Consulta Instalación Deye 8kw + 16kw batería

por aprender, ¿por qué 30mA para la salida Grid?

El de 300 mA para el full backup es correcto por que aguas abajo están los de 30mA que protegen los circuitos.

300 mA sector residencial solo se utiliza para cuadros cabecera que tengan subcuadros..

con lo de "no hay nada más abajo" te refieres a que no haya más diferenciales aguas abajo, ¿es eso?

No hay ningún otro dif de 30mA...
 
No os calentéis. Como bien dice Anikill y según interpretación del reglamento la regla de fuego es que toda línea de uso final o expuesta a personas/ animales debe llevar diferencial de 30mA. Da igual uno general y derivar desde ahí, como si quieres poner uno por cada circuito.
Aguas arriba de este y si la instalación lo requiere puedes hacer lo que necesites. Incluso ponerlo de 500mA, de disparo retardado.. etc.
Ahora bien. Siempre y cuando esas líneas por encima de él, jamás lleguen a estar en contacto / uso con personas/animales. Lógicamente estarán en un armario. El que acceda ya.... bajo su responsabilidad.
Esto se aplica también a industrial.

A mi se me dio el caso de tener que montar diferenciales de disparo retardado en cascada (3) desde el seccionador principal del embarrado principal porque tenía retornos de tierra por el neutro y tiraba abajo 10 líneas de producción cada vez que una de ellas tenía una derivación fuerte.

Eso si. El circuito y línea de uso final siempre estaba 'vigilada' por uno de 30mA.
 
Tengo este mismo inversor con bateria Deje10 kwh. Muy contento hasta el momento, es mi primer año. Esta situado en el garage visiblemente y ventilado en espacio abierto.

El problema en mi caso era que el diferencial 30 mA tipo A SI cuando llovía saltaba. Mirando con una pinza Metrel, comprobé que sobrepasaba los30 mA.

Aunque tengo casi toda la casa en Criticas (load, al tener el VE y otros en Grid todas las fugas se comparten con Grid, no importa que tengas diferenciales repartidos en las diferentes lineas.

Es decir, todas las fugas de todas la lineas pasan por el inversor y este las comparte con Grid y hace saltar el diferencial.
Puse uno de100 mA tipo A y solucionado. Aunque hay que recordar que el inversor si pierde el aislamiento que tiene, entre 0 y 100 mA no saltaría ninguna protección.

Saludos
 
Se nota que has leído, y tu parte del razonamiento del string en el otro punto va fina.

Pero déjame corregirte una cosa de base que te está liando con el dimensionado, y avisarte de dónde está el peligro real.

Lo primero: un conmutador de transferencia no suma red + inversor. Es un "o lo uno o lo otro", una conmutación, no un bus donde se juntan las dos fuentes a la vez. Por el común pasa la corriente del consumo de la casa, alimentada por la fuente que tengas seleccionada, no la suma de ambas. Así que la idea de "63A para sumar los 40 del IGA más el inversor" no aplica: el conmutador se dimensiona por la corriente de carga que va a atravesarlo, coordinada con tu IGA.

El valor exacto que te toca, mejor que lo cierre quien te firma la instalación, con tu cuadro delante.

Y ahora lo importante de verdad, el neutro. Como tú mismo has leído, estos Deye nuevos en modo backup unen neutro y tierra internamente para no dejar el neutro flotante. Eso tiene una consecuencia que mucha gente pasa por alto: tu conmutador casi con seguridad tiene que conmutar también el neutro (bipolar), no solo la fase.

Si no, te arriesgas a doble puesta a tierra del neutro o a que tus diferenciales se comporten mal según la posición. Y ahí es donde un fallo deja de ser "no me arranca" y pasa a ser peligroso. Cómo quede exactamente (neutro conmutado, si el diferencial de backup va antes o después del puente N-T, y cómo casa con tu esquema de tierras TT) es justo lo que no se decide a ojo por un foro: que te lo defina y firme el instalador que legaliza el cambio, porque pasar a híbrido con backup es una modificación de tu instalación y va en el boletín igualmente.

Sobre el conmutador en sí: Hager es buena elección, marca seria, y haces bien descartando los automáticos baratos.

