Si lo he entendido bien tiene dos plantas comunicadas por una escalera sin puerta alguna. El salón está en la planta inferior.

En ese caso todo el calor que ponga en el salon subirá al piso superior. En el piso superior se enfriará y bajará por la escalera ocasionando una corriente de aire frío sumamente molesta.

La mejor solución en ese caso es poner una puerta el la parte superior o, lo ideal, el la inferior de la escalera. Si no tienes muro se puede hacer con pladur.
Esta va a ser la solución más económica y que te va a aportar mayor sensación de comodidad.
 
En ese caso todo el calor que ponga en el salon subirá al piso superior. En el piso superior se enfriará y bajará por la escalera ocasionando una corriente de aire frío sumamente molesta.
Yo tengo la misma situación: Una estufa (en nuestro caso de leña) en el salón y una escalera abierta que sube del salón al piso de arriba.
Efectivamente, parte del calor que emite la estufa sube por la escalera y calienta (un poco) el piso de arriba.
Es correcto que el aire caliente que sube por la escalera se enfría en el piso de arriba. Pero nunca he notado una corriente de aire que baje por la escalera. Y no creo que exista esa corriente.
Porque por la escalera sube el aire caliente del salón, lo que le quita las ganas al aire frío de bajar por la escalera. Lo que hará el aire frío (bueno, no es frío, es menos caliente que el aire del salón), es acumularse en las zonas bajas del piso de arriba, donde no llega el aire caliente del salón.
 
Yo tengo la misma situación: Una estufa (en nuestro caso de leña) en el salón y una escalera abierta que sube del salón al piso de arriba.
Efectivamente, parte del calor que emite la estufa sube por la escalera y calienta (un poco) el piso de arriba.
Es correcto que el aire caliente que sube por la escalera se enfría en el piso de arriba. Pero nunca he notado una corriente de aire que baje por la escalera. Y no creo que exista esa corriente.
Porque por la escalera sube el aire caliente del salón, lo que le quita las ganas al aire frío de bajar por la escalera. Lo que hará el aire frío (bueno, no es frío, es menos caliente que el aire del salón), es acumularse en las zonas bajas del piso de arriba, donde no llega el aire caliente del salón.
Si por la escalera sube el aire caliente, desplazará al aire frío de arriba que a algún sitio tendrá que ir ... para abajo.
 
Parece que tengáis huracanes dentro de casa...

Y no será mejor en vez de gastarse 5000 euros en quemar más madera, gastarse 2000 euros en no necesitar quemar tanto y que desaparezcan vuestros huracanes?
 
Si por la escalera sube el aire caliente, desplazará al aire frío de arriba que a algún sitio tendrá que ir ... para abajo.
Imaginemos a la escalera como un tubo de gran diámetro que comunica la planta baja con el piso de arriba.
Si calentamos el aire de abajo, habrá una corriente de aire caliente hacia arriba (efecto chimenea).
Si sube aire hacia arriba, a algún sitio tendrá que ir, eso es correcto. Si no fuera así, la presión en el piso de arriba aumentaría constantemente.
Lo más probable es que el aire se escape al exterior por grietas en ventanas, paredes y techos del piso de arriba. Porque por el tubo no puede bajar, debido a la corriente de aire caliente que sube.
Lo mismo pasa en la planta baja: El aire que sube hacia arriba tiene que ser reemplazado. Entrará aire del exterior por las grietas que tenga la planta baja.
También puede ser que por una parte de la escalera suba aire caliente y por otra baje aire frío. El modelo serían dos tubos entre abajo y arriba: Por el uno sube el aire caliente y por el otro baja el aire frío.
Lo que no pasará, es que por la escalera baje una corriente de aire frío. Como mucho, se reducirá la corriente de aire caliente que sube.
 
Parece que tengáis huracanes dentro de casa...
Por suerte los 'huracanes' (los movimientos de aire) son tan suaves, que no se notan.


Y no será mejor en vez de gastarse 5000 euros en quemar más madera, gastarse 2000 euros en no necesitar quemar tanto y que desaparezcan vuestros huracanes?
Correcto. Lo primero es el aislamiento. Creo que ya se había dicho.

Pero ya que hablamos del tema: Una casa demasiado bien aislada, es decir 100% estanca, tendría consecuencias no deseadas:
- No se podria estar mucho tiempo en ella, porque la respiración de las personas consumiría el oxígeno, que no podría ser reemplazado. Deberíamos abrir una ventana o puerta, para no asfixiarnos.
- No se podría calentar con fuego abierto (leña o pellet), por la misma razón: Consumo del oxígeno.
- Calentando la planta de abajo, no se calentaría el piso de arriba. No habría intercambio de aire.
- etc, etc, etc.
 
