josechernandezm
Fulgencio
Si tienes sensoconfort y la curva de temperatura adaptativa da igual que valor pongas de curva porque la máquina va a ir modulando para conseguir la temperatura objetivo con la menor temperatura de impulsión. Lo que no tiene sentido es el resto de termostatos de control, ya que los tienes tendrás que tener siempre una temperatura mayor en salón que en el resto para que no corte el sensoconfort y quieras en habitaciones. Dicho lo cual tienes unas temperaturas altas, prueba a bajar a 21,5, incluso 20,5 en habitaciones, seguramente tengas confort y lo notarás en consumo.
Yo tengo curva de 0,25 con suelo radiante, pero no tengo sensoconfort porque me lo dejaron en la unitower en la sala de instalaciones en vez de dejármelo en salón. Tengo temperatura mínima de impulsión de 28. Normalmente con 28-32 grados de impulsión se maneja todo el invierno. COP enero en calefacción 3.8