Pero antes de comprarlo, plantéate si de verdad quieres respaldar toda la casa o solo un subcuadro de cargas críticas colgado del puerto LOAD (nevera, algún enchufe, alumbrado). Esto último suele ser más limpio, más barato y más seguro que conmutar la vivienda entera, y muchas veces te ahorra el conmutador grande que ni encuentras con stock.

Para poder afinarte esto de verdad hacen falta cuatro datos: ¿es monofásico?, ¿modelo exacto del Deye?, ¿quieres backup de toda la casa o solo cargas críticas?, y ¿tu esquema de tierras es TT (lo normal en vivienda)? Con eso, el tema del neutro y las protecciones se resuelve sin adivinar.
 
Lo primero: un conmutador de transferencia no suma red + inversor.
Yo creo que eso no es correcto. Si tienes el conmutador en posición "red" estás sumando la potencia contratada + el inversor, otra cosa es que tú instalación interior esté dimensionada para esa suma.

Y ahora lo importante de verdad, el neutro. Como tú mismo has leído, estos Deye nuevos en modo backup unen neutro y tierra internamente para no dejar el neutro flotante. Eso tiene una consecuencia que mucha gente pasa por alto: tu conmutador casi con seguridad tiene que conmutar también el neutro (bipolar), no solo la fase.
Con respecto a esto no entiendo el comentario. Los conmutadores conmutan tanto fase como neutro, al menos los que yo he visto
 
Yo creo que eso no es correcto. Si tienes el conmutador en posición "red" estás sumando la potencia contratada + el inversor, otra cosa es que tú instalación interior esté dimensionada para esa suma.


Con respecto a esto no entiendo el comentario. Los conmutadores conmutan tanto fase como neutro, al menos los que yo he visto
Pues me acabo de dar cuenta que he superado los 1000 mensajes :giggle:
 
Pues me acabo de dar cuenta que he superado los 1000 mensajes :giggle:
Enhorabuena. 1000 mensajes es buen número.
Hay algo que no acabo de entender: El compañero @ragaro79 se ha registrado más tarde que tú (octubre de 2023), tiene 2.350 mensajes y más de 22.000 Wh acumulados.
¿Cómo ha conseguido esto?
 
Yo creo que eso no es correcto. Si tienes el conmutador en posición "red" estás sumando la potencia contratada + el inversor, otra cosa es que tú instalación interior esté dimensionada para esa suma.

Efectivamente SÍ suma.

De hecho, si tienes por ejemplo un inversor de 5kW y en un momento dado el consumo en tu vivienda es de 6kW, el "sistema" toma los 5kW del inversor y el kW restante lo toma de la red.
Esto es así porque la conexión prioritaria del conmutador es común con la salida del IGA, por lo que hay dos fuentes, una directa de la red y otra a través de la conexión GRID del inversor. Ambas se suman en la entrada prioritaria del conmutador y por tanto ambas están en la salida del conmutador.

La única forma de no sumar es por fallo de la red o por conmutación forzada del conmutador a la posición de backup.
 
Se nota que has leído, y tu parte del razonamiento del string en el otro punto va fina.

Pero déjame corregirte una cosa de base que te está liando con el dimensionado, y avisarte de dónde está el peligro real.

Lo primero: un conmutador de transferencia no suma red + inversor. Es un "o lo uno o lo otro", una conmutación, no un bus donde se juntan las dos fuentes a la vez. Por el común pasa la corriente del consumo de la casa, alimentada por la fuente que tengas seleccionada, no la suma de ambas. Así que la idea de "63A para sumar los 40 del IGA más el inversor" no aplica: el conmutador se dimensiona por la corriente de carga que va a atravesarlo, coordinada con tu IGA.

El valor exacto que te toca, mejor que lo cierre quien te firma la instalación, con tu cuadro delante.
Vamos a ver, con conmutador conmuta, hasta ahí llegamos todos.

Ahora bien la salida de alterna va duplicada, en el sentido que la salida "normal" de inyección va aguas arriba.

Por lo tanto la potencia disponible SI ES LA SUMA de las dos fuentes de energía. Red y FV. IGUAL piensas en sumar potencia maxima "enchufable", de boletín.

