A mí me ha pasado algo parecido en la comunidad de vecinos. Tenemos un montacargas para los coches en el garaje. Potencia 9,6 kW. Corriente nominal 22A, Corriente de arranque 72A. Bajé la potencia de 17 > 4 y nos quedamos sin luz en los garajes. En los registros de la distribuidora (E-redes) ningún mes superamos los 3,5 kW de potencia consumida. (Solo deja verlo por meses). Es más la mayoría de los meses no pasa de 3 kW. Ahora he tenido que solicitar un nuevo boletín para volver a subir la potencia, puesto que el anterior estaba caducado y no sé que potencia poner. El montacargas funciona 30 segundos y se va la luz > de lo que deduzco, -tras mucho leer el foro- que la demanda triplica la potencia instalada (4 kW). Este montacargas tarda alrededor de 1,5 minutos desde que se abren las puertas hasta que sube el coche. Además hay instalado un portón del garaje, la iluminación y un sistema de ventilación forzada (que me dice un vecino que salta muy pocas veces). ¿Me podéis recomendar qué poténcia tengo que contratar?La nominal del ascensor según ficha técnica.
Vuelvo a repetir: Cuando miramos maxima demandadas, lo vemos EN FORMA DE MÁXIMAS DE 15 MINUTOS.
Por lo que realmente en términos de potencia demandada de forma instantánea, demanda la nominal, ya sea por 10 20 segundos.
Por eso se de comunidades que fueron a lo loco, y luego se les bloqueo por el ICP el ascensor. (en este hilo fue una avería del ascensor que demandaba mucho mas de la nominal)
El icp, si durante 30 sgundos triplicas potencia demandada, corta y tu en lecturas no lo vas a ver el dato real salvo que tengas un amperímetro o lectura de instantánea en contador.
Evidentemente si ponemos números la potencia de led es ridícula con los posibles 4 5 kW de arranque del motor.