fancoils

  1. D

    Consulta Expansión directa o fancoils en aerotermia con suelo radiante.

    Buenas tardes, estoy construyendo mi nueva unifamiliar y llega el momento de concretar la climatización y necesito algo de ayuda para tomar la decisión. Os pongo en contexto. La vivienda se ubica en una población de Valencia y hemos decidido instalar suelo radiante con aerotermia, hasta aquí lo...
  2. Campand

    Mejora instalación aerotermia Aquarea

    ¡Hola a todos! Hace un mes me mudé a mi nueva casa, que está equipada con aerotermia y suelo radiante. Es un concepto nuevo para mí y no termino de hacerme. He leído mucho por internet hasta acabar en este foro, me pillé el libro de la aerotermia, y ahora, tras leer varios post que me han dado...
  3. K

    Consulta Coste de los emisores?

    Después de leerme el pequeño libro de la aerotermia (muy chulo por cierto), me quedó una duda sin resolver (bastante teórica/genérica). Intro: Para simplificar imaginemos un escenario de ejemplo (local ficticio de Nergiza), con un equipo de producción por aerotermia (para no desviarnos con...
  4. L

    Consulta Placas + sistema calefaccion

    Hola foreros!! Acudo a vosotros porque estoy planteando la instalación de placas solares con acumuladores en mi casa. Quiero “huir” de las constantes subidas de la luz y de la temida subida del gas. Vivo en Huesca (zona D2) en un adosado de 2 plantas de aprox 140 m2 orientación este-oeste. Tengo...
  5. T

    Consulta ¿Usar el mismo circuito para calentar y enfriar?

    Buenas! Voy a cambiar el sistema de climatización de la casa por aerotermia y tengo varios presupuestos. Como no quiero hacer obras (casa recién reformada hace 3 años) voy a usar la aerotermia con el sistema de radiadores convencionales que ya tengo. Uno de los técnicos me dice que puedo usar...
  6. P

    Consulta ¿Radiadores a baja temperatura o fancoils? +suelo radiante, para calefactar y mejorar humedad.

    Buenos días, He estado leyendo muchos hilos del foro, pero no he encontrado respuesta a mis dudas, si ya esta resuelta con anterioridad perdonadme y si me podéis dirigir al hilo estaré encantada. Os pongo primero en situación: vivimos en una vivienda adosada construida en 1933 aproximadamente...
  7. grc

    Consulta Dudas Aertormia suelo refrescante con fancoils "tapados"

    Buenas tardes, antes de nada quería agradecer a Carlos y al resto foreros toda la ayuda que ofrecéis de forma activa a tantísimas personas. Llevo varias semanas leyendo y aprendiendo mucho de vosotros y la verdad es que nos habéis ayudado a tomar mejores decisiones. De todo corazón os digo que...
  8. MarcP

    Consulta Fancoils con aerotermia o AA independientes

    Hola! Vamos a instalar aerotermia + suelo radiante en la planta piso (la casa tiene 2 plantas) para calefacción y ACS. Vivimos en una zona prelitoral y además el pavimento será de madera por lo que para refrigerar (y calentar eventualmente) tenemos 2 opciones: Instalar Fancoils de pared...
  9. ManelJ

    Consulta Termostato para suelo radiante (calefacción) y fancoils (frío) con máquina aerotermia

    Hola a todos/as! Estoy construyendo una casa de 3 plantas donde tengo suelo radiante para calefacción y conductos por aire (fancoils) para el frío. Todo con una máquina de aerotermia. Tengo 5 zonas de suelo radiante y 4 fancoils (4 zonas mixtas y una sola de calefacción). PB - 1 zona calor P1...
  10. E

    Fancoils que deshumidifiquen a temperatura ambiente

    Buenos días a todos. Dispongo de una instalación realizada de aerotermia, suelo radiante/refrescante + airzone + fancoils. He pasado un invierno y este es mi primer verano, con el sistema de refrigeración puesto. Deposito de inercia a 9 grados para fancoils, y valvula de 3 vías gestionada por...
  11. J

    Aerotermia en Sevilla (varias dudas)

    Muy buenas a todos. Lo primero muchas gracias por tener un foro de este nivel. Os cuento mi situación: Vamos a realizar una reforma integral en un bajo. Tiene 60 m2 reales, con 4,10 de altura, con lo que vamos a sacar dobles alturas en algunos puntos. Así que finalmente 83 m2 de superficie util...
Atrás
Arriba