Y ahora lo importante de verdad, el neutro. Como tú mismo has leído, estos Deye nuevos en modo backup unen neutro y tierra internamente para no dejar el neutro flotante. Eso tiene una consecuencia que mucha gente pasa por alto: tu conmutador casi con seguridad tiene que conmutar también el neutro (bipolar), no solo la fase.

Si no, te arriesgas a doble puesta a tierra del neutro o a que tus diferenciales se comporten mal según la posición. Y ahí es donde un fallo deja de ser "no me arranca" y pasa a ser peligroso. Cómo quede exactamente (neutro conmutado, si el diferencial de backup va antes o después del puente N-T, y cómo casa con tu esquema de tierras TT) es justo lo que no se decide a ojo por un foro: que te lo defina y firme el instalador que legaliza el cambio, porque pasar a híbrido con backup es una modificación de tu instalación y va en el boletín igualmente.

Sobre el conmutador en sí: Hager es buena elección, marca seria, y haces bien descartando los automáticos baratos.

Pero antes de comprarlo, plantéate si de verdad quieres respaldar toda la casa o solo un subcuadro de cargas críticas colgado del puerto LOAD (nevera, algún enchufe, alumbrado). Esto último suele ser más limpio, más barato y más seguro que conmutar la vivienda entera, y muchas veces te ahorra el conmutador grande que ni encuentras con stock.

Para poder afinarte esto de verdad hacen falta cuatro datos: ¿es monofásico?, ¿modelo exacto del Deye?, ¿quieres backup de toda la casa o solo cargas críticas?, y ¿tu esquema de tierras es TT (lo normal en vivienda)? Con eso, el tema del neutro y las protecciones se resuelve sin adivinar.


En caso de apagón pilla de la segunda línea de alterna que va al selector de fuente, ahí te quedas dependiendo de la FV como es más que evidente.

Luego el cuento de neutro , se conmuta fase y neutro.
Con la actual normativa en una unifamiliar, el neutro en la caja acometida esta conectado a tierra (ALIAS REFUERZO DEL NEUTRO), y el backup idem, ya que el inversor hace esta conexión.

El diferencial te fa funcionar perfectamente. Por la razón que en todo caso la conexión del neutro tierra va estar aguas arriba de este elemento de protección.

Que el inversor no tiene esta función, pues un contactor neutro tierra- en linea salida full backup y solucionado.

Otra cosa que es el tema de los MAGNETOS que tengas limtiados a 40A, si tienes 40 amperios de iga es por que tu casa esta limitada a esa potencia máxima por boletín.

El magneto de salida del conmutador se puede cambiar por un 63 A, adecuamos cableado y diferenciales que requiera según simultaneadad.

Pero ya entramos en un caso muy muy raro.



[Nergiza.com] Instalación Deye 8kw + 16kw batería
 
Última edición por un moderador:
Enhorabuena. 1000 mensajes es buen número.
Hay algo que no acabo de entender: El compañero @ragaro79 se ha registrado más tarde que tú (octubre de 2023), tiene 2.350 mensajes y más de 22.000 Wh acumulados.
¿Cómo ha conseguido esto?
Es un polo de atracción por el buen y honesto contenido que da. Y supongo que hay gente que lo valora.

Creo que a ti te pasó lo mismo y recibiste en su momento algún "empujón" (en mi opinión también merecido).
 
Pero antes de comprarlo, plantéate si de verdad quieres respaldar toda la casa o solo un subcuadro de cargas críticas colgado del puerto LOAD (nevera, algún enchufe, alumbrado). Esto último suele ser más limpio, más barato y más seguro que conmutar la vivienda entera, y muchas veces te ahorra el conmutador grande que ni encuentras con stock.

Es la primera vez que escucho decir a alguien que destripar un cuadro eléctrico de una casa para coger X circuitos, que igual cada uno viene de un diferencial distinto, es más limpio que meter la linea completa de la casa al inversor...


Por otro lado la derivación de N a PE es programable, si quieres la haces interna , si quieres externa o si quieres no la haces... Eso no es un problema...

Creo que lo tiene más centrado de lo que te parece...

PD: buen spam en el nombre 😂
 
Atrás
Arriba