Consulta Ayuda para calentar adosado en el norte de Madrid

  • Iniciador del tema Iniciador del tema doc
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Gracias @PabloB , por eso me sigue chocando... que 14kw la exterior y unos 45kw la suma de las interiores, mucha sobredimensión me parece, pero me queda claro el concepto. Si 4kw es muy difícil que tenga esa estancia y tiene 7 con potencias que la doblan... no entiendo muy bien esa sobredimensión.
es típico de instalaciones con fancoils y por los motivos que te he mencionado. La potencia emisora en fanocoils sale tirada de precio, no hay mucha diferencia entre un fancoil que te emita 7 kw y otro que te emita la mitad, porque al final son ventiladores con batería de intercambio sn electrónica ni gases refiregrabtes y lo que cuesta dinero no es su tamaño, sino la conexión por tuberías, su temorstato etc... que te sale igual de caro independiente del tamaño.
 
@IIPP1981 tu mensaje del otro hilo se me había pasado, perdona. La clave es que esos 7,5 y 8,5 kW son la potencia de catálogo de cada fancoil, con el ventilador al máximo y el agua a 45 °C. En el plano están en velocidad baja, y mi máquina trabaja con el agua a unos 30-36 °C: así dan más o menos 2 a 2,5 kW cada uno, más o menos lo que pierden esas habitaciones, techos de 3,60 incluidos. Los siete juntos dan entonces unos 14 kW, más o menos lo que da la máquina, no 45. En la lista de habitaciones del plano ves para cada una lo que pierde y lo que dan sus fancoils.

El porqué de ponerlos tan grandes ya lo han explicado bien Xur y PabloB: con un fancoil justo tendrías que subir la temperatura del agua o ponerlo a tope, y la máquina rinde peor.
 
Disculpad pero sigo sin entenderlo... he contado 7 fancoils en esa instalación de entre 5 y pico y 8,5kW cada uno y la maquina de aerotermia tiene 14kW, ¿cómo es eso posible? ya se que no todas las habitaciones piden la misma carga y en que determinadas condiciones, pero si se diera el caso de tener no ya los 7 fancoils funcionando, sino 5 por ejemplo... y que cada estancia necesitara una media de unos 4kW, ¿no tendría mucho deficit la propia maquina?
En mi caso con una máquina de 6kw tengo 12kw de fancoil + 80 elementos de radiador aprox y la máquina va a medio gas.
Hay que tener en cuenta que vivo en clima suave.
 