Salía aire, vaciamos la caldera, media 0,7 bares, y la subió a 1,1 bares. Lo hizo el técnico de la caldera, antes de irse diciéndome que era una fuga en el circuito. Pero no miró nada más y perdiendo con la ida y retorno cerrados, del circuito no debería ser.Insisto, vuelve a mirar el depósito de inercia: Pulsa el pitón de la válvula de llenado con un destornillador fino: si sale agua → membrana rota confirmado. Si sale aire → el vaso podría estar bien.
La presión de 1 bar de aire, siempre tiene que ser con el otro extremo (agua) vacío; si no, la medida es inexacta.