Hola,
Me temo que el problema no está en la máquina, sino en el suelo. Para la refrigeración se recomienda paso 10 o menos, y comentabas al principio que está en 25-30. El suelo no tiene capacidad para disipar el frío del agua, por eso la máquina no consigue mantener el delta, ni aunque circules con la velocidad más baja y pongas un delta mínimo.
La máquina intenta modular, con potencia y caudales lo mas bajos posible, y aun así no consigue llegar a un equilibrio en el que pueda mantener el delta más pequeño que le puedes configurar, los tres grados que comentas. Por eso se acaba parando.
Lo arranques y paradas frecuentes van a afectar a la vida del compresor. Igual debería plantearte otro sistema de refrigeración.
Un saludo.
Me temo que el problema no está en la máquina, sino en el suelo. Para la refrigeración se recomienda paso 10 o menos, y comentabas al principio que está en 25-30. El suelo no tiene capacidad para disipar el frío del agua, por eso la máquina no consigue mantener el delta, ni aunque circules con la velocidad más baja y pongas un delta mínimo.