Hola!

Tengo recién instalado un equipo de Ferroli Omnia 3.2 de 10Kw.
Ahora que acaba de empezar a hacer un poco de frío en Madrid (unos 3º de mínima y 14º de máxima) he visto que el consumo del equipo se ha disparado a unos 28Kwh/día, y quería saber si es normal y si se puede ajustar.
La vivienda es un chalet de unos 150m2 útiles, con reforma del 2010 y aislamiento decente pero mejorable. Sin aislamiento en el techo. Me hicieron un certificado energético antes de la instalación del equipo y nos sale una demanda de calefacción del edificio de 151,49 E.
Tengo suelo radiante, depósito de inercia de (creo) 100 - 130 litros y depósito de ACS de 300l.
La temperatura de confort la tengo a 21º y sin programación horaria. El termostato es todo/nada, si baja a 20,5 arranca y si llega a 21,5 se para. El equipo de aerotermia tarda en subir ese grado unas 8 horas y después la casa aguanta la temperatura otras 8 más o menos. La temperatura del suelo radiante la tengo configurada a 40º.

¿Es normal ese consumo de 28Kwh/día? Me da miedo que llegue Diciembre/Enero...
Si necesitáis más información preguntadme, os podría poner toda la lista de parámetros que hay configurados y de los que no me enero de nada, pero creo que es alargar a lo mejor sin necesidad.

Muchas gracias por vuestra ayuda de antemano!
 
Pues entiendo que tienes una demanda prevista de calefacción de 150 kwh por M2 en certificado, multiplica por aprox 150 M2 de superficie y por ponerlo sencillo divide entre 150 días que enciendas calefacción te da que consumirás una media diaria de 150 kwh de calor, con una cop media de 3'5 unos 40 kWh de consumo eléctrico, más Acs claro o sea que si sólo te consume 28 date con un canto en los dientes y si es demasiado empieza a pensar en mejorar aislamientos
 
Hola!

Tengo recién instalado un equipo de Ferroli Omnia 3.2 de 10Kw.
Ahora que acaba de empezar a hacer un poco de frío en Madrid (unos 3º de mínima y 14º de máxima) he visto que el consumo del equipo se ha disparado a unos 28Kwh/día, y quería saber si es normal y si se puede ajustar.
La vivienda es un chalet de unos 150m2 útiles, con reforma del 2010 y aislamiento decente pero mejorable. Sin aislamiento en el techo. Me hicieron un certificado energético antes de la instalación del equipo y nos sale una demanda de calefacción del edificio de 151,49 E.
Tengo suelo radiante, depósito de inercia de (creo) 100 - 130 litros y depósito de ACS de 300l.
La temperatura de confort la tengo a 21º y sin programación horaria. El termostato es todo/nada, si baja a 20,5 arranca y si llega a 21,5 se para. El equipo de aerotermia tarda en subir ese grado unas 8 horas y después la casa aguanta la temperatura otras 8 más o menos. La temperatura del suelo radiante la tengo configurada a 40º.

¿Es normal ese consumo de 28Kwh/día? Me da miedo que llegue Diciembre/Enero...
Si necesitáis más información preguntadme, os podría poner toda la lista de parámetros que hay configurados y de los que no me enero de nada, pero creo que es alargar a lo mejor sin necesidad.

Muchas gracias por vuestra ayuda de antemano!
Hola! Yo soy nuevo aquí, y con la aerotermia también :) Encendí la calefacción el 31/10 , con temperatura de consigna de 21º fijos como tú, y la media diaria en estos días ha sido de 14.5Kwh (entre 10 y 18 ha variado), menos ayer que subió a 22Kwh. con las temperaturas que mencionas y condiciones de vivienda similares sin entrar en detalles. Pero yo con radiadores de aluminio y máquina de 12Kw. Entiendo que está dentro de lo normal por lo que he leído en distintos post de este foro. No quita para que vayas afinando algo haciendo diferentes pruebas e ir viendo como se comporta.
 
Ok, pues muchas gracias a los dos!
Salvo que alguien postee algo distinto, interpreto que la situación es normal y el equipo está bien configurado.

Saludos!
 
