Cambiar de plomo a litio

Hay una bonita anécdota de Albert Einstein:
Dicen que Albert, ya de avanzada edad, explicó por enésima vez la teoría de la relatividad a sus audientes, cuando de repente se giró y dijo con cara de asombro: "Señoras y señores, ahora lo he entendido yo mismo!"

Pues eso me pasa también a mí. Cada vez que intento explicar un tema, aprendo algo, porque entiendo algún detalle más.
Esto es bien cierto. En mi ámbito de trabajo, muchas veces encuentro la solución a un problema simplemente explicándole el problema a un compañero.
 
Definitivamente no. El Victron Quattro es un inversor - cargador, pero lo de 'cargador' se refiere a cargar la batería desde la red o desde un generador. No puede cargar la batería desde las placas FV, ni siquiera está contectado a ellas.



Todavía no he mirado el manual del Studer, pero lo haré.

Si la tensión de carga de esta batería es de 53.5 V, serán 15 celdas LiFePO4 en serie, no 16.
En este caso de sirve el modo OFF - OFF - ON del Studer (batería sellada sin absorción y sin ecualización), que tiene una sola tensión de carga: 54.4 V.
No necesitas xcom-CAN ni RCC-02 ni ningún otro accesorio.

No pasa nada, los inversores de 48V se entienden perfectamente con 16 celdas LiFePO4.
Esos inversores se les dice 'de 48V', pero con batería de plomo-ácido manejan tensión de batería entre 46V y 62V; el corte por tensión baja es de 42-44 V.
16 celdas de LiFePO4 en serie tienen una tensión nominal de 16 x 3.20 V = 51.2 V, una tensión de carga de 16 x 3.65V = 58.4V y un corte por tensión baja de 16 x 2.75 V = 44.0 V. Estas tensiones no son ningún problema para un inversor 'clásico' de 48V.
muchas gracias
 
@Homo_non_sapiens
Buenas tardes de domingo,

A ver si alguien me explica como es posible esto.

Tengo:
- 9 placas en series de 3 de 240w.
- 3 placas de 380w en serie
- 3 placas de 250w en serie

En total 4050w.

Hoy la Potencia Máxima de la FV ha sido de 4180W.

Es esto posible?

Tengo también otra duda, tengo que montar una serie de 3 placas de 380w, 34.77 Vmp, 41.62Voc, 10.93 Imp.

Tengo que ponerlas a 20 metros de la caja de conexiones. La web de monsolar para calcular la sección del cable me dice que tiene que ser 10mm2, almenos.

Es eso correcto?
Que pasa si pongo de 6mm2? Hay más pérdida?

[Nergiza.com] Cambiar de plomo a litio
 
Última edición:
Tengo:
- 9 placas en series de 3 de 240w.
- 3 placas de 380w en serie
- 3 placas de 250w en serie
En total 4050w.
Hoy la Potencia Máxima de la FV ha sido de 4180W.
Es esto posible?
Como potencia constante no es posible. Como pico de potencia corto sí es posible.
Puede ser el famoso "efecto nube": Tras pasar una nube (blanca), hay un pico de potencia.


Tengo también otra duda, tengo que montar una serie de 3 placas de 380w, 34.77 Vmp, 41.62Voc, 10.93 Imp.
Tengo que ponerlas a 20 metros de la caja de conexiones. La web de monsolar para calcular la sección del cable me dice que tiene que ser 10mm2, almenos.
Es eso correcto?
Que pasa si pongo de 6mm2? Hay más pérdida?
Depende de como conectes las placas.
- Las tres placas en serie: 10.9 A de intensidad máxima. Bastan 10 mm², incluso bastarían 6 mm².
- Las tres placas en paralelo: ~32 A de intensidad máxima. 10 mm² no bastarían.

Como tu batería es de 48 V, supongo que conectarás las placas en serie. 10 mm² son suficiente.
 
Como potencia constante no es posible
De acuerdo, gracias.
El máximo ha sido en una hora 2.81kWh. Esa sería la forma de contabilizar la potencia constante?


Las tres placas en serie: 10.9 A de intensidad máxima. Bastan 10 mm², incluso bastarían 6 mm²
Si, estoy montando todo en series de 3.
De 450w, de 380w y de 250w, todas en el mismo sistema.

Muchas gracias, voy a comprar cable de 6mm2 pues.

Saben donde comprar económico?

Tenía pensado en bricomart.

