Consulta Perdida completa de gas - Toshiba

Lukalejon

Fulgencio
Registrado
2 May 2023
Mensajes
31
Ubicación
Zaragoza
Wh
99
Hola, tengo la aerotermia Toshiba Estía desde hace un año, y poco a poco la voy entendiendo más y me calienta mejor.
Resulta que estos días estaba funcionando bien. Consumos similares a siempre, y calor similar. Todo en orden. Pero resulta que este lunes, de repente, miro la máquina por la tarde y tenía error p015 (por la noche había calentado bien).
La reinicie y al poco rato volvió a salir.
La máquina exterior funcionaba, pero a bajas revoluciones (no entraba el compresor), y por tanto no calentaba nada.

Llamé al SAT, y lo solucionaron recargando el gas, porque dijeron que estaba completamente vacío. Tiene sentido.
Ahora llevo ya dos días ok otra vez.

Entonces mi duda (y la del SAT) es como se ha podido vaciar tan de repente todo el gas?
Tendría que ser una fuga grande para que ocurra, pero ahora lleva dos días sin perder.

¿Es lógico?
¿Puede perderse todo el gas de repente sin haber fuga?

No se si le ha pasado a alguien algo parecido....

Saludos
 
El equipo, 1 o bien tiene una micro fuga y volverá a pasar, 2 o bien había una fuga que han arreglado y no te han explicado. Si no, por supuesto que no tiene sentido.

Abogo por la 1.
 
Pero con una micro fuga, habría ido notando la degradación en el funcionamiento, y ya digo que iba completamente normal los últimos días.
De momento llevo ya 2 días funcionando ok.
Pero supongo que volverá a pasar....pero no sé cuánto tardará
 
La falta de gas, va empeorando el rendimiento poco a poco, hasta que es demasiado pobre pero antes de ocurrir eso hay errores de funcionamiento. Sensor de alta normalmente marca valores bajos que la centralita debe cantar bingo. O bien una desviación fuera de valor de la válvula de expansión que debería dar alarma también. Al menos en los que yo conozco. Pero tampoco te puedo decir porque hasta hoy jamás he tenido una fuga... (sí las tuve a porrillo en aire acondicionado en su día por varias razones de fabricación y manazas...)
 
Añado a lo que te han dicho que las recargas de gas sin reparar la fuga a priori están prohibidas.
 
Pues lo que tenía que pasar, ha pasado. Siempre igual .
Cuando más lo necesitas, se estropea.
Hoy, viernes, y con un fin de semana helador a la vista. Nevando estamos.
Todo el fin de semana estaré sin calefacción ni acs .

Es ya evidente que hay una fuga en algún sitio. Lo raro es que haya tardado un año en aparecer.
 
Atrás
Arriba