Cambiar de plomo a litio

Hola, tenía una duda sobre esto.

Cuales son los requisitos para conectar dos placas en serie?

Los Vmp y los Imp tienen que ser parecidos?

Por ejemplo:

240w Vmp: 30V Imp: 8.2A
280w Vmp: 31.4V Imp: 8.92A

Podrían juntarse en la misma serie?

Otra cuestión: En un mismo MPPT de 500V y 18A pueden montarse una serie de 7 y otra de 8 placas (Imp de 8.2)?
- Placas en serie: Imp tiene que ser igual o parecido; Vmp no importa (se suma)
- Placas en paralelo: Vmp tiene que ser igual o parecido; Imp no importa (se suma)
- Tu ejemplo: Por todas las placas de la serie pasarán solo 8.2A. Es decir que las placas de 280 Wp nominales solo tendrán 280 x 8.2/8.92 = 257 Wp reales. Me parece aceptable.

- Una serie de 7 placas en paralelo a otra serie de 8 placas al mismo MPPT (500V, 18A):
La Vmp de las dos series tiene que ser igual o parecida (<500V); la suma de Imp no debe superar 18A.
 
Atrás
Arriba