A mí me instalaron hace unos meses una Kosner Aquaris MD 10, que es exactamente igual a esa Ferroli (incluso el manual de la máquina es exactamente el mismo, salvo los logotipos añadidos de la marca).
Inicialmente el consumo era muy bajito porque empecé a ponerla a mediados de octubre, pero avanzado el otoño, lógicamente los consumos fueron aumentando. Hasta aquí nada nuevo, pero el tema es que en la aplicación movil pude ver que aparecían consumos TBH (que por lo que leí eran del apoyo eléctrico), y no aparecían precisamente en las horas más frías, siendo habitual que apareciesen con temperaturas exteriores de 12-15 grados.
Era fácil encontrarte consumos variables diarios en modo TBH que iban desde los 2 Kw hasta los 11Kw que me aparecieron en una ocasión. Desconozco el motivo por el que se activaba el TBH, pero cuando lo hacía, te clavaba facilmente 6 o 7 Kw en cuestión de tres horas.
Hace unos días le eché un vistazo al manual y vi que la máquina viene configurada por defecto con 2Kw para el apoyo eléctrico TBH, de un intervalo posible entre 0 y 20 Kw.
Lo que hice fue acceder al menú y poner el valor TBH en valor 0, y desde entonces el consumo total es bastante más bajo porque ya no me aparecen los consumos tbh. En el día de ayer por ejemplo, me consumió 16 Kw en modo calor y 4 Kw en Acs, con temperaturas mínimas de 3 y maximas de 14.
La configuración para impulsion de suelo radiante la tengo a 33 grados y acs a 50. La temperatura en casa la tengo a 22 y funciona genial tanto en ACS como en calefacción.
La vivienda tiene 140 metros calefactados en dos plantas, con eficiencia energética ,según proyecto, "B" y 51Kw por m2.
No se si hice bien al lodificar este parámetro, pero consulte por email al servicio técnico y no me respondieron.
Agradezco que alguien con más experiencia me arroje luz sobre si lo que hice es conveniente o no, y que configuracion es la más apropiada para mi zona con esta maquina. También agradecería me indicasen los consumos normales que debiera tener para calefacción.
Gracias
 
A mí me instalaron hace unos meses una Kosner Aquaris MD 10, que es exactamente igual a esa Ferroli (incluso el manual de la máquina es exactamente el mismo, salvo los logotipos añadidos de la marca).
Inicialmente el consumo era muy bajito porque empecé a ponerla a mediados de octubre, pero avanzado el otoño, lógicamente los consumos fueron aumentando. Hasta aquí nada nuevo, pero el tema es que en la aplicación movil pude ver que aparecían consumos TBH (que por lo que leí eran del apoyo eléctrico), y no aparecían precisamente en las horas más frías, siendo habitual que apareciesen con temperaturas exteriores de 12-15 grados.
Era fácil encontrarte consumos variables diarios en modo TBH que iban desde los 2 Kw hasta los 11Kw que me aparecieron en una ocasión. Desconozco el motivo por el que se activaba el TBH, pero cuando lo hacía, te clavaba facilmente 6 o 7 Kw en cuestión de tres horas.
Hace unos días le eché un vistazo al manual y vi que la máquina viene configurada por defecto con 2Kw para el apoyo eléctrico TBH, de un intervalo posible entre 0 y 20 Kw.
Lo que hice fue acceder al menú y poner el valor TBH en valor 0, y desde entonces el consumo total es bastante más bajo porque ya no me aparecen los consumos tbh. En el día de ayer por ejemplo, me consumió 16 Kw en modo calor y 4 Kw en Acs, con temperaturas mínimas de 3 y maximas de 14.
La configuración para impulsion de suelo radiante la tengo a 33 grados y acs a 50. La temperatura en casa la tengo a 22 y funciona genial tanto en ACS como en calefacción.
La vivienda tiene 140 metros calefactados en dos plantas, con eficiencia energética ,según proyecto, "B" y 51Kw por m2.
No se si hice bien al lodificar este parámetro, pero consulte por email al servicio técnico y no me respondieron.
Agradezco que alguien con más experiencia me arroje luz sobre si lo que hice es conveniente o no, y que configuracion es la más apropiada para mi zona con esta maquina. También agradecería me indicasen los consumos normales que debiera tener para calefacción.
Gracias
Lo que hiciste parece que fue desactivar las resistencias de apoyo lo que en la mayoría de los casos suele venir bien en especial si, como suele ser el caso, la máquina va sobrada de potencia
 