Consulta Paradas y arranques continuos Mitsubishi Ecodan

Buenas tardes, aunque he visto por el foro que el problema que yo tengo ya ha sido mencionado no veo en ningún sitio quien haya conseguido solucionarlo. Comento un poco la situación:
- Tengo una aerotermia Mitsubitshi Ecodan Hydrobox Duo ERST20D-VM2D de 10Kw como unidad interior y una SUZ-SWM100VA como unidad exterior.
- Suelo radiante/refrescante para casa de 100m2.
- Acumulación ACS: 185 Litros.
- Deposito de inercia de 80 Litros en paralelo.
- Centralita que gestiona 3 termostatos en planta con sus correspondientes electrovalvulas la cual gestiona una bomba DN25 que es la que se encarga de mover el circuito del suelo e instalada tras el vaso de inercia.
- Casa perfectamente aislada conserva la temperatura perfectamente.

Problema:
- La mayor parte del tiempo, los termostatos están por encima de su temperatura, ya que como he comentado la casa está muy bien aislada, por lo tanto, no hay demanda, el único momento del día en el que hay demanda es cuándo la pido un grado mas que es a partir de las 7 de la tarde hasta las 23 de la noche, luego vuelvo a bajar temperatura de termostatos y la casa aguanta el calor toda la noche sin necesidad de tener que pedir demanda a la máquina.
- El principal problema es que aunque no haya demanda, la máquina arranca cada 15 minutos y está en funcionamiento de 5 a 10 minutos, con el compresor funcionando, es decir, cada hora el compresor arranca como 3 veces sin tener necesidad ya que no hay demanda del circuito y el depósito de inercia está a su temperatura.
- He revisado las temperaturas de las sondas de flujo de ida y de retorno y conservan los 38ºC a la que tengo la temperatura de impulsión y aún así arranca la máquina cuando creo que no tendría que hacerlo, ya que el depósito de inercia no ha perdido la temperatura de consigna.
- He modificado los parámetros DELTA, como los llaman por aquí, a -9ºC y +3ºC, a ver si aumentando el rango para que arrancara el compresor paraba de hacerlo y ni con esas he conseguido nada, se comporta igual.
- Mitsubitshi manda a técnicos que no tienen ni idea de lo que hace, me han cambiado la placa y sigue haciendo lo mismo y no saben decirme nada de configuración ni de nada y por lo que veo es un problema bastante común.
- Como solución he pensado en instalar sondas en el depósito de inercia y crear lo que llaman en el manual como zona 1 pero ya me pierdo a la hora de configurar todo esto, a ver si alguien de por aquí sabe.

A ver si alguien me puede dar algo de luz sobre todo esto porque no se que ás probar.
Muchas gracias, un saludo
Hola Danielos,

Has hecho bien una parte del trabajo (lo de la sonda y el switch) y para rematarlo te faltan 2 más.
"Eliminar" los termostatos, basta con que los quedes puestos a temperatura que no van a llegar y saltarte el DI.

Como ya te han dicho, tienes una máquina sobredimensionada, te garantizo que con esa máquina puedes calentar la casa del vecino sin ningún tipo de problema. Sin conocer el aislamiento que tienes en casa, me aventuro a decir que con una máquina de 6kW hubieras tenido bastante.

Con respecto a la sonda, tienes la solución en la máquina. La pantalla que tienes en la unidad interior es extraíble, solo tienes que sacarla de donde está y empalmar dos hilos hasta la zona de la casa donde quieras medir la temperatura. Después de eso se hacen unos cambios dentro de la configuración y ya tienes el mando dentro de casa con su sonda funcionando.

Ah! para rematar. Te hablo de mi experiencia.
Casa nueva de 2017, aislamiento medio, 128m2 a calefactar en dos plantas y máquina de 11kW. Termostatos por toda la casa y depósito de inercia.
Paradas y arranques continuos, parecía una sierra. COP sobre 3.

Quité el DI, quedé abierto todo los termostatos, y puse a la máquina a trabajar por temperatura contastente de 32-33º. Te digo el COP aunque cueste creerlo... no bajo de 6

Saludos
 
Hola Danielos,

Has hecho bien una parte del trabajo (lo de la sonda y el switch) y para rematarlo te faltan 2 más.
"Eliminar" los termostatos, basta con que los quedes puestos a temperatura que no van a llegar y saltarte el DI.

Como ya te han dicho, tienes una máquina sobredimensionada, te garantizo que con esa máquina puedes calentar la casa del vecino sin ningún tipo de problema. Sin conocer el aislamiento que tienes en casa, me aventuro a decir que con una máquina de 6kW hubieras tenido bastante.

Con respecto a la sonda, tienes la solución en la máquina. La pantalla que tienes en la unidad interior es extraíble, solo tienes que sacarla de donde está y empalmar dos hilos hasta la zona de la casa donde quieras medir la temperatura. Después de eso se hacen unos cambios dentro de la configuración y ya tienes el mando dentro de casa con su sonda funcionando.

Ah! para rematar. Te hablo de mi experiencia.
Casa nueva de 2017, aislamiento medio, 128m2 a calefactar en dos plantas y máquina de 11kW. Termostatos por toda la casa y depósito de inercia.
Paradas y arranques continuos, parecía una sierra. COP sobre 3.

