Hola buenas,

Me han instalado recientemente el Mitsubishi Electric mgpez-100 vja y tengo contratada en casa 4,6 kw de potencia pero me saltan los plomos a los pocos minutos de enchufar la máquina.

Tengo pensado subirla la potencia contratada.

¿Cuánto debería subirla?

Gracias.
 
tengo contratada en casa 4,6 kw de potencia
El consumo nominal es de 3Kw (que seran unos 4 a ojo si modula aumentando potencia en el arranque durante un maximo de 20 minutos)
¿Que mas tienes conectado?
Neveras, Consumo estatico, TV, Calefactor baño, etc etc.

Si con el anterior (mgpz71) tenias un consumo nominal de 2.2 y no te saltaba, asi a ojo, con 1Kw mas tendras suficiente.
 
El consumo nominal es de 3Kw (que seran unos 4 a ojo si modula aumentando potencia en el arranque durante un maximo de 20 minutos)
¿Que mas tienes conectado?
Neveras, Consumo estatico, TV, Calefactor baño, etc etc.

Si con el anterior (mgpz71) tenias un consumo nominal de 2.2 y no te saltaba, asi a ojo, con 1Kw mas tendras suficiente.
Muchas gracias por tu respuesta.

Hay algo que no he entendido del todo bien: la máquina es verdad lo que comentas que consume 3Kw, según el manual, pero lo que no entiendo es que consuma 4Kw, según indicas.

Es decir, el fabricante pone que consume 3Kw, pero lo que no indica es que en los primeros 20 minutos puede llegar hasta 4Kw. Y, posteriormente a estos minutos, el consumo no superará los 3Kw. ¿Es esto correcto?

Gracias.
 
Es decir, el fabricante pone que consume 3Kw, pero lo que no indica es que en los primeros 20 minutos puede llegar hasta 4Kw. Y, posteriormente a estos minutos, el consumo no superará los 3Kw. ¿Es esto correcto?
Las maquinas inverter, tienen un funcionamiento algo particular. Los aires antiguos funcionaban bajo la formula todo/nada, un pico de consumo en el arranque y despues sirmpre a la potencia nominal.

Un inverter puede funcionar a diversas potencias. Por ejemplo, a 3kw, a 2.5, 2, 1.5 y 1. (Las cifras me las invento , pero ira por esos limites) Todo ello buscando mayor confort y una cierta economia en el consumo de electricidad.
Su programacion interna le hace seleccionar la potencia en funcion de la temperatura deseada y de la temperatura conseguida. La idea es evitar esos chorros de aire frio (o caliente) que se producen con una maquina que funcione a toda potencia.
Como opcion adicional, ya que la maquina es capaz de ello, en momentos puntuales, normalmente en los arranques, pueden aumentar la potencia hasta un 40%, y se limita ese "owerpower" a unos 20 minutos, para evitar forzar en exceso. Buscando llegar un poco antes a esa situacion de confort.
¿Ok?
 
Las maquinas inverter, tienen un funcionamiento algo particular. Los aires antiguos funcionaban bajo la formula todo/nada, un pico de consumo en el arranque y despues sirmpre a la potencia nominal.

Un inverter puede funcionar a diversas potencias. Por ejemplo, a 3kw, a 2.5, 2, 1.5 y 1. (Las cifras me las invento , pero ira por esos limites) Todo ello buscando mayor confort y una cierta economia en el consumo de electricidad.
Su programacion interna le hace seleccionar la potencia en funcion de la temperatura deseada y de la temperatura conseguida. La idea es evitar esos chorros de aire frio (o caliente) que se producen con una maquina que funcione a toda potencia.
Como opcion adicional, ya que la maquina es capaz de ello, en momentos puntuales, normalmente en los arranques, pueden aumentar la potencia hasta un 40%, y se limita ese "owerpower" a unos 20 minutos, para evitar forzar en exceso. Buscando llegar un poco antes a esa situacion de confort.
¿Ok?
Muchas gracias por su respuesta.

Lo subí a 5,6kw y ahora todo perfecto.