azul a la salida del termo, está fría tras su uso.
 
Todas las ideas planteadas arriba están bien (el termo puede estar mal instalado y en cualquier caso en horizontal mezcla el agua antes), pero su problema es el contrario:
¡No quiere que escalde al principio!

Para que el termo no saque agua muy caliente al principio solo tienes dos opciones:
-Bajar la temperatura del termo. El problema es que en cuanto empiece a entrar agua fría te puedes ver que no tienes temperatura suficiente. También tienes menor capacidad de almacenamiento.
-Usar una válvula termostática para termos a la salida del mismo.
Ayuda con termo eléctrico

La otra opción es tener cuidado al abrir las llaves.
 
Todas las ideas planteadas arriba están bien (el termo puede estar mal instalado y en cualquier caso en horizontal mezcla el agua antes), pero su problema es el contrario:
¡No quiere que escalde al principio!

Me temo que tan problemático es quemarse al principio como tener que terminar de ducharse con agua fría (habla de 2 minutos) o que no exista suficiente agua caliente para la-s siguiente-s duchas.

Para que el termo no saque agua muy caliente al principio solo tienes dos opciones:
-Bajar la temperatura del termo. El problema es que en cuanto empiece a entrar agua fría te puedes ver que no tienes temperatura suficiente. También tienes menor capacidad de almacenamiento.
-Usar una válvula termostática para termos a la salida del mismo.
Ver el archivos adjunto 24460
La otra opción es tener cuidado al abrir las llaves.

O un grifo termostático en la-s ducha-s, en el otro extremo de la tubería de agua caliente.
 
Está colocado horizontalmente

Hay otras variables que tampoco nos has dado y que pueden influir bastante en el resultado:
  • la longitud de la tubería del agua caliente desde la salida del termo hasta el grifo de la ducha,
  • la existencia o ausencia de aislamiento en esa tubería de agua caliente,
  • la calidad y cantidad (cms) de ese aislamiento,
  • el caudal de la alcachofa de la ducha (litros por minuto),
  • la duración de las duchas,
  • y la temperatura del agua fría que entra al termo.
 
Atrás
Arriba