Quité el DI, quedé abierto todo los termostatos, y puse a la máquina a trabajar por temperatura contastente de 32-33º. Te digo el COP aunque cueste creerlo... no bajo de 6

Saludos
Me alegra saber que mis teorías son acertadas... :):):). Y no sabes la cantidad de gente que no me hace caso. Siguen programando las máquinas como si fueran calderas...
 
Hola Danielos,

Has hecho bien una parte del trabajo (lo de la sonda y el switch) y para rematarlo te faltan 2 más.
"Eliminar" los termostatos, basta con que los quedes puestos a temperatura que no van a llegar y saltarte el DI.

Como ya te han dicho, tienes una máquina sobredimensionada, te garantizo que con esa máquina puedes calentar la casa del vecino sin ningún tipo de problema. Sin conocer el aislamiento que tienes en casa, me aventuro a decir que con una máquina de 6kW hubieras tenido bastante.

Con respecto a la sonda, tienes la solución en la máquina. La pantalla que tienes en la unidad interior es extraíble, solo tienes que sacarla de donde está y empalmar dos hilos hasta la zona de la casa donde quieras medir la temperatura. Después de eso se hacen unos cambios dentro de la configuración y ya tienes el mando dentro de casa con su sonda funcionando.

Ah! para rematar. Te hablo de mi experiencia.
Casa nueva de 2017, aislamiento medio, 128m2 a calefactar en dos plantas y máquina de 11kW. Termostatos por toda la casa y depósito de inercia.
Paradas y arranques continuos, parecía una sierra. COP sobre 3.

Quité el DI, quedé abierto todo los termostatos, y puse a la máquina a trabajar por temperatura contastente de 32-33º. Te digo el COP aunque cueste creerlo... no bajo de 6

Saludos
Eso está muy bien y creo que las manera de que da más confort , el tema del COP si no das los kWh total consumidos puede ser engañoso ya que puedes estar trabajado a 15 C al mediodía con un COP muy alto pero igual lo hacía falta calefactar .
 
Última edición:
Eso está muy bien y creo que las manera de que da más confort , el tema del COP si no das los kWh total consumidos puede ser engañoso ya que puedes estar trabajado a 15 C al mediodía con un COP muy alto pero igual lo hacía falta calefactar .
No estoy en casa ahora para hacerle una foto al mando de la ecodan.

Si que tengo acceso a Home Assistant, que es desde donde la manejo y sin ir más lejos, ayer tuvo un consumo total de 14,69kWh y entregó 118,40kWh durante todo el día, lo que da un COP de 8,06. Una locura de COP.

P.D cree un sensor en home assistant para calcular la potencia entregada con los valores de las sondas de temperatura en ida, vuelta y caudal y me salía el mismo valor que me da la máquina en HA.

Me alegra saber que mis teorías son acertadas... :):):). Y no sabes la cantidad de gente que no me hace caso. Siguen programando las máquinas como si fueran calderas...
Totalmente!! jajajaja.
Además que lo he podido comprobar con datos, no con sensaciones.
 
No estoy en casa ahora para hacerle una foto al mando de la ecodan.

Si que tengo acceso a Home Assistant, que es desde donde la manejo y sin ir más lejos, ayer tuvo un consumo total de 14,69kWh y entregó 118,40kWh durante todo el día, lo que da un COP de 8,06. Una locura de COP.

P.D cree un sensor en home assistant para calcular la potencia entregada con los valores de las sondas de temperatura en ida, vuelta y caudal y me salía el mismo valor que me da la máquina en HA.


Totalmente!! jajajaja.
Además que lo he podido comprobar con datos, no con sensaciones.
Si , si no dudo del valor del COP; mi comentario va a que no tiene por qué ser menos consumo un mayor COP medio de una instalción ya que hay horas de COP muy alto que alomejor estaría parada porque no es necesaria .
Pero vamos , que lo disfrutes y que en Confort no te gana nadie :)
 
Si , si no dudo del valor del COP; mi comentario va a que no tiene por qué ser menos consumo un mayor COP medio de una instalción ya que hay horas de COP muy alto que alomejor estaría parada porque no es necesaria .
Pero vamos , que lo disfrutes y que en Confort no te gana nadie :)
Yo sí dudo del valor, la verdad! jajajaja.
Si es que según estos datos está dando un rendimiento mayor que el que anuncia la marca. Me parece un poco surrealista 😅
 
Buenas tardes

Creo que estoy en el mismo caso que el compañero Danielos.

Muchos arranques en modo invierno que controlo con la histéresis y el tiempo de chequeo de las sondas.

Ahora en verano en modo frío la histéresis y tiempo de chequeo de las sondas no tiene efecto (creo que son controles para el modo calor).

Quiero probar a instalar la sonda del DI (termistor 10) y mover el switch 2.6 a ON. Alguien me puede decir si me basta con una sonda, que modelo comprar y como se instala en una de las tomas del DI? No sé si simplemente se enrosca o si hay que rellenar el alojamiento de la sonda con algo o que.

Gracias de antemano
 
Última edición:
Me autocontesto, para depósito de inercia Mitsubishi recomienda la sonda PAC-TH012HT-E, no es la misma que la que recomienda para el depósito de ACS.
 
Aparte he comprado una placa ESP32 especial para Ecodan que descubre todas las entidades de la máquina a Home Assistant!
 
Atrás
Arriba