Cambiar de plomo a litio

Me ha surgido otro problema adicional, tengo 2 cables de las baterías al inversor (positivo y negativo). Estos aguantan 120A. He visto que se calientan mucho. Puedo añadir otros dos cables de baterías a inversor? Las baterías tienen 2 salidas libres.
 
Osea que finalmente tendré que configurar manualmente las tensiones de carga y descarga con el VEConfigure.

Puedo usar el Studer Vt80 150/80, conectar sus salidas al inversor cargador Quattro y configurar manualmente entiendo.
Correcto, así lo puedes hacer.

Y sí, son solo 15 placas de 240/250 Wp; me había equivocado.
En vez de comprar una placa más, puedes hacer 3 series de 5 placas de 240/250 Wp. Tendrían Vmp = ~150 V, pero al conectarlas en paralelo con las 2 series de 4 placas de 380 Wp, todas las series trabajarían a Vmp = ~140 V, una tensión que el regulador aún aceptaría (tanto el Victron como el Studer).
La potencia nominal sería de 140 V x 46.4 A = 6500 Wp y la real hasta >5000 W.
 
Última edición:
Me ha surgido otro problema adicional, tengo 2 cables de las baterías al inversor (positivo y negativo). Estos aguantan 120A. He visto que se calientan mucho. Puedo añadir otros dos cables de baterías a inversor? Las baterías tienen 2 salidas libres.
Correcto, puedes añadir dos cables en paralelo, para aumentar la sección efectiva y ya no se calentarán.
 
Me ha surgido otro problema adicional, tengo 2 cables de las baterías al inversor (positivo y negativo). Estos aguantan 120A. He visto que se calientan mucho. Puedo añadir otros dos cables de baterías a inversor? Las baterías tienen 2 salidas libres.

Si hay sensado de corriente en los cables principales, tenlo en cuenta antes de hacer el paralelo.
 
Si hay sensado de corriente en los cables principales, tenlo en cuenta antes de hacer el paralelo.
@Jeopardize tiene razón: Si hay p.ej. un shunt en esos cables -para medir la intensidad que pasa- tienes que hacer pasar también los cables nuevos por ese shunt.
 
Correcto, así lo puedes hacer.

Y sí, son solo 15 placas de 240/250 Wp; me había equivocado.
En vez de comprar una placa más, puedes hacer 3 series de 5 placas de 240/250 Wp. Tendrían Vmp = ~150 V, pero al conectarlas en paralelo con las 2 series de 4 placas de 380 Wp, todas las series trabajarían a Vmp = ~140 V, una tensión que el regulador aún aceptaría (tanto el Victron como el Studer).
La potencia nominal sería de 140 V x 46.4 A = 6500 Wp y la real hasta >5000 W.
Perfecto, muchas gracias. Veremos que tal sale todo
 
puedes hacer 3 series de 5 placas de 240/250 Wp. Tendrían Vmp = ~150 V, pero al conectarlas en paralelo con las 2 series de 4 placas de 380 Wp, todas las series trabajarían a Vmp = ~140 V,
Veo que no utilizas la Voc. En las de 380W saldría una Voc total de 166.49V y en las de 240-250W una de 184V.
No habría ningún peligro?
 
Veo que no utilizas la Voc. En las de 380W saldría una Voc total de 166.49V y en las de 240-250W una de 184V.
No habría ningún peligro?
Diría que no, porque a la Voc le corresponde la Isc, que es de cero amperios.
Además, la Voc también sera la menos de las dos, es decir 4 x 41.6 V = 166 V nominales, que en la vida real serán poco más de 150 V. No le veo peligro.

PD: La Voc y la Isc reales las puedes medir fácilmente con un multímetro, en una serie de 4 x 380 Wp al sol, sin conectar.
 
Perfecto, voy a mirar como hago el montaje de todo el sistema. Muchas gracias.

Una cuestión, ahora tengo los cables del regulador al inversor/cargador en 2 de los 4 bornes. Y 2 cables en los otros 2 bornes que van a las baterías. Eso es correcto?

Lo digo por si puedo hacer lo mismo cuando cambie el regulador a Studer. Este puede configurar mediante switches. Pero no deja elegir una tensión en concreto.
[Nergiza.com] Cambiar de plomo a litio
 
Una cuestión, ahora tengo los cables del regulador al inversor/cargador en 2 de los 4 bornes. Y 2 cables en los otros 2 bornes que van a las baterías. Eso es correcto?
No conozco este inversor, pero estoy 99% seguro, de que estos bornes están en paralelo. Es decir, sí puedes conector la batería a dos delos bornes y elregulador a los otros dos.


Lo digo por si puedo hacer lo mismo cuando cambie el regulador a Studer. Este puede configurar mediante switches. Pero no deja elegir una tensión en concreto.Ver el archivos adjunto 21824
Eso son malas noticias: Este regulador Studer está diseñado para batería de plomo-ácido; solo sirve sub-óptimamente para batería de litio.
Para litio, la tensión de flotación debería ser igual a la de absorción, y la ecualización desactivada.
La tensión de flotación / absorción debería ser de ~58.4 V, para LiFePO4.

Conclusión: Mejor sería un regulador MPPT que tenga las tensiones de carga libremente configurables.

Con el Studer deberías elegir la opción 'OFF-OFF-OFF' (Abs 57.6 V 2h y Flot 54.4 V. Funcionaría bien, pero no aprovecharías toda la capacidad de la batería (nunca llegaría al SoC = 100%). La ventaja sería que alargarías la vida útil de la batería.
 
estos bornes están en paralelo
Si, seguro, ahora mismo está funcionando así. Lo pregunto porque el inversor Quattro que tengo montado es también cargador.

A través de la aplicación puedo configurar las tensiones, el tipo de carga, si es fija, etc.

Conectando el mppt al inversor, este último puede hacer la carga de la forma que le pidas? O tiene que ser el mppt que da el voltaje de carga?


Creo que en estas baterías es de 53. En la ficha pone: Charge Voltage (Vdc): 52.5-53.5
Discharge Voltage 43.5-53.5.

Al studer puede conectarse un xcom-CAN para comunicar con baterías de litio.
También puede conectarse otro accesorio, el RCC-02 para configurar de forma más profesional.

Aquí tienes el manual por si quieres verlo (pagina 33)

Aquí hay todos los manuales de studer, en accesorios hay el xcom can.

Muchas gracias por todo
 
Última edición:
Atrás
Arriba