Presión caldera desciende justo al arrancar

Insisto, vuelve a mirar el depósito de inercia: Pulsa el pitón de la válvula de llenado con un destornillador fino: si sale agua → membrana rota confirmado. Si sale aire → el vaso podría estar bien.
La presión de 1 bar de aire, siempre tiene que ser con el otro extremo (agua) vacío; si no, la medida es inexacta.
Salía aire, vaciamos la caldera, media 0,7 bares, y la subió a 1,1 bares. Lo hizo el técnico de la caldera, antes de irse diciéndome que era una fuga en el circuito. Pero no miró nada más y perdiendo con la ida y retorno cerrados, del circuito no debería ser.

Gracias por la ayuda!
 
Pregunta: baja al arrancar en ACS, y cuando se para vuelve a subir la presión donde estaba antes de arrancar?
Exacto. Baja al arrancar en ACS o en calefacción. Baja en ambas. Y cuando para, vuelve a subir exactamente donde estaba antes de arrancar.

Y pierde paulatinamente de manera inapreciable, pero continua y a las 6, 7, 8 horas hay que rellenar agua.
 
Exacto. Baja al arrancar en ACS o en calefacción. Baja en ambas. Y cuando para, vuelve a subir exactamente donde estaba antes de arrancar.

Y pierde paulatinamente de manera inapreciable, pero continua y a las 6, 7, 8 horas hay que rellenar agua.
Entonces es que el sensor de presión está antes de la bomba y cuando arranca genera una depresión que te da error por baja presión.
Generalmente ocurre porque algo obstruye el circuito cerrado de calefacción (habría que revisar si tiene algún filtro con suciedad, o la válvula de 3 vías no ha parado en el sitio correcto y genera más perdida de carga de lo habitual).
La solución momentánea es subir la presión a 2bar por ejemplo y así cuando arranca aunque marque 1bar sigue funcionando, pero claro, dependiendo del tamaño del circuito y la carga del vaso de expansión puede que se calienten los radiadores, suba a 2,8bar porque el vaso de expansión no esté cargado para esa presión y salte un poco la válvula de seguridad, y entonces cuando se enfríe baje la presión de nuevo.
Lo raro es que no veas que gotea por la válvula de seguridad.
 
Revisa por si acaso el purgador de la bomba, aflojalo por si hay aire, para que haga su función ...quizás esté obstruido por la cal.
Sino habría que mirar que pieza hace que se obstruya el circuito hidráulico de manera que se genere ese "vacío".
Entiendo que te dejo el vaso de expansión a 1bar...un poco más te lo podía haber subido, por lo menos a 1,5bar. Sino como llenes el circuito en frío a 1 bar, ese vaso ya no hace nada
 
Pregunta: baja al arrancar en ACS, y cuando se para vuelve a subir la presión donde estaba antes de arrancar?

Revisa por si acaso el purgador de la bomba, aflojalo por si hay aire, para que haga su función ...quizás esté obstruido por la cal.
Sino habría que mirar que pieza hace que se obstruya el circuito hidráulico de manera que se genere ese "vacío".
Entiendo que te dejo el vaso de expansión a 1bar...un poco más te lo podía haber subido, por lo menos a 1,5bar. Sino como llenes el circuito en frío a 1 bar, ese vaso ya no hace nada

Jamás sube de 2 bar. La lleno a 2 bares, arranca, baja a 1,5, y cuando para, vuelve a 1,99. Baja poco a poco hasta que en alguna arrancada baja de 0,8 y ya da el error lógico y se para. Por la válvula de seguridad nunca gotea nada, la tengo al aire.

Ah, y la pérdida, ocurre, pero no con un descenso siempre igual. Un día tengo que rellenar a las 5 horas porque baja relativamente rapido, y otro como esta noche, han pasado 10 horas y apenas ha bajado un poco...

Puede que sea una combinación de causas, y tengas razón. Que pierda por el intercambiador y que además, la cal tenga bloqueado alguna parte. Hace 5 meses cambié la válvula de 3 vías y estaba hecha un asco por la cal.

Gracias!
 
Última edición:
Hola, ha venido el técnico y ha dejado 24 horas la ida y el retorno cerrados. Entre las 13.00 de ayer y las 08.00 de hoy la caldera ha perdido 0,5 bares.

[Nergiza.com] Presión caldera desciende justo al arrancar
[Nergiza.com] Presión caldera desciende justo al arrancar


Cuando arranca el ACS, baja otro 0,5, que vuelve a subir cuando para.

[Nergiza.com] Presión caldera desciende justo al arrancar


Sigue sin verse perdida de agua por ningún sitio. El técnico me dijo que podría ser en el bloque térmico y que si era eso no merecía la pena reparar (tiene 13 años)

Este es el diagrama , por si algún experto puede ayudarme.

[Nergiza.com] Presión caldera desciende justo al arrancar


Gracias.
 
Bueno, lo dejo por aquí por si a alguien le sirve. Interior de la cámara de combustión hecho, polvo, desagüe de condensados obstruido y agua en el interior de dicha camara... Al 99% algún poro o picado algún tubo del interior por como está. Dejo las fotos con el boroscopio. La primera es de un lateral (como debería estar el resto).
[Nergiza.com] Presión caldera desciende justo al arrancar


Y el resto, de como está el la parte inferior .

[Nergiza.com] Presión caldera desciende justo al arrancar
[Nergiza.com] Presión caldera desciende justo al arrancar
[Nergiza.com] Presión caldera desciende justo al arrancar
[Nergiza.com] Presión caldera desciende justo al arrancar
[Nergiza.com] Presión caldera desciende justo al arrancar
 
Bueno, lo dejo por aquí por si a alguien le sirve. Interior de la cámara de combustión hecho, polvo, desagüe de condensados obstruido y agua en el interior de dicha camara... Al 99% algún poro o picado algún tubo del interior por como está. Dejo las fotos con el boroscopio. La primera es de un lateral (como debería estar el resto).
Ver el archivos adjunto 39318

Y el resto, de como está el la parte inferior .

Ver el archivos adjunto 39319Ver el archivos adjunto 39319Ver el archivos adjunto 39320Ver el archivos adjunto 39321Ver el archivos adjunto 39322


Bueno, cuando menos ya sabes y podrás actuar en consecuencia.
 