Última edición:
Imaginemos a la escalera como un tubo de gran diámetro que comunica la planta baja con el piso de arriba.
Si calentamos el aire de abajo, habrá una corriente de aire caliente hacia arriba (efecto chimenea).
Si sube aire hacia arriba, a algún sitio tendrá que ir, eso es correcto. Si no fuera así, la presión en el piso de arriba aumentaría constantemente.
Lo más probable es que el aire se escape al exterior por grietas en ventanas, paredes y techos del piso de arriba. Porque por el tubo no puede bajar, debido a la corriente de aire caliente que sube.
Lo mismo pasa en la planta baja: El aire que sube hacia arriba tiene que ser reemplazado. Entrará aire del exterior por las grietas que tenga la planta baja.
También puede ser que por una parte de la escalera suba aire caliente y por otra baje aire frío. El modelo serían dos tubos entre abajo y arriba: Por el uno sube el aire caliente y por el otro baja el aire frío.
Lo que no pasará, es que por la escalera baje una corriente de aire frío. Como mucho, se reducirá la corriente de aire caliente que sube.
Hmm, pues yo creo que por el hueco de la escalera hay espacio más que suficiente para que el aire circule en los dos sentidos: el caliente suba (desde el techo del piso de abajo) y el frío baje "escurriéndose" por las escaleras desde el piso de arriba. Si fuera un simple efecto chimenea, tendrías que tener tremendos huecos abiertos a la calle el el piso de arriba (y los mismos en el piso de abajo).
 
Hmm, pues yo creo que por el hueco de la escalera hay espacio más que suficiente para que el aire circule en los dos sentidos: el caliente suba (desde el techo del piso de abajo) y el frío baje "escurriéndose" por las escaleras desde el piso de arriba. Si fuera un simple efecto chimenea, tendrías que tener tremendos huecos abiertos a la calle el el piso de arriba (y los mismos en el piso de abajo).
Lo veo igual (y creo haberlo dicho en mi post anterior).
Lo que no habrá en la escalera, es una corriente de aire frío que molesta.
Además, yo no hablaría de 'corriente'; lo veo como un movimiento de aire muy lento.
De hecho nunca he notado esa 'corriente' en la escalera (sea caliente subiendo o fría bajando) - y eso que nuestra casa apenas tiene aislamiento (en Mallorca nos podemos permitir eso).
 
Parece que tengáis huracanes dentro de casa...

Y no será mejor en vez de gastarse 5000 euros en quemar más madera, gastarse 2000 euros en no necesitar quemar tanto y que desaparezcan vuestros huracanes?
Tanto como huracanes no sé, pero corrientes de aire, haberlas, haylas ... en mi actual vivienda, con las puertas cerradas, pones la mano cerca de la rendija inferior y se nota cómo corre el aire. Y esta otra, con vídeo, es de mi anterior vivienda:

Y así se va la calefacción y circula el aire por las puertas

Yo que el OP, cerraría esa escalera del salón a la planta superior, aunque sea con una cortina gruesa (opción rápida y lonchafinista).
 
Yo tambien tengo el problema de la escalera y lo cierto es que cuando te sientas cerca de ella, notas el aire de ese lado algo más fresco.

Cuando nos juntamos gente a cenar, los que estan junto a la escalera notaban ese fresco y subir la temperatura en el salon no funcionaba.

La solución fue encender un split de arriba en una habitación y dejar su puerta abierta, desde entonces se acabó el problema.
 
Por suerte los 'huracanes' (los movimientos de aire) son tan suaves, que no se notan.



Correcto. Lo primero es el aislamiento. Creo que ya se había dicho.

Pero ya que hablamos del tema: Una casa demasiado bien aislada, es decir 100% estanca, tendría consecuencias no deseadas:
- No se podria estar mucho tiempo en ella, porque la respiración de las personas consumiría el oxígeno, que no podría ser reemplazado. Deberíamos abrir una ventana o puerta, para no asfixiarnos.
- No se podría calentar con fuego abierto (leña o pellet), por la misma razón: Consumo del oxígeno.
- Calentando la planta de abajo, no se calentaría el piso de arriba. No habría intercambio de aire.
- etc, etc, etc.

No confundamos aislamiento con estanqueidad. Una correcta ventilación es necesaria. Pero ventilación no es recirculación de aire interior, es necesario aire de fuera.
 
No confundamos aislamiento con estanqueidad. Una correcta ventilación es necesaria. Pero ventilación no es recirculación de aire interior, es necesario aire de fuera.
Lo que se intenta conseguir es el aislamiento térmico y acústico de una vivienda.
Este aislamiento nunca puede ser total, porque -como bien dices- el intercambio de aire entre el interior y el exterior de la vivienda es absolutamente necesario.
Por eso, un aislamiento bien hecho no significa estanqueidad, sino siempre es un compromiso entre minimizar el intercambio de temperatura y de ruidos entre el exterior y el interior, pero permitiendo la ventilación necesaria, es decir el intercambio de aire.
 