Problema evacuación condensados unidad exterior

Ethenel

Fulgencio
Registrado
21 Ene 2024
Mensajes
1
Ubicación
Granada
Wh
10
Buenos dias

Vivo en un piso reformado en Granada en el que pusimos aerotermia son suelo radiante/refrescante a principios de 2023, la unidad exterior esta en un patio interior mas o menos amplio pero en el que da poco el sol. El verano ha ido bien pero en diciembre vino el vecino de bajo quejándose de que la unidad exterior mía chorreaba agua sin parar a su unidad y su terraza que están justo debajo.

La unidad exterior no tiene ni bandeja de condensados debajo ni ningún sistema de evacuación, contacté con la empresa que hizo la reforma y me dijeron que no pusieron nada porque no había pendiente en mi piso para evacuar el agua, un poco extraño porque el piso de arriba que también reformaron SI cuenta con una pipeta de desagüe hacia el piso y tampoco entiendo porque lo han dejado sin nada porque esta claro que iba a dar problemas ( En Granada en invierno no es frio mesetario pero puede hacer frio, hemos tenido noches de 1 o 2 grados en Diciembre ).

Inicialmente me ofrecieron instalar un tanque evaporador y tras 1 mes de espera me llaman y me dicen que no que no se puede porque para una unidad de este tamaño habría que instalar varios y que no hay espacio ( a parte que el consumo energético se dispararía ), ahora quieren drenarlo por alguna bajante pero las que hay están lejos y habría que poner una bomba.

Mis dudas son

1) ¿ El tema de la bajante es legal ?, lo digo porque encima el vecino de abajo es el presidente de la comunidad.

2) ¿ La bomba hace mucho ruido?, la maquina exterior en si no nos da problemas porque los aislamientos son buenos y el ruido es completamente tolerable.

3) ¿ Es imposible ya meter ese agua para el piso sin liar un pifostio de obra?

Adjunto algunas fotos para que se entienda mejor.

Gracias de antemano
 

Archivos adjuntos

  • Mi unidad.jpeg
    Mi unidad.jpeg
    235,8 KB · Visitas: 40
  • Unidad del vecino de arriba.jpeg
    Unidad del vecino de arriba.jpeg
    331,5 KB · Visitas: 33
  • Unidad del vecino de bajo.jpeg
    Unidad del vecino de bajo.jpeg
    380,2 KB · Visitas: 33
Buenos dias

Vivo en un piso reformado en Granada en el que pusimos aerotermia son suelo radiante/refrescante a principios de 2023, la unidad exterior esta en un patio interior mas o menos amplio pero en el que da poco el sol. El verano ha ido bien pero en diciembre vino el vecino de bajo quejándose de que la unidad exterior mía chorreaba agua sin parar a su unidad y su terraza que están justo debajo.

La unidad exterior no tiene ni bandeja de condensados debajo ni ningún sistema de evacuación, contacté con la empresa que hizo la reforma y me dijeron que no pusieron nada porque no había pendiente en mi piso para evacuar el agua, un poco extraño porque el piso de arriba que también reformaron SI cuenta con una pipeta de desagüe hacia el piso y tampoco entiendo porque lo han dejado sin nada porque esta claro que iba a dar problemas ( En Granada en invierno no es frio mesetario pero puede hacer frio, hemos tenido noches de 1 o 2 grados en Diciembre ).

Inicialmente me ofrecieron instalar un tanque evaporador y tras 1 mes de espera me llaman y me dicen que no que no se puede porque para una unidad de este tamaño habría que instalar varios y que no hay espacio ( a parte que el consumo energético se dispararía ), ahora quieren drenarlo por alguna bajante pero las que hay están lejos y habría que poner una bomba.

Mis dudas son

1) ¿ El tema de la bajante es legal ?, lo digo porque encima el vecino de abajo es el presidente de la comunidad.

2) ¿ La bomba hace mucho ruido?, la maquina exterior en si no nos da problemas porque los aislamientos son buenos y el ruido es completamente tolerable.

3) ¿ Es imposible ya meter ese agua para el piso sin liar un pifostio de obra?

Adjunto algunas fotos para que se entienda mejor.

Gracias de antemano
1- no sería estrictamente legal porque usarías una instalación comunitaria para un fin privado pero a veces se hace con o sin permiso de la comunidad. En tu caso como ya van avisados pues debería ser con permiso

2-no te va a hacer más ruido que la unidad exterior.

3- si la unidad exterior está muro con muro con tu casa no debería ser complicado pasar tubo hasta algún desagüe del interior. Según pendiente puede requerir bomba
 
Atrás
Arriba