Muchas gracias por todo!!
 
De acuerdo, gracias.
El máximo ha sido en una hora 2.81kWh. Esa sería la forma de contabilizar la potencia constante?
Sí, eso será. Corresponde a 70% de la potencia nominal.


Muchas gracias, voy a comprar cable de 6mm2 pues.
He hecho los cálculos. Con cable de 6 mm² tienes pérdidas por caída de tension del 1.2%. Con cable de 10 mm² serían 0.7%.
Conclusión: Cable de 6 mm² es suficiente.


Saben donde comprar económico?
Tenía pensado en bricomart.
Si, el Bricomart (ahora Obramar) suele tener buenos precios en fotovoltaica.
 
Buenas tardes, estoy descubriendo nuevas cositas de este mundo.

Mi inversor tiene monitorización de batería y quería utilizarlo, pero no reconoce bien el % de las baterías. ¿Será porqué los Ah que se introducen son para plomo?

Ahora mismo tengo el generador configurado para que se abra según la tensión (47.5V).

Sería interesante configurarlo según el % de batería (que se puede) pero no funciona bien, como he dicho.

A ver si alguien podría aconsejarme.

A lo mejor si pongo el doble de Ah..
 
Mi inversor tiene monitorización de batería y quería utilizarlo, pero no reconoce bien el % de las baterías. ¿Será porqué los Ah que se introducen son para plomo?

Ahora mismo tengo el generador configurado para que se abra según la tensión (47.5V).

Sería interesante configurarlo según el % de batería (que se puede) pero no funciona bien, como he dicho.

A ver si alguien podría aconsejarme.
El 'problema' que has descubierto es bien conocido. Lo que tú llamas 'el % de la batería' es el SOC (state of charge; estado de carga; entre 0% y 100%), un parámetro muy importante para el control del sistema.

Pues tu inversor hace una estimación del SOC en base a la tensión de batería. Eso funciona bastante bien, cuando la batería está en circuito abierto, pero falla totalmente en estado de carga o descarga.

Para obtener el SOC de manera fiable, hay que contabilizar los amperios que entran y salen de la batería, teniendo en cuenta la eficiencia de carga (que para litio es casi 100%). Eso no lo hace tu inversor.
Puedes comprar un dispositivo que calcule el SOC (los hay), o puedes tu mismo conectar una Raspberry Pi a tu inversor y escribir un programa que lo haga (la opción más fiable).

Lo más fácil para tí será seguir con que el generador arranque según la tensión de batería, que para la mayoría de los casos funciona bastante bien.
 
funciona bastante bien, cuando la batería está en circuito abierto, pero falla totalmente en estado de carga o descarga
Es exactamente lo que me había parecido.
generador arranque según la tensión de batería, que para la mayoría de los casos funciona bastante bien.
Si, parece que funciona "bastante" bien.
Tengo puesto que arranque en 47.5V y pare en 49.5V.

Muchas gracias por todo @Homo_non_sapiens

Eres un maestro excelente!
 
Tengo puesto que arranque en 47.5V y pare en 49.5V.
En vista de que para tus baterías Pylontech el fabricante recomienda "discharge voltage 43.5V - 53.5V", puedes configurar la tensión de batería más baja, antes de que el generador arranque.
Por ejemplo podría arrancar a 44 V, quedándose bien dentro del rango que admite la batería.
La ventaja sería que el generador no arrancaría tantas veces ...
 
En vista de que para tus baterías Pylontech el fabricante recomienda "discharge voltage 43.5V - 53.5V", puedes configurar la tensión de batería más baja, antes de que el generador arranque.
Por ejemplo podría arrancar a 44 V, quedándose bien dentro del rango que admite la batería.
La ventaja sería que el generador no arrancaría tantas veces ...
Lo probaré.

La verdad es que lo tengo configurado así porque no se muy bien como funciona el voltaje.
Alguna vez me fijé que la batería estaba a 30% con un voltaje de 48.5V. Por eso puse 47.5, para que no se descargara "demasiado" la batería.

Entiendo que el voltaje depende de los W y los A que se consumen al momento.
 
Bueno ya tengo casi todo montado, solo me falta una serie de placas. En la caja de fusibles no me cabe ninguno más.

He pensado poner 2 series de placas en el mismo fusible.

Fusible de 20A y 500V.

Las series son 3 placas de 240w 29.7Vmp y 8.17 Imp.

Habría algun problema?

Muchas gracias!
 